6.操作票、工作票管理制度
6.1主要容与适用围
本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定
(1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。
(2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的容和时间记录在操作记录簿上。
(3)每操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。
(4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。
(5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。
(6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录
专业资料
.
在装拆接地线登记簿。
(7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。
(8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。
(9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。
(10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理;
②断开或合上开关的单一操作;
③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求
(1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,
专业资料
.
并在错、漏处盖上值(班)长扁形印章,以示负责。
(2)操作时间:每份操作票开始时间以第一项操作时间记录,终了(完成)时间以最后一项操作完成时间记录。如一个操作任务有两以上,则第一填写开始时间最后一填写终了时间,其余时间用两条横线划去。
(3)操作任务栏填写:
1.应指明电压等级(机组、变压器除外)和设备双重名称。 2.凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。
3.如一个操作任务有两以上,其余各操作票任务栏填写“接上页×××号”即可。 (4)操作项目栏填写:
1.每个操作项目中,断开、合上开关及刀闸的均应填写双重名称,其它项目设备可以只填写设备编号。
2.验电和装设接地线(包括接地刀闸)应作为一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号。
3.为了同一操作目的,因调度或运行车间领导的命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“待命”。 4.每个操作项目应专项填写。
5.合上和断开刀闸前检查相应开关确在断开位置应专项填写。 6.其他操作检查开关和刀闸位置凡就操作的“检查”可与该开
专业资料
.
关或刀闸的操作合填一项;远方操作的“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再合项填写“检查”各开关位置。
7.在操作过程中,如连续断开几个开关和相应刀闸时,允许先断开几个开关后再分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应开关确在断开位置。
8.运行、热备用、冷备用、检修等“四种状态”的改变操作,除操作刀闸需要检查开关位置外,其他可以不检查开关和刀闸位置,如热备用转运行可直接合上开关;冷备用转检修可不检查开关和刀闸位置。
9.一套继电保护的几个压板在同一保护盘时,全部投入或解除可作一项填写。
10.在进行倒换母线操作时,应填写检查“母联开关及两侧刀闸位置确在合上位置”“到下母联开关操作熔丝”等项目。 11.设备检修后的合闸送电前,应检查“送电围的接地刀闸是否断开,接地线是否全部拆除。”。
12.操作票留下空白栏第一行的中间位置盖“以下空白”印章。 (5)签名栏填写:
各签名栏不得以盖个人扁形印章代替个人签名(扁形印章仅限于修改错、别、漏字时使用)。 (6)备注栏填写:
因故没有操作的项目或由于外界而中途停止操作以及操作票作废等
专业资料
.
均应由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (7)评语栏填写:
一般由各部门负责人进行评价,评价分为“合格”与“不合格”,符合《安规》及其补充规定和本制度要求的评价分为合格,不合格操作票应注明原因,“作废”操作票签“阅”字,并在检查人栏中签名。 (8)操作票盖“已执行”、“作废”印章要求。
为了保持操作票面的整洁、规,操作票盖“已执行”或“作废”印章统一盖在操作票的右下角。 (9)操作票检查
1.凡违反《电力安全工作规程》中“两票”及补充规定和本标准的操作票统计为不合格票。
2.现场检查发现未按倒闸操作要求进行倒闸操作、完毕没变更模拟图,装拆接地线或合上、断开接地刀闸没及时登记的统计为不合格票。
3.每月所有操作票均由各部门负责人于下月五日前收回进行评价并统计其合格率。 4.操作票应保存三个月。 6.4 工作票填写的基本要求
1.工作票应事先由各厂生技股统一编号,按编号顺序使用。 2.第一种工作票各栏填写。 2.1“工作班人员”栏的填写:
2.1.1工作班成员,人数以填满为止,若不够填写时应把各小组
专业资料