1 编制依据
1.1 《钢筋砼结构施工及验收规范》(GB50204-92) 1.2 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 1.3 《钢筋焊接验收规程》 (JGJ18-96) 1.4 我国和北京现行冬期施工的有关规定
2 工程概况
菜市口危改区一期4#楼工程13#住宅楼,位于宣武区菜市口大街10号,该工程单栋建筑总面积39567.8m2,地下二层,地上十四层,建筑总高52m2,三层以下为框支剪力墙结构,四层以上标准层为全现浇钢筋砼剪力墙体系。
根据《钢筋砼结构施工及验收规范》及《建筑工程冬期施工规程》规定。当室外日平均气温连续5天低于50C时即进入冬施阶段,同时根据北京市多年的气象资料表明北京地区冬期施工阶段约为四个月,从每年11月15日至下一年3月15日,依据目前的工程施工进度来看,计划4号楼在11月底12月初结构封顶,室内陶粒隔墙砌筑计划年底部分完,在结构施工期间真正进入冬施期为15天左右,且采用的砼均为商品混凝土。为保证本工程冬期施工质量,根据现场具体情况,特制定本冬期施工方案。
3 施工准备
3.1 材料准备
阻燃草帘 4500m2 塑料薄膜 4500m2
彩条布 1000m2 聚苯板 5000m2 防冻剂 10T 砌筑用 温度计 40支 红外线加热板 30块 3.2 机具准备
加热水箱 2000瓦 2台 3.3 组织准备
3.3.1 项目经理部专门组成冬施领导小组,由项目经理俞青松任组长,陈浩、王康寅、张进任副组长,组员分别有庄祝兵、汤新平、钱庙强、钱子林、黄善辉、顾品荣、黄爱社、顾新发、李永鑫,领导小组根据工程实际情况制定冬施质量目标,调整施工薄弱环节,调动一切积极因素,确保冬施工程质量和进度。
3.3.2 进入冬施前,对参加冬施人员进行技术培训,特别是后台操作人员、试验工、计量工及测温人员,组织学习本工作范围内的有关操作规程知识,明确职责,测温人员及时测好大气温度并作好记录,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。
3.3.3 组织所有人员学习冬期施工技术措施,规范及有关冬季施工的规定,进行防火、防触电的安全教育。 3.4 冬期施工进度计划表:
日 期 11月 2000 12月 1月 2001 2月 3月 15-30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 1-15 主体 结构 12-14层 陶粒 1000m3 砌筑
4 主要施工方法
4.1 钢筋工程
4.1.1 钢筋负温冷拉调直时,其冷拉率控制在4%以内。
4.1.2 钢筋的负温焊接:冬施期间的钢筋焊接应密切注意天气情况,尽量避免雨雪和大风天气进行。电渣压力焊负温下适当延长拆卸夹具及焊剂罐时间。在雨、雪天或施工现场大于3级风焊接时,应有防风及遮蔽措施,焊接后的接头在未冷却完毕时应避免碰到冰雪。
4.1.3 在负温下使用的钢筋应加强检查,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
4.1.4 混凝土浇筑前应将钢筋上的积雪和冰清除干净。 4.2 模板工程
本工程墙体模板采用组合全钢大模板,顶板模板为竹胶板,进入冬施时为减慢混凝土入模后温度逐渐降低的速度,模板外侧必须进行保温,墙体大模板采用5cm厚聚苯板,顶板模板支完后,根据现场实际情况在浇筑混凝土之前将外墙门窗洞用彩条布封严,以取得较小的透风系数,浇筑时再在室内升温。升温速度要符合“GB50204-92”规范的规定,在升温期间的测温间隔时间要符合冬期规范规定。
4.3 混凝土工程
4.3.1 本工程冬施期间所用混凝土均为商品混凝土,出产单位:中建一局五公司搅拌站,混凝土外加剂也为该单位生产的的产品,冬期施工的外加剂,特别防冻剂应砼生产厂家签订协议,必须有厂家对冬施期间的保温技术措施和保证其外加剂的质量对环保绝对无任何影响的承诺书。 4.3.2 原材料的加热
该工程原材料加热主要对砂浆用砂及水的加热。水采用电热棒加热。热水箱周围用聚苯板进行保温,水泥在使用前运入暖棚内存放,砂用阻燃草帘覆盖,确保其温度在零度以上,搅拌棚内的温度通过加热后不得低于50C。 4.3.3 砂浆的搅拌
混凝土的投料顺序为:砂子----水----水泥----防冻剂粉剂,当水温超过800C时,水泥不得直接与热水接触,应先投入砂子进行搅拌降温,然后投入其它材料,各种材料计量必须准确,允许误差为:水泥为2%,砂为3%,外加剂及水为2%,计量器具按公司质量体系文件规定定期校核,确保准确,正确撑握砂浆稠度。砂浆的配合比,应挂牌标识。搅拌出机的砂浆温度,水的温度应有记录,每台班应不少于4次 4.3.4 砂浆的运输
砂浆通过小车及翻斗车输送时,表面必须覆盖。各砂浆堆放地点也必须复盖,以防冻结。 4.3.5 混凝土的浇筑
浇筑混凝土之前,模板及钢筋表面的冰雪、污垢应清除干净,在浇筑
墙体混凝土时应检查钢模外侧保温材料是否齐全、有效,不齐全时须补充齐全后再浇筑混凝土。在浇筑楼面混凝土之前先将外墙门窗洞口封闭,当采用蓄热法保温达不到冬施要求的温度时,采取人工加热法在板下升温,升温设施采用成品火炉,燃料采用无烟蜂窝煤。
附表
加热养护混凝土的升、降温速度(℃/h) 表面系数(m-1) ≥6 〈6
备足覆盖混凝土所用的保温材料,在浇筑混凝土过程中合理安排施工顺序,尽快铺料,在混凝土浇筑完毕后及时进行覆盖。板面混凝土覆盖保温材料时须先覆盖一层塑料薄膜,然后覆盖干燥的阻燃草帘,覆盖保温层须及时,尽量减少热量和水分的损失,保证新浇筑混凝土的质量,对混凝土边角部位的保温厚度应增大2-3倍厚,保温层表面压方木或钢管,防止起大风时将保温材料刮走。在新浇混凝土强度达受冻临界强度4N/mm2后方可撤去保温材料。 4.3.6 混凝土试块的留置
除应按常温规定要求留设试块外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试块,用于检验受冻前的强度和转入常温养护28天的强度,试块放置于楼层与结构一同养护。 4.3.7 模板的拆除
升温速度 15 10 降温速度 10 5