如果接地极Eˊ和电流探测针Cˊ之间的距离大于20m时,电位探测针Pˊ的位置插在Eˊ、Cˊ之间直线外几米,则测量误差可以不计。但当Eˊ、Cˊ之间距离小于20m使,则应将电位探测针Pˊ一定要正确插在 Eˊ、Cˊ直线中间。
当用0~1/10/100Ω规格的接地电阻测量小于1Ω的接地电阻时,应将E的联接片打开,分别用导线连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线的电阻造成附加测量误差。
等电位连接的有效性可通过等电位导体之间的电阻值测试来确定第二类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻不应大于Ω;连在额定值为16A的断路器线路中,同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻不应大于0,24Ω;等电位连接带与连接范围的金属管道等金属体末端之间的过渡电阻不应大于3Ω。可认为等电位联接是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作测试。(参见GB50601-2010)
8、质量验收标准及注意的质量问题
、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。
、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不小于1m。
、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 、本工程防雷接地,电气设备的保护接地,要求接地电阻不大于欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。
、接地体:接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接。
、弱电机房专设引下线与接地体焊接。
、电梯井道导轨顶端、末端分别于就近的柱内钢筋相连(井壁做预埋件)。
、配电室做镀锌扁钢40×4专用引下线,在距底板米处引出。
、避雷网焊接时应搭接焊接,圆钢搭接长度为其直径的6倍,双面施焊。当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。不能出现夹渣、咬肉、裂纹及药皮处理不干净等现象,施焊处做好防腐。
、电缆桥架接地时应符合下列规定: 1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连; 2、全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
、装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及,金属管道等金属体需做等电位联结,就近在引下线的主筋上引出扁铁设置在管道等入户管的正下方100mm处作为等电位联接点。
9、施工中常见质量通病及防治措施
项目 接 地 序号 常见质量通病 防治措施 施工前认真熟悉图纸要求及规范标准。施工时,严格按照要求施工,做完后对每一处节点认真检查,凡是不符合质量规范要求的地方,整改返工,以免造成安全隐患。 应重新进行调直、调平,达到质量规范要求为准。 设计要求利用图剪结构的1 基础、梁柱的钢筋作为引下线或连接线时,其搭接面不符合要求。 体 及 接 地 干 线 支 4 2 扁钢不平直,有弯曲现象 3 接地端子漏弹簧垫片 完工后及时检查,发现有漏垫时,应及时补垫片。 直架安装不牢固,有松动支架入墙处尾端用燕尾形,嵌入层应用混凝土堵满、堵实、牢固;混凝土墩应架 安 现象,混凝土支座不稳固。 放置平稳、牢靠。 1)先固定起点和终点位置,然后用拉装 5 支架的间距不均匀,横不平、竖不直。 2)、每个支架均应装在竖线和横线的直线位置上,以确保横平竖直。 支架稳固好后,全部逐一检查,发现漏6 支架漏做防锈处理。 做防锈处理的地方,一律按照要求补刷防锈漆。 由上至下,每做完一层的主筋连接,指定专人负责核对验收,发现错接,及时修正,并做好应做好隐蔽工程记录。 线拉成直线,再按照规范要求的允许距离进行均分。 引下线暗敷设 7 利用结构柱内主筋做防雷引下线,主筋错接。 8 避雷带敷设 9 固定避雷网卡子不牢固,卡子固定完成后,应逐个检查,发现有有松动现象。 松动的及时修改。 避雷带网跨越土建变形缝做完避雷带后,及时检查,发现未作补时,未作补偿装置 在避雷及接地系统装置中,需要焊接的地方,其偿装置的及时补做。 综 合 项 目 11 10 焊接面积不符合要求,焊焊接工作结束后,及时检查,发现质量接处有药渣,未做防腐处问题,及时进行整改。 理或防腐处理不符合要求。 各项焊接处有裂口、咬肉、按照焊接质量要求进行处理和补焊。直气孔裂纹等缺陷。 到满足质量验收的标准。 12 有的项目漏做防腐处理。 施工完成后,及时检查,发现漏做的及时补做。 10、职业健康及安全关键要求
、 进行电焊作业时,电焊机应符合相关规定并使用专用闸箱,必须做到持证上岗,施工前清理易燃易爆物品,设专门看火人及相应灭火器具。
、进行气焊作业时,氧气、乙炔瓶放置间距应大于5m,设有检测合格的氧气表、乙炔表并设防回火装置,同时必须做到持证上岗,设专门看火人及相应灭火器具。
、雨雪天气,禁止在室外进行电焊作业。
、于高空进行避雷引下线施工时,必须配带安全带。 、于室内进行油漆作业时,应注意通风换气。
、注意有毒有害废物的分类管理,油漆作业结束后,应及时回收包装材料。 、电气焊作业时应采取相应防护措施,避免弧光伤害。
11、成品保护
、电气施工时不得砸碰及弄脏墙面。
、喷浆前必须预先将等电位联结线及等电位端子箱进行覆盖保护。 、搬运物件时不得砸坏等电位联结线。
、焊接时注意采取保护墙面、金属门窗框等的措施。 、进行厨卫间等电位联结时,应注意保护厨卫器具。
12、质量记录
镀锌钢材、铜材材质证明及产品出厂合格证。 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。
设计变更洽商记录、施工图。
防雷接地分项工程质量检验评定记录。
所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。
13、安全保证措施
、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防为主。进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。
、把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持周一的安全活动每日施工前的安全交底,并做好记录。
、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。