好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求;

四、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好;

五、安全耳语板应开启灵活,随手车的进出而相应动作;

六、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固;

七、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。

第2.0.10条盘、柜的漆层应完整、无损伤,固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内、且经常监视的盘、柜,其盘面颜色宜和谐一致。

第三章盘、柜上的电器安装

第3.0.1条 电器的安装应符合下列要求:

一、电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观应完整,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好;

二、各电器应能单独拆装更换,而不应影响其它电器及导线束的固定;

三、发热元件宜安装在散热良好的地方;两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

四、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求;

五、切换压板装置应接触良好;相邻压板间应有足够安全距离,切换时不应碰及相邻的压板;对于一端带电的切换压板,应使在压板断开情况下,活动端不带电。

六、信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等应显示准确,工作可靠。

七、盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可先靠接地。

八、带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

精选

第3.0.2条 端子板的安装应符合下列要求:

一、端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好;

二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm。

三、回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

四、强、弱电端子宜分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空湍子隔开或设加强绝缘的隔板。

五、正、负电源之间及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。

六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

七、潮湿环境宜采用防潮端子。

八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。

第3.0.3条 二次回路的连接件均应采用铜质制品。绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

第3.0.4条盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置。其标明的字迹应清晰、工整、且不易脱色。

第3.0.5条盘、柜上的小母线应采用直径不小于6毫米的铜棒或铜管,小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰,工整,且不易脱色。

第3.0.6条 二次回路的电气间隙和爬电距离应符合下列要求:

一、盘、柜内两导体间,导电体与裸露的不带电的导体间,应符合表3.0.6的要求。

二、屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,电气间隙不宜小于12mm;爬电距离不得小于20mm。

表3.0.7 允许最小电气间隙及爬电距离(mm)

精选

额定电压(V) ≤60 60<V≤300 300<V≤500 电气间隙 额定工作电流 ≤63A >63A 3.0 5.0 5.0 6.0 8.0 10.0 第四章二次回路结线

爬电距离 额定工作电流 ≤63A >63A 3.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0

第4.0.1条 二次回路结线应符合下列要求:

一、按图施工,接线正确;

二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠;

三、盘、柜内的导线不应有接头,导线绝缘应良好,无损伤;

四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

五、配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;

六、每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。对于插接式端子,不抽截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,蹭应加平垫片。

七、二次回路接地应设专用螺栓。

第4.0.2条盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500伏的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2,其它回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。

第4.0.3条 引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:

一、引进盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力;

精选

二、铠装电缆在进入盘、柜后,应将铠装钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带地;

三、使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏敝层应按设计要求的接地方式予接地;

四、橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;

五、盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯留有适当余度。

六、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

第4.0.4条 直流回路中,具有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端。

第4.0.5条 在油污环境,应采用耐油的绝缘导线。在日光直射环境,橡皮或塑料绝缘导线应采取防护措施。

第五章工程交接验收

第5.0.1条 在验收时,应按下列要求进行检查:

一、盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜应漆层完好、清洁整齐;

二、盘、柜内所装电器元件应完好,安装位置正确,固定牢固;

三、所有二次结线应准确,连结可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求;

四、手车式配电柜的手车在推入或拉出时应灵活,机械闭锁准确,照明装置齐全;

五、柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定;

六、用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能,按国家现行标准《热带电工产品通用技术》要求验收。

七、盘、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。可能结冰的地区还应有防止管内积水结冰的措施。

精选

八、操动及联动试验动作正确,符合设计要求。

第5.0.2条 在验收时,应提交下列资料和文件:

一、工程竣工图;

二、变更设计的证明文件;

三、制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;

四、根据合同提供的备品备件清单;

五、安装技术记录;

六、调整试验记录。

附录一 本规程用词的说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1.表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”

2.表示严格,在正常情况下均应这样作的: 正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3.对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的: 正面词采用“宜”或“可”;

精选

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

三、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求;四、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好;五、安全耳语板应开启灵活,随手车的进出而相应动作;六、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固;七、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
77x800otfk72h8v7sa970wk4t3v47w00u6l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享