箱。由防雷引下线焊出-40*4热镀锌扁钢至暗装检测箱。

等电位联结

配电室、弱电间敷设40*4mm镀锌扁钢与接地体相连,门口处做翻弯进行下反,镀锌扁钢上沿长度方向满刷黄绿双色油漆,间距50mm,安装总等电位端子箱及分等电位端子箱,强、弱电竖井分别敷设通长40×4 mm镀锌扁钢一根与基础接地体相连,每层竖井就近与引下线跨接一根40*4mm镀锌扁钢,预留出墙体30mm,后期每层水平敷设一圈40*4mm镀锌扁钢并与桥架做等电位跨接。各电梯井道内分别敷设通长40×4 mm镀锌扁钢一根与总等电位端子板相连,扁钢与电梯轨道连接处不少于两点给电梯导轨、竖井线槽接地。在电梯导轨、线槽首末端不少于两点用4mm2软铜编织带和40*4镀锌扁钢用螺栓压接牢固。变配电室、强弱电竖井内明敷接地干线安装应符合下列规定,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修,当沿墙壁水平敷设时,距地面高度300mm;与建筑物墙壁间的间隙为10-15mm,当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;

接地线表面沿长度方向,分别涂以黄色和绿色相间的条纹,满刷;具体要求:黄绿色带宽度为50mm;色带的倾斜角度为45度,变压器室、高低压开关室内的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,接地螺母采用蝶形螺母,变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

本工程公用设施的金属管道如上下水、热力、煤气管道进户主要在地下室一层外墙,其接地引线等均应与总等电位端子板(或接地母线)连接;进出建筑物的各种金属管道在地下一层内侧与等电位扁钢可靠连接。具体做法:距离外墙管道出墙柔性套管右侧外皮100mm和下侧外皮水平100mm的交叉处预留40*4镀锌扁钢200mm出墙面,采用ф12热镀锌圆钢和外墙等电位扁钢焊接连通。扁钢上预留M12机制镀锌螺栓,待管道安装完成后用镀锌抱卡与管道联结。本工程总等电位位于地下一层配电室,做法参照图集12D10第131页。

总等电位联结示意图见下图

变配电室总等电位实际做法图

2

导线穿PVC20-FC暗敷设和户内配电箱PE端子排连通。卫生间局部等电位

端子箱距地米暗装。

卫生间局部等电位联结示意图

(1)制冷机房设备接地

1.本制冷机房内柱上距地400mm处应预埋100x100x5mm接地板。

2.在制冷机房室内用40X4镀锌扁钢在400mm高度沿四周埋成封闭一圈,图中所示。

3.镀锌扁钢要与预埋好的接地板焊接(过门处埋地).

4.接地扁钢与制冷机组及循环泵连接,采用16mm2编制铜带进行可靠连接。 5.冷机、循环帮等设备金属构架等所有电力装置的外露可导电部分均应可靠接地。

制冷机房设备接地实体图片 (2)消防泵房设备接地

1.本制消防泵房内柱上距地400mm处应预埋100x100x5mm接地板。

2.在消防泵房室内用40X4镀锌扁钢在400mm高度沿四周埋成封闭一圈,图中所示。

3.镀锌扁钢要与预埋好的接地板焊接(过门处埋地).

4.接地扁钢与制冷机组及循环泵连接,采用16mm2编制铜带进行可靠连接。 5.消防泵等设备金属构架等所有电力装置的外露可导电部分均应可靠接地。

防雷接地电阻测试及等电位联接导通性的测试,按照验收规范要求测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。并经长春市防雷检测中心检测,取得检测合格证书。

本工程防雷接地系统竣工后 根据设计接地电阻R<1欧姆的要求,接地电

阻须经测试记录。并按照长春市有关规定请长春市防雷检测中心对本工程的防雷接地系统进行检测,取得检测合格证书。本工程用ZC-8型接地摇表测量接地电阻方法如下:

沿被测接地极Eˊ,将电位探测针Pˊ和电流探测针Cˊ依直线彼此相距20m垂直插入地中(深度400mm)。电位探测针Pˊ要插在接地极Eˊ和电流探测针 Cˊ之间。用仪表所附的导线分别将Eˊ、Pˊ、Cˊ连接到接地摇表上相应的端子E、P、C上。将接地摇表放置水平位置,调整零指示器,使指针指到中心线上。

将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动手摇发电机的手柄,同时旋动“测量标度盘”,使零指示器的指针指在中心线。在零指示器指针接近中心线时,加快发电机手柄转速达到120转/分,并调整“测量标度盘” 使指针指到中心线上。

如果“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小倍数,然后再重新测量。

当在零指示器指针完全平衡指在中心线上时,将此时“测量标度盘”的读数乘以倍率标度得出的接地电阻值再乘以季节系数,所得结果即为实测接地电阻值。并及时填写好接地电阻测试记录。接地电阻季节系数见下表。 月份 季节系数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 使用ZC-8型接地摇表测量接地电阻时,要注意下列问题:

为使所测接地电阻值真实有效,接地电阻测量可选择在比较干燥的季节如三月或十二月进行。

假如“零指示器”的灵敏度过高时,可调整电位探测针P`的位置插入土壤中的深度;若其灵敏度不够时,可沿电位探测针Pˊ和电流探测针Cˊ之间的土壤中注水,使其湿润,再测量时必须将接地装置线路与被保护的设备断开,以保证测量准确。

防雷接地施工方案

箱。由防雷引下线焊出-40*4热镀锌扁钢至暗装检测箱。等电位联结配电室、弱电间敷设40*4mm镀锌扁钢与接地体相连,门口处做翻弯进行下反,镀锌扁钢上沿长度方向满刷黄绿双色油漆,间距50mm,安装总等电位端子箱及分等电位端子箱,强、弱电竖井分别敷设通长40×4mm镀锌扁钢一根与基础接地体相连,每层竖井就近与引下线跨接