8)所有连墙体件、斜拉杆、隔排措施,登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不准先行拆除。所有杆件和扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面。
9)挑架部分,应在下放具备安全技术交底记录可靠的措施后方可进行,所有垫铺板,应自外向里竖直、搬运、防止向外翻起后,板面垃圾物件直接从高处坠落伤人。
10)脚手架内必须使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行,办理动火手续,增派专职人员配备料斗(桶)防止火星和切割物溅出,严禁无证动用焊割工具。
8.附录:悬挑脚手架强度及稳定性验算:
为适应高层建筑分段搭设脚手架要求和配合施工等因素,根据规范规定可搭设不超过25米的悬挑式脚手架,2#楼设计悬挑2次,第一次自二层开始至十层,高度为2.8+2.8+2.8+2.8+2.8+2.8+2.8+2.8=22.4米,第二次从十一层开始悬挑,高度为2.8+2.8+2.8+2.8+2.8+2.8+2.8=19.6米。
9、主要设计参数
菏载标准值(搭设技术参数详见方案) a) 立杆承受的结构自重GK1,
经查表得步距1.8米,立杆纵距1.5米双排架,gk1=0.166KN/m2
GJ2=1/2*La*Ha*gk1=1/2*1.5*4.8*13*0.166=2.9133KN
b) 剪刀撑自重:
GK2=3.84*9.8*2*(13/5)=458N=0.458KN
c) 密目网自重:
GK3=(1.5*1.8*13/1.8*6)*0.06=0.195 KN
d) 竹片脚手板自重:
GK4外=1/2*0.14*0.19*1.5*13=1.2285KN GK4内=1/2*0.9*13*1.5+0.15*0.35*13=1.9KN
e) 栏杆与挡脚板自重:(按0.045KN/m2计)
GK5=0.045*1.5*0.9=0.790KN
f) 吊挂与安全措施的菏载:(按0.0904KPa计)
GK6=0.0904*1.5*23.4=3.173KN
g) 施工均布菏载:(装修按6步架同时作业)
GK7外=1/2*2*0.9*1.5*2=2.7KN
GK7内=1/2*2*0.9*1.5*2+1.5*0.15*2*6=5.4KN
h) 水平风菏载Wk(垂直于脚手架表面的风菏载标准值)
Wk=0.7uzuswo
其中us为风菏载体形系数 Uz为风压高度变化系数 Wo为基本风压值
经查表得:uz=2.09(按150m高) wo=0.50KN/m2
脚手架的挡风系数取0.083,密目安全网的挡风面积取
围挡面积的50%。
挡风面积: 1.8*1.5*
(
1-0.083
)
*0.5+1.8*1.5*0.083=1.24+0.22=1.46/ m2
迎风面积: 1.8*1.5=2.70 m2 挡风系数:
1.2*(1.46/2.7)=0.649 体形系数(按开洞墙) 1.3*0.649=0.844
综合以上,可得出:Wk=0.7*2.09*0.844*0.5=0.617KN/
m2
二、脚手架立杆轴向力设计值N:
内立杆:N1内=1.2*(GK1++GK4内+1/2GK5)+1.4GK7内
=1.2*+1.4*5.4=13.34916KN=13.35KN
外立杆:N2外=1.2*(GK1+GK2+GK3+GK5+GK4外
+1/2GK6)+1.4(GK7外)
=12.4117KN
三、悬挑槽钢的强度、挠度计算:
(
2.9+1.911
)
1.槽钢18A(壁厚=6.25mm)的截面特性;
A=18.2cm2;Ix=747.00cm;Sx=54.1cm3;I=6.42cm. 2.计算简图及内力
N2外=12.4117KN,NI内=13.35KN Q=0.2KN/M(自重)
0.9m 0.3m1.3m N2内 A N2外 M1 M L
M=1.2m, M1=0.3m, L=1.3m λ=M/L=0.15 λ1= M1/L=0.28 Ma=(N2外M-N1内M1)-qM2/2 =-(12.4117*1.2-13.35*0.3)-0.2*1.2
/2=-11.2493KN.M
V=-(N1+N2+qM)=-13.35+11.47+0.2*1.2)=-25.06KN RB=-1/2(N2外+N1内)*(λ+λ1)+ql/2*(1-λ2) =0.5*(12.411+13.35)*(0.15+0.28)+0.2*1/2*(1-1.2*1.2) =0.244KN
2
3、槽钢强度验算:(q=0.205KN/mm2,λx取1.05) Mx/λxωz=(9.858*103)/(1.05*93.4*103)=0.128KN/mm2<0.205KN/mm2(满足要求)
4、槽钢挠度验算:(P=1/2(N1内+N2外)=12.88KN,弹性模量E=2.06*100000),查结构静力计算表:
挠度⊿max=⊿1+⊿2=PL/3EI=PB2L/6EI(3-b/L)=12.88*103*(1.2*103)3/3*2.06*100000*934.5+12.88*302*120*103/6*2.06*1000000*934.5(3-30/120)=3.853+0.331=4.184mm>[⊿]=1200/400=3mm(不允许)
说明:槽钢不能单独承受全部竖向菏载,只能分解部分竖向菏载。
5、另考虑钢丝绳斜拉方案:
悬挑梁外端设置斜拉Φ16(最小破断拉力为124KN)钢丝绳(如下图示):
N1内=13.35KN, N2外=12.411KN