过程不受天气的影响。由于设置整车充电位需要配套的380V电源和配电设施,以及电池充电信息有线通信系统用于监控,若分散布置在不同的停车场会产生额外的外线费用并失去监控功能(通信线长度不能大于500米),且增加值守人员。考虑到该项目的临时性,整车充电位宜集中布置。

设立消防坑的主要原因是当锂离子电池发生紧急情况时,最好的方法是用沙土填埋,所以设立消防坑当电池发生紧急情况时将电池投入坑内,并用准备好的沙土进行掩埋防止事态进一步扩大。根据本项目的电池数量,共设有一处沙坑,距离与车间均等。

4、更换车间基本工艺设计

电池更换及充电车间内有1个电池更换工段,宽度17.5米,长40米,厂房内净空高度不低于6米(建议建筑高度8米)。

在更换工段内主要设备有1套(2个)电池快换机器人、24个单元(每个单元可放12个电池箱)电池充电和存储架,24个单元充电器架(每个单元可放15kW充电机8台)。

当车辆需要更换电池时,驾驶员将车辆停靠在更换车间门口,由专门的司机将车辆驶入车间,因为更换设备车辆左右两侧的停靠位置有一定的要求,所以为提高更换效率采用专业驾驶员的方法。在工段内部车辆根据备用电池充电的情况停靠在相应的位置,由车辆两侧的快换机器人对电池进行更换,每个更换工段可同时容纳两辆车同时更换,每辆车从进入充电站到驶离充电站的时间为10分钟。

更换下来的电池分别放到左右两侧的电池架上,电池架和背后的充电设备通过电缆构成充电回路,由电池箱上的电池管理系统通过CAN网络为充电机提供充电参数完成充电过程。

电池存储和更换架采用防火设计,同时通过电池内部的烟雾报警提供烟雾报警检测,通过CAN网络传送回充电监控室,存储架上提供24V电源为电池箱供电,并为存储架上的充电状态指示灯供电。

在更换车间的两侧有为每个充电架、电池存储架提供交流电源的配电箱,方便设备的独立运行和检修。

更换车间对温度有一定的要求,因为锂离子电池充电的环境温度在10度到35度之间,充电器本身在工作时会散发一定的热量。根据xx的气候条件和亚运

26

纯电动公交充电站建设项目可行性研究报告

会举办期间的气候特征,更换车间需要解决夏季降温。为此,车间需要采用隔热构造和必要的通风,使厂房的环境温度在夏季控制在35度以下,配置机械通风和空调系统。

5、充电站人员编制

按车辆运营计划的要求和备用电池充电的要求,充电站每天的作业时间大约18个小时,所以需要三班制或两班制工作方式。充电站每班的基本人员配置如下:

(1)电池更换人员:2人(每台机器1人); (2)充电人员:2人; (3)充电监控室人员:1人

(4)专用更换车间司机:1人,负责将需要更换电池的车辆开入更换车间,更换完电池后将车辆驶出更换车间;

(5)车辆信息监控室:1人;

(6)车辆紧急维修:2人,1人负责电气电工,1人负责机械; (7)质检人员:2人 (7)安保人员:2人 (8)配电站监控人员:2人 (9)整车充电人员:1人 (10)场站管理人员:1人 单班最大17人,共计51人。 6.4.2工艺设备投资估算

工艺设备总投资2,241.60万元,详见下表。

工艺设备投资估算表

单位:万元

序号 1 项目名称 动力电池快换设备 数量 单位 2 台 单位造价 176.00 造价总额 352.00 备注

27

纯电动公交充电站建设项目可行性研究报告

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 动力电池充电架 辅助快换配套叉车 滑轨电缆组 平台车 充电架备用电池 充电机 充电机架及外部线缆 应急充电机 充电柱 有源滤波设备 整车充电监控系统及线缆 充电站监控设备及线缆 电池维护设备 车辆运行监控设备 合 计 12 1 2 4 12 100 12 4 4 2 1 组 台 组 台 组 台 台 台 台 套 套 5.60 11.00 2.00 0.50 68.00 4.80 2.80 19.20 4.00 45.00 11.00 67.20 11.00 4.00 2.00 816.00 480.00 33.60 76.80 16.00 90.00 11.00 13 14 15 1 2 1 套 台 套 169.00 22.50 68.00 169.00 45.00 68.00 2,241.60

