不间断电源UPS
UPS不间断电源工作原理如下
原理:市电正常时,UPS输出的220V交流电是市电经过UPS(稳压输出)提供的其频率和相位与市电相同。当市电停电时或者市电电压(过高和过低)超出UPS的市电工作范围时,UPS会在10毫秒时间内自动自动切换至UPS内部电池经过逆变输出220V交流电。确保与UPS连接的设备负载不断电。如果市电恢复正常,UPS会自动切换至市电经过(UPS稳压)输出供电,同时对UPS内的电池进行充电,直到充满。
市电输入 充电器 逆变器 UPS输出 稳压器
电池
1. UPS手动关机:当市电长时间处于异常时(比如停电),UPS处供电状态,
为了避免UPS充分放电影其寿命,可以把UPS关机。 关机步骤:按下UPS开关,关闭UPS。 关机后,至少6秒后方可在开机 2. UPS充电:当UPS工作在市电供电状态时,UPS会自动给电池充电。厂家建议UPS无论你用没有用量至三个月都充放一次电。 3. 疑难解答: 异常现象 可能原因 处理对策 电池下UPS无法开机 未接入市电而且负载过重 减轻负载 UPS不进市电 UPS内部故障 输入保险管融断 市电电压超出UPS工作范围 UPS内部故障 市电异常由电池开始供电 UPS供电时间至剩约1分钟时间 负载过重 电池为充够电 UPS内部故障 送经经销商维修 更换保险管,并检查负载 检查市电电压 送经经销商维修 自己想 尽快充电撒 减轻负载 确保UPS充电8小时以上 交厂家维修 红灯亮,每4秒报警1次 红灯亮,每1秒报警1次 备用时间低于额定值 不间断电源UPS
4. 技术规格及参数
(1)500VA系列UPS技术规格 K500 500B 500A 500B 型号 260W 300W 输出功率 输入电压 退165/进185V-265ac 50HZ 输入频率 市电输出电压 170V至255ac 190acV至255ac 220v±10% 市电输出频率 与市电输出频率一样 电池输出电压 220v±10% 电池输出频率 80HZ±10% 60HZ±10% 输出波形 市电输出时未正玄波,电池供电时为方波 停电转换时间 ≤10mS 备用时间 6至12分钟(半截,25℃) 电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池 内置电池 (12V,4.5Ah)×1 (12V,7.2Ah)×1 充电时间 至少8小时 过载 负载大于450W时,过载自动关机 保护功能 过载、短路、电池低电压放电均自动关机 显示和报警 市电供电时绿灯和黄灯亮,五报警声音 电池供电时红灯闪烁,同时有警报声;电池电压低是急鸣 4.5Kg 5Kg 5.7Kg 6.5Kg 净重 尺寸(长宽高) 265mm×95mm×140mm 305mm×105mm×155mm (2)1000VA系列UPS技术规格 1000A 1000B 1000C 型号 600W 输出功率 输入电压 退165/进185V-265ac 50HZ 输入频率 市电输出电压 170V至255ac 190acV至255ac 220v±10% 市电输出频率 与市电输出频率一样 电池输出电压 220v±10% 电池输出频率 80HZ±10% 60HZ±10% 输出波形 市电输出时未正玄波,电池供电时为方波 停电转换时间 ≤10mS 备用时间 6至12分钟(半截,25℃) 电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池 内置电池 (12V,4.5Ah)×1 (12V,7.2Ah)×1 充电时间 至少8小时 过载 负载大于800W时,过载自动关机 保护功能 过载、短路、电池低电压放电均自动关机 显示和报警 市电供电时绿灯和黄灯亮,五报警声音 电池供电时红灯闪烁,同时有警报声;电池电压低是急鸣 10.5Kg 9Kg 净重 尺寸(长宽高) 360mm×125mm×190mm 不间断电源UPS