好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一用一备星三角消防泵控制器GYXF3100-2XP产品说明书 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GYXF3100-2XP消防水泵控制器产品说明手册

版本:V1.35

警告!本装置只能由电气专业人士才允许安装,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担相关责任。

警告!微电脑消防泵控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。

警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量、器件的更换或其他维修工作,否则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果。

感谢您选用本产品,本设备属精密电子仪器,为确保您的人身、设备以及财产的安全,在使用本设备前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。

注意!欲获取详细的技术信息,请与当地供应商或当地微电脑消防泵控制器代理处联系。

目录CONTENTS

一、系统简介------------------------------------------------------------------------------3

1、概述------------------------------------------------------------------------------------32、产品特点------------------------------------------------------------------------------33、操作面板------------------------------------------------------------------------------34、按键介绍------------------------------------------------------------------------------4

二、系统参数描述-----------------------------------------------------------------------4

1、参数默认值对照表-------------------------------------------------------------------42、管理权限密码设置-------------------------------------------------------------------63、参数进入方法-------------------------------------------------------------------------64、参数设置方法-------------------------------------------------------------------------65、完整参数描述-------------------------------------------------------------------------6

三、显示信息及接线端口描述-------------------------------------------------------12

1、显示信息描述-------------------------------------------------------------------------122、接线端口描述-------------------------------------------------------------------------13

四、产品安装尺寸图--------------------------------------------------------------------15五、有限责任-------------------------------------------------------------------------------16六、一次线路应用举例------------------------------------------------------------------16

一、系统简介

1、概述

GYXF3100-2XP型消防电气控制装置(消防泵控制器),是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。

2、产品特点

(1)联动、故障报警

控制器采用智能语音报警芯片,满足消防标准,在1.5m外声音可达65分贝及以上;(2)操作方便、带密码电子锁

a、需输入正确密码才可进行面板按键操作。

b、控制器面板上有“一泵故障切换”、“二泵故障切换”按键,方便用户调试柜子。(3)显示直观

a、参数、代码多行数字显示,故障状态中文汉字显示,电压、电流显示,高档大气,高度集成。b、Φ5指示灯指示系统工作模式和信号状态,可分辨颜色距离可达6m。(4)结构简单可靠

a、替代传统的所有二次回路元器件,简化结构,提高生产效率。

b、采用穿心式电流互感器,准确采集电机三相电流,及时可靠地监控电机运行状态。(5)控制器内置电源模块功能。(此功能GYXF3100-2XP/D型支持)(6)控制器内置三相相序和缺相检测功能。(此功能GYXF3100-2XP/B型支持)(7)控制器内置RS485通讯控制功能。(此功能GYXF3100-2XP/C型支持)(8)控制器内置防静电和浪涌保护功能,使控制器工作更加稳定可靠。

3、操作面板

A区:液晶屏显示区域;B区:LED指示灯区域;C区:按键操作区域;D区:联动、故障声警区域。

4、按键介绍

按键名称

按键图标

按键功能

1、按【1泵启动】键启动1泵;

2、在参数设置界面,按【1泵启动】键为进入参数菜单设置;

1、按【1泵停止】键停止1泵;

2、在参数设置界面,按【1泵启动】键为参数值加1,长按【1泵启动】键为参数值快速增加;

1泵启动

1泵停止▼

2泵启动1、按【2泵启动】键启动2泵;

2泵停止

1、按【2泵停止】键停止2泵;

2、在参数设置界面,按【2泵启动】键为参数值减1,长按【2泵启动】键为参数值快速减少;切换模式:当前自动状态时按【手/自动选择】键切换为手动模式;当前手动状态时按【手/自动选择】键切换为自动模式;

自动模式下,当前状态为1主2备时按【主/备选择】键切换为2主1备;当前状态为2主1备时按【主/备选择】键切换为1主2备;

1、1泵正常启动时,按【1泵故障切换】模拟1泵故障,自动切换2泵启动;

2、在参数设置界面,按【1泵故障切换】键为切换参数菜单后退;

手/自动选择

主/备选择

1泵故障切换

2泵故障切换

2泵正常启动时,按【2泵故障切换】模拟2泵故障,自动切换1泵启动;

管理权限

长按【管理权限】键6秒,并输入正确的3位密码,再按【管理权限】键解锁密码,才能进入系统操作面板;