第七章 公用工程方案

7.1 用电设计 7.1.1 设计依据

1.甲方所提供的文件、图纸以及到现场考察勘测的资料。

28

纯电动公交充电站建设项目可行性研究报告

2.国家和地方现行的与本工程设计相关的标准、规范、规程。 3.充电站工艺设计方案 7.1.2 设计范围

1.充电站10KV/0.4KV变配电系统设计。

2.电池充电车间、整车充电设备间等电力、照明、防雷接地、弱电设计。 7.1.3 供电设计

1、负荷类别及环境特征 本工程为丙类厂房。

本工程负荷类别均为三级负荷。 2、负荷计算

电力负荷根据工艺及公用专业提供的用电资料,照明按照单位面积容量法进行估算 (按需要系数法),详见下表:

电源性质 市政电网 备注 充电设备:2930kW 总装接容量(kW) 3080.0 空调通排风:85kW 照明:20kW 其他:45kW 有功功率(kW) 无功功率(kvar) 视在容量(kVA) 功率因数 需要系数 同时系数 变压器负荷率

3、电力供应及电源电压

本工程采用一路10kV电源供电,电源接自市政10kV开关站,采用10KV电缆埋地引入。充电站按2×1250kVA和1×315kVA变压器装机容量申请用电。电能计量方式为高供高量,电业计量柜设在10kV高压配电房内。

操作电源:10kV开关柜选用户内金属铠装中置式开关柜,配真空断路器,

29

1725 735 1875 0.92 0.8 0.7 0.67 补偿后 纯电动公交充电站建设项目可行性研究报告

DC110V直流操作,带就地、远方控制转换开关。

10kV高压配电房和10/0.4kV变压器设置:

在充电站内设10kV高压配电房、变压器房及低压配电房,负责整个站房的10kV配电及380V/220V供电。高压配电房内设置10KV开关柜(包括进线、计量、压变避雷、出线等),其中一台备用。变压器房内设有2台1250kVA和1台315kVA干式变压器,低压配电房内设置相应的低压配电柜、电容补偿柜等,负责充电车间充电设备及一般照明动力用电、整车充电设备及变配电间电力及照明、区域照明、整车充电设备,监控室等用电。电容补偿采用集中补偿方法。

10/0.4kV变电所为变压器分列运行,低压侧联络。

10kV继电保护:采用综合继电保护装置,具有过流、速断、接地、变压器超温保护和变压器过负荷、低电压报警等功能。

在低压电网设置电源滤波设备负责消除充电设备运行中带来的5-7次谐波,避免充电设备运行时对电网的影响。

4、电力配电

一般电源电压采用交流380V/220V三相四线制。

在充电车间内按工艺设备布置考虑配电干线。采用树干式和放射式结合的混合式配电线路,电力干线拟采用插接式母线,或采用阻燃电力电缆沿电缆桥架敷设。电力分支线拟采用阻燃电力电缆沿电缆桥架敷设,或采用阻燃导线穿钢管明敷或暗敷。由母线接至充电设备部分的配电由设备定后实施。

在整车充电设备间内采用放射式配电方式。由低压配电房引出的电力干线采用阻燃电力电缆沿桥架敷设,电力分支线采用阻燃电力电缆沿桥架敷设或BV-750型导线穿钢管明敷或暗敷。

动力配电箱、MCC控制柜一般采用立柜式配电柜,落地安装;插座箱采用挂墙明装,一般场所电气设备防护等级不低于IP4X。

母线采用密集型,防护等级不低于IP44。在电缆桥架内敷设的电缆采用A类阻燃交联聚氯乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆。车间内主干线、分支线一般采用梯级式桥架或穿焊接钢管明敷设;站房配电内主干线一般采用梯级式桥架敷设,分支线采用穿焊接钢管暗敷。 7.1.4 照明设计