防爆等级划分标准 简介 防爆等级的定义 防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。 防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。 以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表: 组别对比 其次,根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为: T1为:450℃

序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域 1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2 2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2 本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2 4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2

6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2 8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 示例:

防爆标志为dIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。

IP防护等级 IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示: 表一: 数字 0 防护范围 无防护 防止直径大于50mm的1 固体外物侵入 防止直径大于12mm的2 固体外物侵入 防止大于直径2.5mm的3 固体外物侵入 防止大于直径1.0mm的4 固体外物侵入 而接触到电器内部的零件 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量5 防止外物及灰尘 不会影响电器的正常运作 6 防止外物及灰尘 表二: 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 数字 0 1 防护范围 无防护 防止水滴侵入 倾斜15度时,仍可防2 止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 说明 对水或湿气无特殊的防护 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 完全防止外物及灰尘侵入 而接触到电器内部的零件 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入12.5mm)的外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于说明 对外界的人或物无特殊的防护 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电3 防止喷洒的水侵入 器而造成损坏 4 5 6 防止飞溅的水侵入 防止喷射的水侵入 防止大浪侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因7 防止浸水时水的侵入 浸水而造成损坏 8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 附加字母:防止接近危险部件 A 手背 B 手指 C 工具 D 金属线

补充字母:专门补充的信息 H 高压设备

M 做防水试验时试样运行 S 做防水试验时试样静止 W 气候条件 防水试验 1、范围

防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1

方法名称:垂直滴水试验

试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11

试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm

试验条件:滴水量为10.5 mm/min; 试验持续时间:10 min;