Sbr格栅除盐盐浓调节反应 池液池液度 池液池液 位 位 位 位 LZ1 LZ4 AZ LZ3 LZ2
格栅池报警HL1 调节池报警HL2 反应池报警HL3 除盐池报警HL4 高浓度报警HL5
电源开关 反应池进水SB4格栅池进水SB2 调节池进水SB3 空压机SB5 污泥泵SB6 反应池排水SB7 除盐池排水SB8 图2.2 控制柜正面示意图
在控制柜上除了有手动操作按钮外,还有各液位池的液位显示。
本处理系统对液位的控制采用浮球液位传感器,浮球连续式液位传感器是利用浮球内磁铁随液位变化,来改变连杆内的电阻与磁簧开关,磁簧开关的间隙愈小,精度愈高。分压信号可经过转换器转变成4,20mA或其它不同之标准信号。指示计
可配合其它表头作远距离指示,是一种原理简单,可靠性极佳的液位指示计。除盐池中的盐浓度检测由余氯(自由氯)电极来完成,此电极可以直接输出4-20mA的模拟量信号,该信号可直接接数字显示仪表进行显示,两路继电器输出实现上下限控制,可以打开仪表面板设置上下限。液位监测系统接线如图2.3所示。
24V
+变送器IN4~20mA- 数显仪 ~220V
图2.3液位监测系统接线示意图 2.2 工艺及控制要求分析 2.2.1 格栅池
生活污水中含有大量的废渣,如果不经处理直接排入河中,不仅污染环境,而且会提高河床高度,阻塞河道。尤其是在雨季到来的时候,会对人民的生命造成极大的危害,给国家带来巨大的经济损失。
除渣系统主要由格栅完成。
格栅池内的格栅由一组平行金属栅条制成,一般斜置于污水主渠道上,截留污水中的大块固体物,如塑料制品、纤维及其他生活垃圾,以防止阀门、管道及其后续处
理设备堵塞或损坏. 污水过栅越缓慢,拦污效果越好,但过栅缓慢易造成栅前渠道或栅下积砂而使过水断面缩小,流速变大.因此,污水过栅的流速应根据污水中污染物的组成、含砂量及栅条间距等确定.格栅条间距应根据污水的种类、流量代表性杂物种类和尺寸大小等来确定,既要满足除渣要求,又要满足后续水处理构筑物及设备的要求。
格栅除污机的工作原理:格栅除污机是由一种耙齿配成一组回转格栅链,在电机减速器的驱动下,耙齿进行逆水流方向回转运动;当耙齿链运动到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对运动,绝大部分固体物质靠重力落下,另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清刷干净。
本系统设有液位报警模块,由液位计来测量格栅池内的水位,当格栅池内的 水位超过给定的界限时,报警器发出报警,同时,系统停止工作。工作人员应及时清查问题所在,当该问题解决后,系统重新投入运行。
2.2.2 调节池
由于生活污水水量的不稳定性和波动较大,使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池,用以调节进、出水的流量。无论是工业废水,还是城市污水和生活污水,水量水质在一日,,小时内都有变化,对水量和水质的调节,有预曝气,沉淀作用,还可用作事故排水。设置液位计检测调节池的液位,以免高液位污水溢出。 2.2.3 SBR反应池池
SBR反应池中有一台曝气机。曝气机的运行是由可编程序控制器来实现自动控制,在每个反应周期内,曝气机在相应的时间段内运行。
污泥的厌氧消化不但使有机物消化分解提高污泥稳定性而且随着污泥稳定化过程产生大量高热值的沼气作为能源利用,使污泥资源化。
处理系统其过程包括: ?充水(打开进水泵) 0.5h;
?曝气(开启空压机) 50min; ?污泥泵 0.5h;
?排水(打开排水泵) 0.5h
从充水开始到排水结束为一个周期。在分解污水含碳化合物的同时,相继进行含氮化合物的硝化和反硝化,最终达到脱磷、脱氨和脱氮的目的。 2.2.4 除盐池
若污水不经除盐程序,直接排出,当水中的盐类物质含量达到一定的浓度时,就会改变水中生物的生存环境,导致水中生物的细胞里的水分大量流失,从而,使各种生物脱水而死。
除盐系统经过除盐池完成除盐程序。
除盐时由余氯仪检测,当系统检测到水中含有高浓度盐类物质时,关闭阀门, 利用反渗透膜的特性来除去水中经过中和反应及生物化学反应所产生出来的多余的盐类物质;当系统检测到低浓度盐类物质时,则污水通过沟渠流入清水池。
为了防止反渗透膜两侧的压力突变造成渗透膜破损,应对除盐池进行划分,使每个分支都有一个半透膜,从而,提高半透膜的使用时间,节省成本
设备的控制要求
(1)格栅井的污水由液位计进行检测液位的高低,当格栅井液位高时,关闭进水水泵,为低液位时开启水泵进水过滤。
(2)调节池用于缓冲峰时污水的冲击,可以储存来不及深度处理的污水,同样由液位计控制,高液位时停止进水。
(3)SBR反应池进水阀门开启,当污水到一定液位时停止进水。
(4)进水阀门关闭后,空压机开始运行,进行曝气,在曝气50min小时后,关闭空压机。
(5)在反应池内由污水进行沉淀,污泥泵运行0.5小时,排出污泥。
(6)打开排水阀,反应池开始排水,到低液位时,排水停止。排水直接进入除盐池中进行除盐。除盐池中污水到达高液位时,排水停止,计时器不停止,以便工人有时间处理。
(7)除盐池中由余氯仪检测浓度,低浓度时排水电磁阀开始排水,高浓度时停止排水。
系统中所有控制阀采用就地和远程控制方式,即使在程控系统完全故障的情况下还可以通过就地控制实现手动控制。选择远程控制时,控制阀由操作员在操作站上控制。操作员可以在操作站对控制阀进行状态监视和动作控制,对控制阀的控制可分选择自动和手动方式。在自动方式时控制阀受P L C逻辑程序控制,在手动方式时控制阀由操作员直接在操作界面上点击控制,也可在控制室内的操作站上进行远方操作。
2.3 PLC的I/O分配
启动开关SB1 X0 格栅井电磁阀KM1 Y0
格栅井低位液位计B1 X1 格栅井高液位报警灯HL1 Y1 格栅井高位液位计B2 X2 调节池高液位报警灯HL2 Y2
调节池低位液位计B3 X3 调节池进水阀 KM2 Y3 调节池高位液位计B4 X4 SBR反应池进水阀 KM3 Y4 SBR反应池低液位计B5 X5 SBR反应池高液位报警灯HL3 Y5 SBR反应池高液位计B6 X6 空压机KM4 Y6 除盐系统低液位计B7 X7 污泥泵KM5 Y7 除盐系统高液位计B8 X10 SBR排水阀KM6 Y10 余氯仪低浓度检测B9 X11 除盐池高位报警灯HL4 Y11 余氯仪高浓度检测B10 X12 高浓度检测报警灯HL5 Y12 停止开关SB2 X13 除盐系统排水阀KM7 Y13 手动格栅池进水电机SB2 X14 手动格栅池进水电机KM8 Y14 手动调节池进水电机SB3 X15 手动调节池进水电机KM9 Y15 手动反应池进水电机SB4 X16 手动反应池进水电机KM10 Y16 手动空压机SB5 X17 手动空压机KM11 Y17 手动排污泵SB6 X20 手动排污泵KM12 Y20 手动反应池排水