阀门维护检修规程
总 则
1 主题内容与适用范围
本规程规定了通用阀门以及安全阀的检修周期与内容、检修与质量标准、试验与验收、维护与故障处理。
本规程适用于石油化工最高工作压力42MPa(表压),工作温度-196~+850℃的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀和安全阀等。 2 编写修订依据
GB/T 12241—12243—89 安全阀 SH 3518—2000 阀门检验与管理规程 API 598-1996 阀门的检查与试验
检修周期与内容
1 检修周期
阀门的检修周期,根据生产装置的特点、介质性质、腐蚀速度和运行周期由各企业自行确定。
安全阀的定期校验按SHS 01004—2004《压力容器维护检修规程》进行。 2 检修内容
清洗、检查阀体和全部阀件。 更换、修复损坏阀件。 研磨密封面。
修复中法兰、端法兰密封面。 更换或添加填料,更换垫片。
检修与质量标准
1 检修前的准备 备齐有关技术资料。
备齐机具、量具和材料。
阀内介质清理干净,并符合安全规定。 2 一般规定
阀门应挂牌,标明检修编号、工作压力、工作温度及介质。 如有方向和位置要求的拆卸的阀件应核对或打上标记。 全部阀件进行清洗和除垢。
非金属材料的密封面损坏后,应予更换。
密封面研磨的研具材料及磨料的选用参照附录A(参考件)、附录B(参考件)、和附录C(参考件)。
工作温度高于250℃的螺栓及垫片应涂防咬合剂。 铜垫安装前应做退火处理。
螺栓应安装整齐。拧紧中法兰螺栓时,闸阀、截止阀应处于开启状态。
阀门每经过次修理,应在阀体上做出明显标记。 3 检修质量标准
阀门铭牌完整,安全阀铅封无损。
阀门的铸件不得有裂纹、缩孔和夹渣等缺陷。
阀门的锻件加工面应无夹层、重皮、裂纹、斑疤等缺陷。
阀门的焊接件焊缝应无裂纹、夹渣、气孔、咬肉和成形不良等缺陷。 阀门螺栓应满扣,无松动。传动系统零部件齐全好用。 密封面
3.6.1 密封面用显示剂检查接触面印痕。
a.闸阀、截止阀和止回阀的印痕线应连续,宽度不小于1mm,印痕均匀。闸阀阀板在密封面上印痕线的极限位置距外圆不小于3mm(含印痕线宽度)。
b.球阀的印痕面应连续,其宽度不小于阀体密封环外径,印痕均匀。 c.钢圈垫与密封槽接触面应作印痕检查,印痕线应连续。
3.6.2 安全阀密封面修研后的累积减薄量不大于2mm。 3.6.3 氨阀密封面的堆焊层厚度不小于2mm。
3.6.4 修研后密封面的粗糙度不低于,安全阀不低于。 3.3.7 阀体、阀盖及垫片
3.7.1 阀座与阀体连接应牢固,严密无渗漏。
3.7.2 阀板与导轨配合适度,在任意位置均无卡阻、脱轨。 3.7.3 阀体中法兰凸凹缘的最大配合间隙应符合表1要求。
表1 阀体中法兰最大配合间隙 mm
阀体中 42~ 法兰直径 850 最大间隙 90~ 125 130~ 180 185~ 250 255~ 315 320~ 400 405~ 500 3.7.4 法兰密封面洁净无划伤。
3.7.5 有拧紧力矩要求的螺栓,应按规定的力矩拧紧,拧紧力矩误差不应大于±5%。
3.7.6 填料压盖、填料底套与填料函孔的最大配合间隙应符合表2要求。
表2 填料压盖、底套与填料函孔最大配合间隙 mm
填料函孔直径 22~26 最大间隙 28~34 36~44 48~70 75~106 122 3.7.7 填料压盖内径与阀杆的最大配合间隙应符合表3要求。
表3 填料压盖内径与阀杆的最大配合间隙 mm
阀杆直径 最大间隙 14~16 18~22 24~28 32~50 55~80 >90 3.7.8 填料压盖无损坏、变形。 启闭件
3.8.1 阀杆与启闭件的连接牢靠、不脱落。
3.8.2 阀杆端部与阀板的连接在阀门关闭时,阀板与阀体应对中。 阀杆
3.9.1 阀杆表面应无凹坑、刮痕和轴向沟纹。表面粗糙度为。
3.9.2 阀杆全长直线度公差值应符合表4要求。
表4 阀杆全长直线度公差值 mm
阀杆全长L 直线度公差值 ≤500 Φ >500~1000 Φ >1000 Φ 3.9.3 阀杆圆度公差值应符合表5要求。
表5 阀杆圆度公差值 mm
阀杆直径 ≤30 >30~50 圆度公差值 阀杆直径 >50~60 >60 圆度公差值 3.9.4 阀杆梯形螺纹和上密封锥面的轴线与阀杆轴线的同轴度公差值应符合表6要求
表6 同轴度公差值 mm
阀杆全长L 同轴度公差值 ≤500 >500~1000 >1000 3.9.5 阀杆头部不应有凹陷和变形。 3.9.6 安全阀阀杆端部球面应圆滑。
3.9.7 安全阀弹簧表面无裂纹,弹簧两端支撑平面与轴线应垂直。 阀杆螺母
3.10.1 阀杆螺母的外径与支架孔的最大配合间隙应符合表7要求。
表7 阀杆螺母外径与支架孔的最大配合间隙 mm
阀杆螺母外径 最大配合间隙 35~50 55~80 >80 3.10.2 手轮、轴承压盖均不得松动。 填料密封
3.11.1 填料对口要切成30o斜角,相邻两圈填料的对口错开120o,并应逐道压紧。
3.11.2 填料压好后,填料压盖压入填料箱不小于2mm,外漏部分不小于填料压盖可压入高度的2/3。
3.11.3 填料装好后,阀杆的转动和升降应灵活、无卡阻、无泄漏。
3.11.4 填料的选用参照附录D(参考件)。 阀门的组装
3.12.1 当阀板达到关闭位置时,平行式双闸板阀门的撑开机构应能迅速撑开,使其与阀体密封面吻合。工作时,双闸板不得分离和脱落。 3.12.2 安全阀阀体中法兰与导向套的配合应对中。 3.12.3 指示机构和限位机构应定位准确。
3.12.4 驱动机构的安装应灵活好用,并符合有关技术要求。
试验与验收
1 一般要求
阀门在安装前应按相应规范确定的检查数量进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门,还应进行上密封试验。 对于壳体压力试验、上密封试验和高压密封试验,试验介质可选择空气、惰性气体、煤油、水或粘度不高于水的非腐蚀性液体,低压密封试验介质可选择空气或惰性气体。
用水做试验介质时,允许添加防锈剂。奥氏体不锈钢阀门试验时,水中氯化物含量不得超过25mg/L。无特殊规定时,试验介质的温度宜为5~50℃。
阀门试验前,应除去密封面上的油漆和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。
装有旁通阀的阀门,旁通阀也应进行壳体压力试验和密封试验。 试验介质为液体时,应排尽阀门内的空气,阀门试验完毕,应及时排除阀门内的积液。 2 阀门壳体压力试验
阀门壳体压力试验的试验压力应为阀门公称压力的倍。