二、系统参数描述

1、参数默认值对照表

参数组参数代码P01P02P03P04P05P06P07P08P09P11P12P13P14P15P16P17P18参数设置值

0~90~90~9ON~OFFON~OFFON~OFFON~OFFON~OFF1~30s

0=手动,1=自动1=直接启动,2=软启动,3星三角,4=自耦

1~60s1~60s0.03~1.00s1~30s

0~120s;(0=立即启动)1=单路强启信号,2=双路强启信号7.5KW,11KW,15KW,18.5KW,22KW,30KW,37KW,45KW,55KW,75KW,90KW,110KW,132KW,160KW,185KW,200KW,220KW,250KW,280KW,315kW10~700(A)30、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、8001~200

OFF~100~200%

1~120sOFF~1~99%OFF~1~99%

1~200420~460V~OFF

1~30sOFF~260~360V

1~30sON~OFF1=小时,2=分钟1~720OFF~3~120s1~120s默认值参数含义第1位权限密码第2位权限密码第3位权限密码联动声音开关故障声音开关接触器反馈开关合闸检测开关缺水保护开关缺水保护延时系统上电后默认模式

启动方式启动时间启动避让延时转换延时时间故障切换延时信号延时启动强启信号回路P0组应用宏

123ONONONONON313760.05302P1组系统控制

P21

P2组电流参数

P22P23P24P25P26P27P28P31

P3组电压参数

P32P33P34P35

P4组巡检设置

P41P42P43P44P454569200100130P50100OFF3OFF5OFF116855水泵功率额定电流互感器电流比电流偏差效正值过流百分比过流保护时间欠载电流百分比三相电流不平衡百分比电压偏差效正值过电压保护值过电压保护延时欠电压保护值欠电压保护延时巡检开关选择周期时间单位巡检周期巡检时间间隔时间P5组压力设置

P51P52P61P62P63

0.40~2.50~OFF(Mpa)

1.00~2.50Mpa;必须小于压力量程值1.601.20OFF35100

ONOFFOFFOFF压力量程设置过压力值

三相相序、缺相检测开关联锁输出延时启泵时间ON~OFF1~30s

0~30分;默认0,0=OFF关闭锁

屏时间计时

0~1;0=常闭信号有效,1=常开信号有效;默认00~1;0=三线压力接线方式,1=二线接线方式;默认00~1;0=输出常闭,1=输出常开;默认=0ON~OFFON~OFFON~OFF权限管理锁屏时间机械应急启动常开,常闭选择电接点压力端接线方式巡检联锁输出触点常开/常闭选择强启联动声音开关备用泵过载保护选择手动状态信号启动开关P6组系统参数设置

P64P65P66

P67P68P69P7组

P71P72P73ON~OFF,ON=水流启泵,OFF=水流反馈水流开关功能选择

消火栓/消防中心信号自锁手动状态强启开关ON~OFFON~OFFOFFON

2、管理权限密码设置

本产品设有专门的管理权限密码,需输入正确的权限密码后才能进行对设备的操作控制,控制面板上设有专门的《管理权限》按键和密码显示窗口,当显示《---》时代表控制系统已锁住,通过按住《管理权限》键6秒,窗口会闪烁显示《000》,代表可进行输入权限密码,通过《▲》键与《▼》键和《?》《?》键输入正确的权限密码后,按一下《管理权限》键,当显示《run》时代表系统已解除权限,可进行对设备的操作及控制,当再次按住《管理权限》键6秒时,系统将退出正常操作,进入权限管理并显示《---》!

3、参数进入方法

在管理权限解除的情况下,通过按住《1泵停止》键5秒方可进入主菜单,此时数显屏第一行显示参数代码《P01》,第二行显示参数值。

4、参数设置方法

当数显屏显示P01参数代码时,按《▲》键与《▼》键可以找出其它参数代码,当按《1泵启动》键进入该参数的当前设置值,通过按《▲》键与《▼》键进行修改,再通过按《1泵故障切换》键返回到当前参数代码。设置完所有的参数需按《1泵故障切换》键退出到待机状态,并永久保存修改过的参数。

5、完整参数描述

1)参数P01(第1位权限密码)

该参数定义:管理权限的第1位密码设置值(出厂默认为“1”)可设置范围:0~92)参数P02(第2位权限密码)

该参数定义:管理权限的第2位密码设置值(出厂默认为“2”)可设置范围:0~9

3)参数P03(第3位权限密码)

该参数定义:管理权限的第3位密码设置值(出厂默认为“3”)可设置范围:0~94)参数P04(联动声警开关)

