水电施工工艺
一般规定电路改造施工前必须先放样
水电工人必须持证上岗(电工操作证).证件按时年审,并贴在形象牌的左上角。
业主、设计师到现场定位确认后,电路改造施工前必须先放样,按照公司规定先打好预算,由监理审核及业主签字确认方能施工
户内配电应根据室内用电器的不同功率分别配线,380V应均分成220V电压,大功率家电设备应配线,配电箱内应设漏电开关,必须安装超负荷短路保护器,设置空气开关用于保护导线. 配线时,相线(L)为红色,控制线用黄、绿色,零线(N)为蓝、黑色(每套房只能使用其中一种)保护地线(PE)用黄绿双色线
普通照明、普通插座用2.5mm2(16~18A)、空调、厨房、蒸气房等用4mm2(22~24A)、其它大功率的用电器必须按相应的功率要求配线。照明线路和插座线路不能混用。同时地线的线径必须与相线、零线等径。6mm2(32~34A)
线路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规则外,尚应符合国家现有关标准的规定。 线路铺设要合理,遵循规范施工的前提下,就近引线,节省开支的原则 天花线路同路径4位以下控制,布设一条管,能共管的尽量共管 普通插座,照明应根据功率需求合理分组布设
网络线在同一线管内最多允许穿3根,同一套房同一路径3个以下网口,只能布一条管,网线不允许接头
原管路中可以利用的情况一律要利用 电话线从弱电箱通常与网线同一管布设,一个电话号码采用串联走法布设,与网线同方向时,则布于网线管内
不允许来回走线,绕墙走线,舍近求远等 电视线单独布设
音响线尽量同管布设,前、中、后置、左右线距离保持一致
废除底盒一定要挖掉,将周边充分打毛,浇透水后,用1:3水泥砂浆补平,保养2次以上,所有线管开槽不允许使用电动切割机,开线槽后检查周边空鼓情况,并及时铲除 9、工程竣工时,应履行验收手续,并及时通知业主拍照存档 10、业主不做水电要及时签补充协议并存档 二、主要材料质量要求
1、电器、电料的规格型号应符合公司要求,及国家规定电器产品标准的有关规定 2、电器、电料的包装庆完好,材料外观不应有破损,附件配件齐全 3、线管、底盒及配件的外观不应有毛刺、裂痕现象 4、电线绝缘皮不许有损伤
5、电线采用金龙羽多芯线,电线底盒宝狮、联塑牌大底盒,线管采用宝狮牌的管材及配件(网络线采用汉信、秋叶源牌,电视线用天威牌) 三、施工要点
1、根据设计要求,确定电路管线走向、标高及开关插座的位置 2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率 3、暗线敷设必须套管,当管线长度超过15米或有2个直角弯时应增设拉线盒,暗装表面与墙面应留10mm的批荡位
4、同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总数不应超过6根,电线总截面积不应超过管内截面积的40%
5、强电线与弱电线不能穿入同一根管内,不能共用一个底盒或相互经过底盒,以防发生磁场干扰
6、电线与煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不小于100mm(安全角度) 7、导线的接头应设在接线盒内,天花上新布导线与导线搭接应牢固且锡焊,绝缘带包缠后加绝缘套管,再缠胶布,并应均匀紧密
8、布线时,所有的用电器必须布设地线,同时地线要做好接地处理
9、安装插座时,面向插座的左侧应按零线(N),右侧接相线(L),中间上方接保护地线(PE) 10、当吊灯自重在3KG及以上时应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁或楼板上,然后将灯具固定在后置件上,灯具严禁直接安装在木质结构上,中空天花大型吊灯在木质天花封板前预埋钢件 11、相线与相线、及相线与地线之间的电阻大于0.5摇表用检测线路之间高电阻值及导线之间绝缘性能,万用表用于检测线路导通性能)
12、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高低差应小5mm,并排插座高低差小于2mm
13、电源插座底边距地面完成300~350,开关面板底边距地面完成面宜为1400mm
14、地面敷设的线管必须用PVC胶水粘贴牢固,厨房、卫生间、阳台地面不许布管,进入厨卫水管,线管从墙面开孔,不能从门口或墙角穿孔,应沿墙敷设;特殊情况线管从地面经过时,待防水完成后,再加胶水固定连接
15、2个或2个以上的底盒连接在一起安装必须用线管串接,间隙为8~10mm,底盒不允许用易燃木板待固定,底盒配电箱与线管之间接杯梳,用管码固定好线管
