室内铸铁排水管道安装施工方案
适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装。
一、材料要求
1建筑排水工程所使用主要材料、配件副料必须具有中文质量合格证明文件规格、型号及性能的检测报告,应符合国家技术标准或设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,采用机械翻砂管内外应光滑整洁、无浮砂、包砂、粘砂,更不许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩、法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。
2青麻、绑扎绳、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、调和漆和银粉漆必须有出厂合格证。 3水泥一般采用PO32.5水泥,必须有出场合格证。
4其他材料:汽油、机油、胶皮、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。
二、主要机具
1机具:套丝机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤。
2工具:套丝机、钢锯、管钳子、活搬子、梅花搬子、大锤、手锤、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、小车等。
3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、板刷等。
三、作业条件
1地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±O.OOm标高,房心土回坑到管底的高度,房心内沿墙管线位皿无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好孔洞.
2设备层内排水管迸的敷设,应在设备层内模板拆除清理后进行。
3楼层内排水管边的安装应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均己预留完毕,室内校板或杂物清除后.室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。
四、操作工艺
(一)工艺流程:
(二)安装准备:根据设计图纸和技术交底检查核对预留孔洞是否正确,将管通坐标、标高位置画线定位、按施工图纸所注管道及管件的规格尺寸及预留管口位置,预先进行排列,经排列各部尺寸都能达到设计和技术交底的要求后,方可下料。根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断管、编号。 (三)管道预制:
为了在安装中减少捻固定口,对部分管材与管件要预先捻好,捻口前应复查管材、管件有无裂纹、砂眼等现象,并将管材与管件进行预排,校对尺寸有无差错,承插口的灰口缝隙尺寸是否合格。管材与管件连接时需在地面上打好便于
捻口的固定桩,而后将管与管件套在桩上,按照承口向上、插口向下的方向捻口预制,捻口时先用麻钎将拧紧的比灰口缝隙稍粗一些的扎麻绳打入承插口缝隙内,扎麻绳一般两圈为宜(约为承口深度的1/3)搭接处应大于30mm长度,而后拿手锤,将麻打实,边打编找正、找直,并将麻捣平,即可把水灰比为1:9的水泥捻口灰分层坑入灰口内,先用薄捻凿,一手填灰,一手捣实,然后分层用手锤打实,直到灰口填满、打实打平为止,灰口低于承口应不大于2mm .拌捻口灰要根据气候适当增加水量,随用随拌,一般不超过1.5小时,把预制好的管子编号,码放在平坦处,放平垫实,用湿麻绳缠好灰口浇水养护,保持湿润,一般常温下24~28小时后,方能移动运到现场安装。 (四)管道铺设安装:
1污水干、支管敷设安装:
(1)在挖好的管沟或房心土回填夯实到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管道按照承口朝自来水方向,由出水口处向室内顺序排列,挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟,封闭堵严总出水口,做好临时支撑、根据施工图所注坐标、标高,找好坡度及各预留管口的方向和中心,将管段承插口相连,调直找正。
(2)捻固定口时,必须用麻钎或薄捻槽,先将承插口缝隙找均匀管子调直找正,把麻打实,管两侧用土培好防止捻灰口移位,将捻口的灰用灰盘装好放在承插口下部,人跨在管上,一手填灰,一手用捻槽捣实,边填边捣,先填下部,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打平为止。捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或用湿润细土掩盖养护。 (3)干支管敷设捻好口后,再将首层卫生器具的排水预留口,按室内地平线、轴线、坐标找好尺寸,接至规定标高,并将预留口加临时堵堵严。
(4)按照施工图纸对已经铺好的管道坐标、标高及预留口尺寸进行自检,确认准确无误后即可从预留口处灌水,水满后,观察管道内水位不下降,各接口及管道无渗漏现象,经有关人员检查,并填好灌水试验记录和隐蔽工程验收记录,办理隐检手续,管道隐检合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。 2托、吊管道安装:
(1)安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计和相关规范要求做托吊或砌砖墩架设。
(2)安装托、吊干管要先搭设架子,将托架或吊卡按设计坡度栽好,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,找室内地平线,坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定标高,将预留管口-装上临时管堵。
(3)托、吊排水干管在吊顶内,需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。 (五)污水立管安装:
1根据施工图纸校对预留管洞尺寸有无差错,如预制混凝土楼板则需剔槽楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿,如需断筋,必须征得土建施工队有关人员同意,按规定要求处理。
2立管检查口设置按设计要求,如排水支管设在吊顶内,宜每层立管上装立管检查口,以便做灌水试验。
3安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内续下一绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托,将立管下部插口插入下层管承口内。立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,打麻吊直打灰,复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。
4立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如高层建筑或管道井内,应按设计要求用型钢做固定支架。
5高层建筑考虑管道涨缩补偿,可采用法兰柔性管件,但在插口处要留出涨缩补偿余量。高层建筑采用辅助透气管,可采用辅助透气异型管件连接。 (六)污水支管安装:
1支管安装前,应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或做好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好管道托到架子上,再将支管插入预留口的承口内,将支管预留口尺寸找准,并固定好支管,然后打麻捻灰口。