该参数定义:允许开启或关闭联动报警器的声音。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭5)参数P05(故障声警开关)

该参数定义:允许开启或关闭故障报警器的声音。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关6)参数P06(接触器反馈开关)

该参数定义:防止接触器出现主触点粘住或线圈不工作,造成主回路短路或水泵不启动或不运行,采用接触器的常开触点连锁,具体接线方法参照接线原理图。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭7)参数P07(合闸检测开关)

该参数定义:当现场可能需要先对控制柜进行空载测试,将此参数关闭,可通过关闭断路器来进行操作。此参数打开时,将判断断路器是否合闸(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭8)参数P08(缺水保护开关)

该参数定义:打开或关闭缺水保护功能。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭9)参数P09(缺水保护延时)

该参数定义:缺水信号延时保护动作,防止水面震荡产生误动作。(出厂默认选择为“3”)可设置范围:1~30,单位为:秒10)参数P11(上电时手动/自动选择)

该参数定义:上电时手动/自动默认选择。(出厂默认选择为“1”)1=自动2=手动11)参数P12(启动方式)

该参数定义:水泵的启动方式(出厂默认选择为“3”)1=直接启动

2=软启动

3=星三角降压启动4=自耦降压启动

此参数应配合外部的二次控制线原理图!12)参数P13(启动时间)

该参数定义:降压启动方式水泵启动的时间,根据功率的大小而设置。(出厂默认选择为“7”)可设置范围:1~60,单位为:秒13)参数P14(启动避让时间)

该参数定义:由于水泵在刚启动的时候电流将远远大于保护电流的值,因此需要设置此参数来避让启动时大电流的保护,根据不同功率的水泵设置不同。(出厂默认选择为“6”)可设置范围:1~60,单位为:秒14)参数P15(转换延时时间)

该参数定义:水泵在降压启动完毕转换到全压运行的时间,(出厂默认选择为“0.05”)可设置范围:0.03~1.00。单位为:秒(上下调节值为0.01s)15)参数P16(故障切换延时)

该参数定义:水泵在启动或运行时出现故障投入备用泵的时间,P12=2时建议设长点(出厂默认选择为“3”)可设置范围:1~30,单位为:秒16)参数P17(信号延时启动)

该参数定义:自动状态下远程信号延迟启动,此功能主要用于消防低频巡检柜配合使用,设置延时启动可以与低频巡检柜联锁(出厂默认为“0”)

可设置范围:0~120,单位为:秒(“0”表示信号立即启动)17)参数P18(强启信号回路)

该参数定义:强制启动信号的回路控制。(出厂默认为“2”)

1=单路强启信号(X1端子排的5#、6#并成一个点)

2=双路强启信号(X1端子排的5#为1#泵强制启动、6#为2#泵强制启动,只能启动1台水泵,

启动是根据信号的优先处理)

检测负载电流对照表

额定功率7.5KW11KW15KW18.5KW22KW30KW37KW45KW55KW75KW90KW110KW132KW160KW

额定电流(A)11.416.722.828.233.545.656.368.583.7114.0137.0167.0201.0243.0

过流115%不保护13.119.226.232.438.552.464.778.896.2131.1157.5192.0231.1279.4

过流150%保护17.125.034.242.350.268.484.4102.7125.5171.0205.5250.5301.5364.5

出厂默认130%保护值

14.821.729.636.743.559.273.289.0108.8148.2178.1217.1261.3316.0

互感器选择50/5A50/5A50/5A100/5A100/5A100/5A100/5A200/5A200/5A200/5A400/5A400/5A400/5A400/5A

18)参数P21(水泵功率)

该参数定义:水泵的功率,此参数只做水泵功率的显示(出厂默认为“45”)可设置范围:7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、182、200、220、250、280、315单位为:kW19)参数P22(额定电流)

额定电流=kW÷0.38÷1.73÷1.0(此公式适合电阻式负载)额定电流=kW÷0.38÷1.73÷0.8(此公式适合电感式负载)该参数定义:水泵的额定电流(出厂默认为“69”)可设置范围:10~700,单位为:A20)参数P23(互感器电流比)

该参数定义:电流互感器规格,应和外部电流互感器一致(出厂默认为“200”)可设置范围:30、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800单位为:/5A电流互感器应选择精确度较高的型号,建议选用BH0.66型0.2级21)参数P24(电流偏差效正)