16、固定绝缘管要采用绑扎法,特殊情况使用黄腊管时,先将黄腊管用绝缘胶布缠紧。150~200mm内固定一个点,用线捆绑后封砂浆,不能露管,不允许直接用螺丝固定
17、新布设线路,天花上不允许用底盒分线,也不允许在三通内分线或接线。三通安装规范:天花使用圆角三通,中间出口为线路的分支口,直通为主线管,埋墙管可使用直角等径三通布线,所有线管只能固定于墙体或楼板面,同时500 mm加一管码
18、线管终端必须在沿出口部位顺弯,天花上线管经过梁位时要求45°顺弯
19、布线管时不允许中途变径,使用3分管时,底盒的杯梳(4分)连接要放4分管,新旧线管连接时必须用等径直通连接,尽量不使用黄腊管或少使用,特殊情况使用黄腊管时,所有黄腊管和线管接口处用绝缘胶布包扎牢固
20、地面、墙面布管时,同一槽不许超过6根管,槽与槽的间距不应小于200mm 21、若原底盒离墙面深度超过50mm时,必须加装一个切掉底板的新底盒 22、多个底盒在一起时,建议使用联排底盒安装
23、线管转弯处使用弯管器拗弯线管,不许使用弯头或三通
24、灯具电源线不许紧贴器具外壳,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的灯具与可燃材料接触应进行隔热处理
25、水蒸气或水花溅射的空间,开关、插座必须安装防水装置 26、敷好的电线、讯号线、电话线等必须进行检测,开槽线管用铁皮管码固定,其间距为600mm,所有线管接头必须用PVC胶水固定,再进行埋封线管
27、封埋线管前,用三厘板将底盒保护,再将线管槽充分湿润,采用的1:3水泥砂浆,表面须用荡板抹平,并浇水保养。不允许将裸线直接封闭,一周后检查是否空鼓并做出相应整改
28、敷设好的管路,必须提交一份标准的管路改造图,注“参照水电图样本”或提交录像 ①标注管线的具体尺寸
②标注线管的位置尺寸必须准确,标注出定位尺寸(天花、地面)
③强弱电、给水、排水、排污的标识要分清,并用图标表示 ④标注具体房间、跨房间时注意来向和去向 ⑤制图时要标出参照物(门窗等) ⑥水电图为六面展示图 ⑦原位要注明 四、施工步骤
1、设计师、业主、项目经理及水电班负责人到现场确定好开关、插座、灯位及其它家用电器位置
2、水电班负责根据现场实际情况,按布线规范画好线管走向,做好预算工作,并通知工程监理现场核对签字,再让业主认可签字
3、水电预算跟结算不能超过10%,否则每次罚款500元/次以上 4、布线拉线步骤 五、临时用电
1、进场时把各支路的空气开关出线卸下来,并盖好电箱,对讲机等,然后从总开关的出线端使用4mm2三芯电缆线连接电源的到临时配电箱,包括漏电开关、空气开关插座、临时配电箱必须安装保护地线,所有临时用电的线材必须作用2.5.mm2以上的三芯电缆线,木工使用的锯台开关必须采用空气开关,临时照明不许使用高温太阳灯,必须使用加防护罩的安全灯具,不许使用普通开关,移动插座必须使用防爆插座,插座不允许放在潮湿易漏电的地方,临时照明线必须从临时配电箱取电。 水路施工工艺 材料提示
1、PPR管,采用联塑牌的管材及配件 2、铜管,采用奇宝牌的管材及配件
3、禁止用PVC管,镀锌管、铝塑复合管作为暗敷给水管 4、排水、排污管及配件采用联塑或宝狮牌的PVC管 5、其它附材必须采用合格产品 二、施工工艺
1、根据设计方案及业主提供的说明书定好水龙头及角阀位
2、PPR管的焊接时必掌握好加热时间,套接时间及安稳冷却时间,操作时做到3同时 3、原给水管的材质若与公司规定的材料不一致,必须上报工程部,让相关人员到现场考查后,再确定施工方案
4、铜管焊接用铜焊,焊接时注意表面去氧化层处理,焊接时注意掌握火焰的温度,避免出现假焊或破坏管质,焊好后必须用环氧树脂涂好保护膜,再套上套管。
5、冷热水管必须嵌入墙体敷设,冷水管批荡层厚度不低于10mm,热水15mm.冷热水管平行跳距离不小于100mm.冷热水管交叉处必须采用绝热材料隔开。 6、冷热水管必须沿墙敷设,热上冷下,高度300~400mm 7、普通浴缸的混合龙头应装在浴缸中间,高度为浴缸面高出150~200mm,并且水龙头的出水口应在浴缸内离缸边60mm处出水。
8、坐便器的进水角阀应安装在能被坐便器挡住的地方,并能更换。
9、立柱盆的冷热水口离地高度为500~550mm,洗水盆排水管要装在立柱内,并做好排水、防臭处理。
10、台盒的冷热水角阀离地高度为500~550mm,排水管尽量埋墙布置,并做好防臭处理。 11、安装浴缸前,应检查防水是否合格,并做好检修口处理. 12、厨房洗涤盆冷热水角阀离地高度为450mm.