2支管设在吊顶内,末端有清扫口,应将管接至上层地面上或在吊顶留检修口,以便清通。支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸,并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管口装上临时管堵。 (七)雨水管道安装:
内排水雨水管材必须考虑承压能力,按设计要求选择。选用铸铁排水管安装,其安装方法同上述室内排水管道安装。雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。
五、质量标准
(一)主控项目:
1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min,水面下降后,在灌水观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 2生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范下表的规定。
生活污水铸铁管道的坡度
项次 1 2 3 4 5 6
检验方法:水平尺;拉线尺量检查。
3排水管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
4排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%. (二)一般项目:
1在生活污水管道上设置的检查口或清扫口.当设计无要求适应符合下列规定:
(l)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口:如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm.检查口的朝向应便于检修.暗装立管:在检查口处应装检修门。
(2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于20mm,污水管起点设五绪头代替济扫口时,与墙面距离不得小于400mm。
(3)在转角小于135的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
(4)污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 检验方法:观察和尺贫检查。
2埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应由5%坡度,坡向检查口。
检验方法:尺量检查。
。
管径(mm) 50 75 100 125 150 200 标准坡度(‰) 最水坡度(‰) 35 25 20 15 10 8 25 15 12 10 7 5 3金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承爪结构上,固定间距横管不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4m。立管可安装1个固定卡件,立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法:观察和尺量检查。
注:六层以下住宅铸铁排水立管可不设固定卡,高层住宅铸铁排水立管可隔层设置落地固定卡架固定。 4排水通气管不得与风道烟道连接,且应符合下列规定: (1)通气管应高出地面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
(2)在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门窗顶600mm或引向无门、窗一侧。 (3)在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。 (4)屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 检验方法:观察和尺量检查。
5安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。 检验方法:观察检查。
6饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水、水箱溢流管,不得与污水管道直接连接,并应流出不小于100mm的隔断空间。
检验方法:观察和尺量检查。
7通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。
8由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm,可不受角度限制。
检验方法:观察和尺量检查。
9用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 检验方法:观察和尺量检查。
10金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定:接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,捻口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整、光洁、养护良好。 检验方法:尺量和用手锤轻击检查。
11管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合下列规定:构造正确,埋设平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。
检验方法:观察和用手扳检查。
12管道及金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检验方法:观察检查。
13室内排水管道安装的允许偏差和检验方法见下表。
室内排水管道安装的允许偏差
项 次 1 2 3 水平管道铸铁管 项目 坐标 标高 每1m 允许偏差(mm) 15 ±15 1 检验方法 用水准仪(水平尺)直尺、拉线和尺量检查 纵横方向弯曲 碳素钢管 全长(25m)以上 D≤100mm 每1m D>100 ≯25 0.5 1 续表 项 次 3 项 目 (全长) 25m以上 每1m 铸铁管 4 立管垂 直度 碳素钢管 全长5m以上
(三)雨水管及配件安装质量标准。
1安装在室内的雨水管道,安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续1小时,不渗不漏。
2选用铸铁排水管安装,其安装方法检验标准同室内排水管道安装。 检验方法:对照图纸检查。
3悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰. 4埋地雨水管道的最小坡度应符合以下表的规定。
埋地雨水管道的最小坡磨
项 次 1 2 3 4 5 6
检验方法:水平尺、拉线、尺量检查。 5雨水管道不得与冷凝水管道相连接。 检验方法:观察检查.
6雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连接处应严密不漏,连接管管径当设计无要求时不得小于l00mm.
检验方法:观察和尺量检查。
7悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通间距不得大于下表规定:
悬吊式雨水管道的检查口间距 管径(mm) 50 75 100 125 150 200~400 最小坡度(‰) 20 15 8 6 5 4 ≯10 全长5m以上 每1m ≯15 2 吊线和尺 量检查 D≤100 D>100 允许偏差 ≯15 ≯25 3 检验方法