地下室结构模板施工

1、各构件施工流程

1.1、柱模板:

弹柱位置线 定位 安装柱模板 安装柱箍 安拉杆及加固 预检

1.2、梁模板:

弹出梁轴线计算标高线并复核 搭设梁模板支架 安装梁模 梁底起拱 安装梁侧模 安装上下锁口楞、对拉螺杆 复核梁模板尺寸位置

1.3、楼板模板:

搭设支架 安装模板木楞 调整楼板下皮标高及起拱 铺设板模 检查模板上皮标高及平整度 加固后验收

1.4、墙体模板

弹墙体定位 搭设支架 安装墙体模板 安装木方背楞 加设穿墙螺杆 钢管加固 验收 2、施工工艺

2.1、主要结构层高情况:地下室筏板基础板面标高至顶板板底高度大多为4.25m。

2.2、满堂架搭设计算书

支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,本工程有部分层高属于高支模范围之内,为确保此部分模板支设过程中安全操作,必须根据相关规法验算其稳定性及其相关性能,同时亦对非高支模部分进行支架的性能验算。下面主要对4.25m高处的支架进行验算,其余部位从略。 2.2.1、脚手架参数设置

横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):4.25;采用的钢管

(mm):Φ48×3.5 ;扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;板底支撑连接方式:方木支撑; 2.2.2、荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;楼板浇筑厚度(m):0.150;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 2.2.3、木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):200.000;木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00;

计算单元

2.2.4、模板支撑方木的计算:

方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.000×10.000×10.000/6 = 83.33 cm3;I=5.000×10.000×10.000×10.000/12 = 416.67 cm4;

方木楞计算简图

2.2.4.1、荷载的计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1= 25.000×0.200×0.150 = 0.750 kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m): q2= 0.350×0.200 = 0.070 kN/m ;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): p1 = (1.000+2.000)×1.000×0.200 = 0.600 kN; 2.2.4.2、强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 1.2×(0.750 + 0.070) = 0.984 kN/m; 集中荷载 p = 1.4×0.600=0.840 kN;

最大弯距 M = Pl/4 + ql2/8 = 0.840×1.000 /4 + 0.984×1.0002/8 = 0.333 kN.m;

最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 0.840/2 + 0.984×1.000/2 = 0.912 kN ; 截面应力 σ= M / w = 0.333×106/83.333×103 = 3.996 N/mm2; 方木的计算强度为 3.996 小13.0 N/mm2,满足要求! 2.2.4.3、抗剪计算: 最大剪力的计算公式如下: Q = ql/2 + P/2 截面抗剪强度必须满足: T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: Q = 1.000×0.984/2+0.840/2 = 0.912 kN;

截面抗剪强度计算值 T = 3 ×912.000/(2 ×50.000 ×100.000) = 0.274 N/mm2; 截面抗剪强度设计值 [T] = 1.300 N/mm; 方木的抗剪强度为0.274小于 1.300 ,满足要求! 2.2.4.4、挠度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

2

均布荷载 q = q1 + q2 = 0.750+0.070=0.820 kN/m; 集中荷载 p = 0.600 kN;

最大变形 V= 5×0.820×1000.0004 /(384×9500.000×4166666.67) + 600.000×1000.0003 /( 48×9500.000×4166666.67) = 0.586 mm; 方木的最大挠度 0.586 小于 1000.000/250,满足要求! 2.2.5、木方支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 0.984×1.000 + 0.840 = 1.824 kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩 Mmax = 0.876 kN.m ; 最大变形 Vmax = 2.436 mm ; 最大支座力 Qmax = 9.996 kN ;

截面应力 σ= 0.876×106/5080.000=172.368 N/mm2 ; 支撑钢管的计算强度小于 205.000 N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于1000.000/150与10 mm,满足要求! 2.2.6、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 9.996 kN; R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 2.2.7、模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 2.2.7.1、静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.149×4.250 = 0.633 kN;

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。 (2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.350×1.000×1.000 = 0.350 kN; (3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.000×0.150×1.000×1.000 = 3.750 kN;

地下室结构模板施工方案