该参数定义:实际电流值与控制器检测电流值的误差效正,(出厂默认为“100”)可设置范围:1~200,单位为:A

校正方法:是差多少补多少!超多少减多少!22)参数P25(过流保护百分比)

该参数定义:水泵过流为额定电流的百分比保护设定值(出厂默认为“130”)可设置范围:OFF~100~200,单位为:%

设置OFF代表关闭过流保护功能,系统不保护不切换!当设置了保护值系统是根据额定电流的值来计算保护值,公式:P22值*P25值=保护动作值23)参数P26(过流保护时间)

该参数定义:当运行电流大于P25的值,进入延时保护(出厂默认为“5”)可设置范围:1~120,单位为:s24)参数P27(欠载电流百分比)

该参数定义:当电流低于额定电流的此倍数时为欠载故障。(出厂默认选择为“OFF”)可设置范围:OFF~1~99选择OFF为关闭欠载保护功能。单位:%)参数P28(三相不平衡百分比)

该参数定义:任意两相相差大于此百分比时为三相不平衡故障。(出厂默认选择为“50”)可设置范围:OFF~1~90选择OFF为关闭三相不平衡保护功能。单位:&)参数P31(电压偏差效正)

该参数定义:电源电压显示误差效正,(出厂默认为“100”)可设置范围:1~200,单位为:V

校正方法:是差多少补多少!超多少减多少!

27)参数P32(过压保护值)

该参数定义:电源过电压保护。(出厂默认为“OFF”)

可设置范围:420~460~OFF选择OFF为关闭过电压保护功能。单位为:V28)参数P33(过压保护延时)

该参数定义:电源过电压保护时间。(出厂默认为“3”)可设置范围:1~3029)参数P34(欠压保护值)

该参数定义:电源欠电压保护。(出厂默认为“OFF”)

可设置范围:OFF~260~360选择OFF为关闭欠电压保护功能。单位为:V30)参数P35(欠压保护延时)

该参数定义:电源欠电压保护时间。(出厂默认选择为“5”)可设置范围:1~3031)参数P41(巡检开关)

参数定义:是否开启或关闭巡检功能,(出厂默认为“OFF”)可设置范围:OFF=关闭ON=开启32)参数P42(周期单位)

该参数定义:巡检周期时间的计算单位(出厂默认选择为“1”)可设置范围:1=小时单位,2=分钟单位33)参数P43(巡检周期)

该参数定义:系统对水泵巡检周期时间(出厂默认选择为“168”)可设置范围:1~720单位:取决于P1534)参数P44(巡检时间)

该参数定义:自动巡检每台泵的巡检工作时间(出厂默认为“5”)可设置范围:3~999,单位为:秒35)参数P45(间隔时间)

该参数定义:自动巡检前面的泵停止到后面泵启动之间的间隔时间(出厂默认“5”)可设置范围:1~250,单位为:秒36)参数P51(压力量程设置)

该参数定义:控制器内置压力检测功能(此功能可定制)(出厂默认为1.60Mpa)可设置范围:0.40~2.50~OFF单位:Mpa(不需要此功能时可以关闭)37)参数P52(过压力值设置)

该参数定义:控制系统检测到管道压力大于过压力值时,停止水泵工作,保护管网不会打坏,此

单位为:秒单位为:秒

功能在管网调试或阀门没有打开时起到保护管网的作用。(出厂默认为“1.20Mpa”)可设置范围:0.80~2.00单位:Mpa(注:过压力值必须小于压力量程值。)38)参数P61(内置三相相序、缺相检测开关)

该参数定义:控制器内置三相相序、缺相检测开关(此功能GYXF3100-2XP/B型支持)(出厂默认选择为“OFF”)ON=开启OFF=关闭39)参数P62(联锁输出延时启泵时间)

该参数定义:巡检控制器正在巡检水泵时,水泵刚好启动会出现错相产生短路现象,因此需要设置此参数来关闭联锁巡检并延时启泵。(出厂默认选择为“3”)可设置范围:1~30,单位为:秒40)参数P63(权限管理锁屏时间)

该参数定义:权限管理解锁时,在设定的计时时间到后,系统自动进入权限管理。(出厂默认选择为“5”)0=OFF关闭锁屏时间计时可设置范围:0~30

单位为:分

41)参数P64(机械应急启动检测常开,常闭选择)

