好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

集输站操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

采暖循环泵启停操作规程

一、检查和准备

1、穿戴好劳保用品,带棉纱、活动扳手以备用。

2、检查轴承箱内机油液面,油面应在机油看窗的1/2—2/3处。 3、检查泵及出、入口管线的各部件,如法兰地脚螺栓、螺钉、轴器、温度计和压力表等,看是否正常好用。

4、操作前检查护罩螺丝,避免泵轴高速旋转时伤人。 二、操作 1、启泵:

(1)盘车,检查泵的转动情况,是否有不正常的声音,泵轴转动是否灵活。

(2)打开压力表阀门。

(3)关闭泵的出口阀门,打开进口阀门、放空阀门。用清水将泵灌满,以驱除泵内的空气。

(4)泵内空气排净后,关闭放空阀门。

(5)接通电源,当泵达到正常转速,逐渐打开离心泵的出口闸门,并调节到出口压力表指示不超过0.2MPa。在出口阀门关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。

(6)泵在运转过程中,要随时注意电动机及泵的振动情况及压盖的泄漏情况。要检查泵出口压力,不允许超过规定指标。 2、停泵:

(1)停泵时逐渐关闭出口管路闸阀。

(2)切断电源。 (3)关闭进口闸阀。

(4)长期停用的泵应将泵内清水放空,且应定期地把转子按180°旋转。

加 热 炉 操 作 规 程

一、加热炉启动:

1、点火前的准备工作

(1)穿戴好劳保用品,带棉纱、活动扳手以备用。

(2)检查供气管道各部连接点,保证各部螺丝紧固齐全,各闸门开关灵活,供气阀门应处于开启状态。

(3)液位计应清洁、完整、清晰。

(4)安全阀必须在有效期内,完好灵敏,整定压力为0.1MPa。 (5)检查压力表,保证在有效期内,显示灵敏准确。 2、点炉:

(1)检查加热炉水位,液位计上显示液位在40至70之间(加热炉的1/2至2/3处),若水位不足,给炉子上水,同时冲洗液位计。

(2) 检查调压阀,保证供气管线的压力在合适的范围内(1千帕左右)。

(3) 合上温控箱的电源开关,并按下燃烧器启动按钮。 (4) 注意观察燃烧器控制面板上指示灯的变化情况,若燃烧器处于报警状态,则需检查燃气的供给情况。

(5) 观察火焰的变化情况,同时根据需要调节温控仪的上下限温度,上限定为80°,下限定为70°。 二、加热炉的运行:

1、正常运行过程中炉膛内均匀连续的轰轰声。声音异常变化时,应察看天然气供气情况,并调节燃烧器设定温度,检查程控器和伺服

电机的运行情况。

2、保持供气稳定,防止气量忽多忽少,引起炉膛内燃剧烈变化,保持控制面板上水温显示在80°以上。

3、液位计应保持清洁,明亮,无油污,无水锈。 三、停炉

1、停炉时需按下燃烧器的停止按钮,并拉下温控箱的电源开关。 2、按采暖循环泵操作规程,停止循环泵的运转。

3、维持正常水位,使炉内压力逐渐下降。再经8---12小时,可适当放水一次,直到炉水冷却到70度以下时,便可放尽炉水。

两相分离器操作规程

一、检查和准备

1、穿戴好劳保用品,带棉纱、活动扳手以备用。

2、检查压力表、安全阀是否在有效期内,是否完好,液位计是否正常。

3、检查分离器油出口电动调节阀及各种仪表有无失灵。 4、气温较低时要检查加热盘管,提前半小时通入热水循环。 二、投运:

1、打开分离器气出口阀门,缓慢打开分离器进油阀门,倾听进液的声音,注意观察分离器的压力变化情况,用气出口阀门控制分离器工作压力,并对分离器的密封点仔细检查,发现有油气泄漏立即关闭进油阀门,打开放空阀门泄压放空,处理渗漏。 2、将进油阀门全部打开,观察分离器磁翻板液位计液位变化情况,分离器磁翻板液位计显示液面在40cm以上时,分离器出口电动阀是否逐步开启,当分离器液位显示液面在75cm以上时出口电动阀是否全部开启,分离器运行正常后,缓慢关闭旁通流程阀门。 3、将出气阀门全部打开,通过除油器气出口电动调节阀调节分离器压力。 三、操作

1、分离器压力应控制在0.8MPa以下,不能超压运行。当分离器压力超过0.8MPa时,应打开除油器压力调节阀的旁通阀手动调节压力,使压力控制在0.8MPa以下。

集输站操作规程

采暖循环泵启停操作规程一、检查和准备1、穿戴好劳保用品,带棉纱、活动扳手以备用。2、检查轴承箱内机油液面,油面应在机油看窗的1/2—2/3处。3、检查泵及出、入口管线的各部件,如法兰地脚螺栓、螺钉、轴器、温度计和压力表等,看是否正常好用。4、操作前检查护罩螺丝,避免泵轴高速旋转时伤人。二、操作1、启泵:(1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
77zq86n0mi52amx9ksuv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享