好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

报警调试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

一、工程简介 ....................................................................................................... 1 二、工程范围 ....................................................................................................... 1 三、工程特点 ....................................................................................................... 1 四、编制依据 ....................................................................................................... 4 五、调试内容及方法 ........................................................................................... 5 5.1消防广播及电话系统调试 .......................................................................... 5 5.2防火阀控制系统调试 .................................................................................. 6 5.3气体灭火装置调试 ...................................................................................... 6 5.4消防联动控制器调试 .................................................................................. 7 5.5火灾报警系统装置调试 .............................................................................. 8 5.6图型显示装置调试 ...................................................................................... 9 5.8系统整体联动调试 .................................................................................... 10 六、安全保证措施 ............................................................................................. 11

一、工程简介

本项目火灾报警系统形式为控制中心报警系统,火灾报警设备采用总线制,系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、气体灭火控制盘、缺氧报警控制器等。

二、工程范围

一二层高低压配电间、UPS室、电池间、UPS/HVDC间、空调间、

冷冻站、气瓶间、微模块间、强弱电室、走廊等公共区域。

三、工程特点

1、自动报警系统

火灾报警系统由自动报警系统、联动控制系统、极早期烟雾探测系统、消防紧急广播、消防通讯系统组成,与一期共用消防报警中心。 2、消防联动控制 2.1 排烟系统的联动控制

(1)自动控制方式,由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为排烟阀(口)开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟阀(口)的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统;排烟阀(口)开启的联动反馈信号作为排烟风机启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。 (2)手动控制方式,在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风

1

口、排烟阀(口)的开启或关闭及排烟及补风风机等设备的启动或停止,排烟及补风风机的启动、停止按钮采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制排烟及补风风机的启动、停止。

(3)送风口、排烟阀(口)开启和关闭的联动反馈信号,排烟及补风风机启动和停止及电动防火阀关闭的联动反馈信号,均应反馈至消防联动控制器。

(4)排烟风机入口处的总管上设置的280°C排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2.2火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计

(1)火灾声光警报器的联动控制信号应由消防联动控制器发出。确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作。火灾声光警报器单次发出火灾警报时间宜在8s~20s之间,与消防应急广播交替循环播放。

(2)消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

消防应急广播的单次语音播放时间宜在10s~30s之间,与火灾声光警报器分时交替工作,采取1次声光警报器播放,1或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室应能手动或按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区,启动或停止应急广播系统,并能监听消防应急广播。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态,具有强制切入消防应急广播的功能。

2

2.3 气体灭火系统的联动控制设计

(1)在气体灭火保护区设极早期感烟探测器和点式感烟、感温探测器,其中早期感烟探测器仅作为火警参考,不参与火警联动。当任一防护区内设置的点式感烟探测器或手动报警按钮首次报警后,启动防护区内外的声光报警器;当同一防护区内与首次报警的探测器或手动报警按钮相邻的另一组探测器(点式感烟、感温探测器)或手动报警按钮报警后,应启动灭火延时(延时30s)控制系统。

(2)延时期间发出联动控制信号,内容包括:显示系统的手动、自动工作状态;关闭防护区内的排烟风机及送排风阀门;停止通风、空调系统及关闭设置在防护区域电动防火阀;延时30s后,启动灭火装置,喷气灭火,接收喷气管路压力开关信号,并启动设置在防护区入口处的喷气门灯。 (3)在防护区疏散出口的门外设置手动启停按钮,启动按钮按下,执行放气相关联动操作;停止按钮按下,停止正在执行的联动操作。 (4)本工程数据中心UPS室、电池室、机房模块、空调机房等区域设计气体灭火系统。在每个气体灭火系统的场所设置气体灭火控制盘,灭火系统信号通过联网线与火灾自动报警及消防联动控制系统联络。 2.4 其它相关联动控制设计

(1)当火灾确认后,自动切断一般照明、一般动力、新风机组等非消防用电;手动切断机房模块工艺供电及相关辅助供电等非消防用电。 (2)70°C自熔断防火阀关闭后,接收其动作反馈信号。

(3)火灾确认后,火警联动控制门禁控制器打开除机房模块的门,保证人员逃生疏散。

(4)本项目应急照明设计为自带电源非集中控制型系统,在发生火灾时,消