破土作业风险分析及控制措施
序号 1 风险分析 安全措施 管线、电缆破坏,造成事故 ①电力电缆已确认,保护措施已落实。 ②电信电缆已确认,保护措施已落实。 ③地下供排水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实。 ④动土临近地下隐蔽设施时,应轻轻挖掘,禁止使用抓斗等机械工具。 ⑤已按施工方案图划线施工 ⑥道路施工作业已报;交通、消防、调度、安全监督管理部门 2 发生坍塌 ①多人同时挖土应保持一定的安全距离。 ②挖掘土方应自上而下进行,不准采用挖地脚的办法,挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。 ③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑,开挖前,设法排除地表水,当挖到地下水位以下时,要采取排水措施。 ④已进行放坡处理和固壁支撑。 ⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 3 出现中毒 ①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。 ②作业人员必须佩戴防护器具。 ③人员进出口和撤离保护措施已落实:A梯子B、修边坡。 4 造成坠落 ①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。 ②作业现场夜间有充足照明:A普通灯B防爆灯。 ③作业人员上下时要铺设跳板。 5 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施 若涉及高处、断路等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 6
施工条件发生重大变化 若施工条件发生重大变化,应重新办理《动土作业证》。
设备检修作业许可证
检修设备名称 检修单位 检修地点 检修内容 检修人员 作业时间 相关作业证 主要安全措施 1.办理相关票证 2.制定检修方案、进行安全交底 3.检查使用的检修工具 4.切断检修设备上的电源、在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志,并加锁 5.设备应经过置换、吹扫、蒸煮 6.所有与检修设备有联系的阀门、管线加盲板隔离 7.清理检修现场的杂物,保持通道畅通 8.作业现场夜间有充足照明 其他危险有害因素辨识 安全措施 确认人 填写人 监护人 检修负责人意见 签字: 完工验收 安全负责人意见 签字: 车间负责人意见 签字: 验收人: 审批意见 签字: 年 月 日