该参数定义:机械应急启动检测输入信号为常开或常闭选择;可设置范围:0~1;1=常闭信号有效,0=常开信号有效;默认142)参数P65(电接点压力端接线方式选择)

该参数定义:电接点压力端口接二线和三线工作方式选择;

可设置范围:0~1;0=三线接线方式,1=二线接线方式(下限端可启/停);默认043)参数P66(巡检联锁输出触点常开/常闭选择)

该参数定义:控制器启动时巡检联锁输出端子触点常开/常闭选择;可设置范围:0~1;0=输出常闭,1=输出常开;默认044)参数P67(强启联动声警开关)

该参数定义:允许开启或关闭强启联动报警器的声音。(出厂默认选择为“ON”)ON=开启OFF=关闭

45)参数P68(备用泵过载保护开关选择)

该参数定义:备用泵过载是否保护;(出厂默认选择为“OFF”)可设置范围:ON~OFF;ON=备用泵过载不保护,OFF=备用泵过载保护46)参数P69(手动状态信号启动开关选择)

该参数定义:手动状态时联动、消火栓、下限位信号是否启动;(出厂默认选择为“OFF”)可设置范围:ON~OFF;ON=手动状态有联动、消火栓、下限位信号时启动,

OFF=手动状态有联动、消火栓、下限位信号时不启动。

47)参数P71(水流开关功能选择)U36版本及以上支持

该参数定义:水流开关端子信号的功能选择;(出厂默认选择为“OFF”)

可设置范围:ON~OFF;ON=水流开关端子有信号时启泵(启泵时运行反馈输出,不受OFF=水流开关端子有信号并水泵启动时运行反馈输出。

48、参数P72(消火栓、消防中心信号自锁开关)U37版本及以上支持

该参数定义:消火栓、消防中心的信号是否自锁保持;(出厂默认选择为“OFF”)可设置范围:ON~OFF;ON=信号自锁保持,OFF=信号不自锁保持

49、参数P73(手动状态强启开关)U37版本及以上支持

该参数定义:手动状态时有强启信号是否启动水泵;(出厂默认选择为“ON”)可设置范围:ON~OFF;ON=强启信号启动水泵,OFF=强启信号不启动水泵

水流信号的影响);

三、显示信息及接线端口描述

1、显示信息描述

(1)液晶屏显示内容如下:

【电压】工作时显示监测电压值;设定参数时显示菜单序号,如“P01”;【A相】工作时显示水泵A相工作电流值;设定参数时显示参数值;【B相】工作时显示水泵B相工作电流值;【C相】工作时显示水泵C相工作电流值;【1泵-2泵】表示当前工作泵的序号;

【权限密码】显示“---”表示系统已锁,显示“000”数字闪烁表示要输入正确密码,

显示“run”表示系统已解锁;

【STOP】显示“STOP”表示没有水泵启动;【RUN】显示“RUN”表示水泵正在启动;【整定电流】表示设定的电机额定电流值;

【管网压力检测】显示管网压力值,对应参数P51,P52项设置;【1泵故障】点亮时:表示1泵出现故障,需要排除1泵故障;【2泵故障】点亮时:表示2泵出现故障,需要排除2泵故障;【断相】字符点亮时:说明水泵处于缺相故障状态;【不平衡】字符点亮时:说明水泵处于不平衡故障状态;【过载】字符点亮时:说明水泵处于过载故障状态;【欠载】字符点亮时:说明水泵处于欠载故障状态;

【接触器】字符点亮时:说明水泵处于接触器未联锁故障状态;【断路器】字符点亮时:说明水泵处于断路器未合闸故障状态;【过压】字符点亮时:说明水泵处于电源过压故障状态;【欠压】字符点亮时:说明水泵处于电源欠压故障状态;【缺水】字符点亮时:说明系统监测到缺水故障信号;(2)LED指示灯指示:

【电源指示】点亮时:控制器通电,指示灯即点亮;【电源故障】点亮时:电源电压有故障;【联动指示】点亮时:表示有远程联动信号;

【手动运行】点亮时:表示系统处于手动模式;【自动运行】点亮时:表示系统处于自动模式;【缺水指示】点亮时:表示系统监测到缺水故障信号;

【过压力】点亮时:表示系统监测到压力超过设置的过压力值;【1泵启动】点亮时:表示1泵处于运行状态;【1泵故障】点亮时:表示1泵处于故障状态;【2泵启动】点亮时:表示2泵处于运行状态;【2泵故障】点亮时:表示2泵处于故障状态;【受控设备运行】点亮时:表示受控设备正在工作;

