1、编制依据
本工程施工合同,工程总平面图、防雷接地基础平面图、建筑设计总说明等。 建筑物防雷规范及图集
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《接地装置安装》03D501-4
《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位联结》12D10 《电气通用图集》92DQ13
2、项目概况及设计说明
项目概况 序号 1 2 3 4 5 项目 工程名称 工程地址 建筑面积 建设单位 设计单位 内容 东北亚(长春)国际机械城会展中心项目 长春市高新技术产业开发区长德新区 长春高新城市建设投资(集团)有限公司 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 6 7 8 9 10 11 监理单位 勘察单位 施工总承包单位 合同承包范围 合同工期 质量目标 长春市忠承工程建设监理有限责任公司 吉林大学勘测公司 中建二局第三建筑工程有限公司 图纸中所有工程 804天 开工日期 鲁班奖、金钢奖 竣工日期 序项 目 号 1 建筑功能 2 建筑面积 单体工程 3 总建筑面积 建筑建筑面积高度(m2) (m) 内 容 公建 结构形式 地下一层,层高4米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。 檐口高度米,屋顶最高点为米;结构形式为钢结构。 地下一层 地上局部 两层 该工程位于:长春市高新技术产业开发区长德新区,拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东,用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街 ,西南侧为机械城用地,西北侧为长德大街。 防雷接地设计说明
本工程按第二类防雷建筑物设计,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结,利用金属屋顶作为接闪器,并利用金属屋面板及在屋顶的所有9mx9m钢结构网架做为避雷网格,且组成不大于10mx10m或12mx8m的避雷网,构成接闪器。利用建筑外圈每根钢结构柱子做为引下线,基础承台、基础梁和桩基内主筋相互连通做为接地极,并将接闪器、引下线和接地极相互连通。
防雷保护及安全保护接地均利用结构基础做为接地装置, 防雷利用钢筋混凝土结构柱中的对角主钢筋( Ф>16)做为引下线,并使所有基础梁及基础筏板中两根?16以上主筋相互连接后再与柱中主筋连接成一体,形成一个环形接地网,在防水层下方混凝土垫层内做一圈人工接地体,与基础钢筋连在一起,形成统一的接地体。要求接地电阻不大于1欧姆。
在外墙结构柱外侧距地-1m处预埋若干个100X60X5钢板图中用作为连接人工接地和连接附近进户金属管道做等电位用。所有进出建筑物的金属管道均需要在入户处做等电位连接。
本工程利用筏板中钢筋作为自然接地体,当自然接地体电阻实测不满足要求时,需要补打人工接地体。卫生间等电位接线端子与就近柱内钢筋可靠焊接。强弱电竖井、电梯竖井内预埋一根40x4接地镀锌扁钢且上下贯穿,扁钢与接地极相连。
强弱电竖井平面排布图
细部节点做法说明:
(1)强、弱电竖井内上下贯通敷设一根40*4热度锌扁钢。 (2)桥架至少要有两处与接地干线可靠连接。 管井内接地干线实体照片