实用文档
污水提升泵站施工方案
一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告;
3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况
1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。
2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。
4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程
准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备
文案大全
实用文档
1、技术准备
1.1、熟悉和审查施工图纸;
1.2、准备与本工程有关的规范、图集;
1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备
按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据
(1)施工图纸及招标文件。
(2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织
测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表
表5—1 测 量 器 具 配 备 表 名称 全站仪 规格型号 SET210 数量 1 2 精度 1mm 备注 校验合格 校验合格 自动安平水准仪 SETL 文案大全
实用文档
钢卷尺 水准尺 50m 5m 5 4 ±0.01mm 校验合格 ±0.01mm 校验合格 4、测量内容及要求
工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 5、控制桩布设
为防止差错,作为施工过程中控制中心线桩及水准点等测量重要标点,必须至少设置二组可供相互检查核对,并作测量和检查核对记录,布置的控制桩均稳固可靠,并保留至工程结束。 5.2基坑施工 1、基坑开挖与回填 (1)基坑开挖
①本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上,18.000以上都杂填土,先大开挖进行挖除后场地平整。由于基坑底高程14.700,先开挖到16.700高程设置一个平台,可采用挖掘机一次开挖到设计高程,在坡中间设置1米宽平台。
文案大全