【1主2备】点亮时:表示系统处于自动模式1泵主用2泵备用模式;【2主1备】点亮时:表示系统处于自动模式2泵主用1泵备用模式;

2、接线端口描述

端子名称X11234567891011

X212345612345678

XF1XF2V+RS485-GNDX3DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8A1A2B1B2C1C2L1L3PE

说明

作为检测三相电电压输入和相序、缺相检测端口接地端

端子名称91011121314

DI9DI10DI11DI12DI13DI14DI15X41234567891212345678

-VOUT

说明

1#消防中心DC24V启动端

水流开关信号输入端缺水保护信号输入端电源故障信号输入端1#泵接触器信号输入端2#泵接触器信号输入端消防指示灯信号端手动状态反馈自动状态反馈1#泵故障状态反馈2#泵故障状态反馈水泵运行状态反馈型)

1#泵合闸信号输入端(火线)2#泵合闸信号输入端(火线)1#泵接触器驱动信号控制端根据应用原理图纸接线2#泵接触器驱动信号控制端根据应用原理图纸接线接触器控制电压输入端零线

A相互感器电流信号输入端

B相互感器电流信号输入端

C相互感器电流信号输入端

2#消防中心DC24V启动端信号公共端接RS485-或B端RS485屏蔽线机械应急启动检测

1#泵合闸信号输入端(24V)2#泵合闸信号输入端(24V)15

COM1反馈信号公共端FK1FK2FK3FK4FK5FK6X5HZ1HZ2RK1RK2RK3RK4RK5RK6L2N

COM2巡检柜联锁信号(常开

RS485+接RS485+或A端

消火栓信号输入端压力下限输入端压力上限输入端

第一路强制启动信号输入端第二路强制启动信号输入端

四、产品安装尺寸图

我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。本手册中的数据将定期审核,并在新一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。

对本手册包含的内容,本公司拥有版权,更多详细资料敬请垂询。本公司工程技术人员将竭诚为你服务,因产品技术不断创新,请以实物或说明书为准;如有变更,届时恕不另行通知。

说明:GYXF3100-2XP系列有ABCD三个型号:A型为常规型号;B型为支持内置三相相序、缺相检测功能;C型为支持B型基础上增加压力量控制功能和内置RS485远程通讯控制和监控功能;D型为B型基础上增加内置电源和中间继电器。

五、有限责任

非常感谢您选用消防泵控制器GYXF3100-2XP,本产品采用最先进的微电脑技术,在严格先进的生产管理控制下制造而成,提供自代理商发货日期起12个月的质保、保修售后服务。

在保修期内,零部件的维修或更换不影响原产品的保修期。若原产品的保修期已不足3个月,维修或更换的零部件仍将享受3个月的保修期。

当发现产品出现故障时,请先按照手册说明详细检查并排除故障,如果故障无法排除,请与供货商或最近的服务中心联系。

1)产品在保修期内正常状态下使用,由于非用户原因产生故障,本公司将提供保修服务。

2)对于非保修范围的产品,在维修完成后将合理收取零部件费和维修费,并为用于维修的零部件提供

3个月的保修期。

3)任何一款本公司微电脑智能水泵控制器,假如我们的产品不能够达到您的要求,均享受30天包退

服务。

制造商恕不负责以下责任:

由于错误的安装、调试、维修、改造或环境条件不符使用要求而引起的损坏,不在保修范围内。本产品出现品质或产品事故责任,最多免费更换或维修,若用户需要更多的责任赔偿保证,请自行事先向保险公司投保。本产品故障所致贵方受到的损失或波及行、继发性损害,本公司不负责赔偿。无论从何处购买本公司产品,均享受终身有偿服务。

如果您对我们的产品还有疑问,请联系当地的供货商或代理商。技术数据,信息,规范均在本手册印刷时有效。制造商保留不经通知而修改的权利。

六、一次线路应用举例(见CAD图纸)

一用一备星三角消防泵控制器GYXF3100-2XP产品说明书 - 图文 

GYXF3100-2XP消防水泵控制器产品说明手册版本:V1.35警告!本装置只能由电气专业人士才允许安装,所有的电气安装和维修工作都必须由专业的工程师进行。对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担相关责任。警告!微电脑消防泵控制器是不可以在现场进行维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系。警告!不
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
783a01u2016vudb8bhn079ew80o9bl00see
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享