落地式脚手架施工方案
工程名称:青岛桑玛士机械有限公司穗润食品新建工厂施工单位:青岛即建建设集团有限公司日 期: 2013年07月20日
施工组织设计(方案)审批表
工 程 名 称 建 设 单 位 结 构 类 型 设 计 单 位 青岛桑玛士机械有限公司穗润食品新建工厂 青岛桑玛士机械有限公司 工 程 地 点 青岛城阳区空港工业园 建 筑 面 积 工 程 造 价 监 理 单 位 4762.20平方 排架砼框架 青岛华策建筑设计有限公司 (万元) 青岛市城乡建设工程监理有限公司 48.48(m) 孙曙仁 于 鹏 层 数、高 度 一层局部二层 9.80 (m) 建 筑 物 跨 度 开、竣工日期 2013.08.01至 2014.01.31 项目安全负责人 项 目 负 责 人 王梅田 编 制 人 参 加 会 审 人 员 签 字 单位 职务 职称 签名 审批结论 建设单位审批 监理单位审批 质量技术科 科长 助工 安全科 科长 助工 设备科 科长 助工 技术负责人签字盖章 年 月 日 签字 年 月 日 签字 年 月 日
落地式脚手架施工方案
为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1工程概况
1.1本工程位于 青岛市城阳区空港工业园 建筑总面积 4762.20 平方米,长 70.74 米,宽48.48 米,高度 9.80 米。
1.2基础处理,采用夯实、找平。 2搭设方案
2.1材料及规格选择
根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用 φ48×3.5MM,并使用钢扣件。 2.2搭设尺寸
2.2.1搭设总高度 11.30 米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。
2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米搭设第一道安全平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。 2.2.3构造要求
2.2.3.1立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20CM×5CM×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中
间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。 2.2.3.2大横杆
大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。 2.2.3.3小横杆
小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。 2.2.3.4剪刀撑
外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。 2.2.3.5脚手板
应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙小于10CM。 2.3架体与建筑物拉结
脚手架高度在7M以上及每高4M,水平每隔6M同建筑物牢固拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。 2.4排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。 3脚手架验收
3.1外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。 3.2外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。 3.3必须有量化的验收内容。 4外脚手架搭设的劳力安排
4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。
4.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。
4.3外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。