【通关三百题-晓亭】
D.剩余电流动作保护装置用于间接接触电击事故防护时,应与电网的系统接地形式相配合 【答案】B
【解析】设备发生漏电或后方有人触电时,出现额外的零序电流(即剩余电流),互感器二次边产生感应电动势,电磁铁线圈中有电流流过,并产生交变磁通。这个交变磁通与永久磁铁的磁通叠加,产生去磁作用,使吸力减小,衔铁被反作用弹簧拉开,电磁铁动作,并通过开关设备断开电源。图中,SB、R支路是检查支路,SB是检查按钮,R是限流电阻。
校长微信32
(2024·模拟)剩余电流动作保护又称为漏电保护,是利用 剩余电流动作保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。其装置和工作原理图如下,下列关于剩余电流动作保护的工作原理说法正确是( )。
08880166 微信 A.M电动机漏电,人触碰后形成短路,促使中间环节TL动作,发出信号导致熔断器熔断以切断供电电源
B.TA表示零序电流互感器,由TA获取漏电信号,经中间环节放大电信号,使QF跳闸 C. M电动机外壳发生漏电,能够通过电气设备上的保护接触线把剩余电流引入大地 D.剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开供电电源 【答案】B
考点四 绝缘材料特性
(2014)绝缘是防止直接接触电击的基本措施之一,电气设备的绝缘电阻应经常检测,绝缘电阻用兆欧表测定。下列关于绝缘电阻测定的做法中,正确的是( )。 A.在电动机满负荷运行情况下进行测量 B.在电动机空载运行情况下进行测量 C.在电动机断开电源情况下进行测量
校长 32
0888 01 66 【通关三百题-晓亭】
D.在电动机超负荷运行情况下进行测量 【答案】C
(2015)绝缘是预防直接接触电击的基本措施之一,必须定期检查电气设备的绝缘状态并测重绝缘电阻,电气设备的绝缘电阻除必须符合专业标准外,还必须保证在任何情况下均不得低于( )。 A.每伏工作电压100Ω B.每伏工作电压1000Ω C.每伏工作电压10kΩ D.每伏工作电压1MΩ 【答案】B
(2024)良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件,绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急剧增加,完全失去绝缘性能,导致绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( )。 A.气体绝缘击穿后绝缘性能会很快恢复 B.液体绝缘的击穿特性与其纯净度无关
C.固体绝缘的电击穿时间较长、击穿电压较低 D.固体绝缘的热击穿时间较短、击穿电压较高 【答案】A
【解析】绝缘击穿特性:
(1)气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击穿后绝缘性能会很快恢复。
(2)液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上恢复,液体的密度越大越难击穿,击穿强度比气体高。
(3)固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿,固体绝缘击穿后将失去其原有性能。热击穿电压作用时间较长,击穿电压较低;电击穿作用时间短、击穿电压高。
(2024·模拟)当绝缘体受潮或受到过高的温度、过高的电压时,可能完全失去绝缘能力而导电,称为绝缘击穿或绝缘破坏。下列关于绝缘击穿的说法中正确的是( )。 A. 气体击穿是碰撞电离导致的电击穿,击穿后绝缘性能不可恢复
B. 液体绝缘的击穿特性与其纯净度有关,纯净液体击穿也是电击穿,密度越大越难击穿 C. 液体绝缘击穿后,绝缘性能能够很快完全恢复
D. 固体绝缘击穿后只能在一定程度上恢复其绝缘性能 【答案】B 校长微信3208880166 考点五 防触电设备分类
(2013)电气设备的防触电保护可分为5类,各类设备使用时对附加安全措施的装接要求不同。下列关于电气设备装接保护接地的说法中,正确的是( )。 A.0Ⅰ类设备必须装接保护接地 B.Ⅰ类设备可以装接也允许不装接保护接地 C.Ⅱ类设备必须装接保护接地 D.Ⅲ类设备应装接保护接地
校长 微 信320888 01 66 【通关三百题-晓亭】
【答案】A
【解析】0Ⅰ类设备的金属外壳上有接地端子;Ⅰ类设备的金属外壳上没有接地端子,但引出带有保护端子的电源插头;Ⅱ类设备不采用保护接地的措施;Ⅲ类设备不得具有保护接地手段。
(2024·模拟)双重绝缘是兼防直接接触电击和间接接触电击的措施。Ⅱ类设备就是靠双重绝缘进行防护的设备。下列关于Ⅱ类设备双重绝缘的说法中,错误的是( )。 A.具有双重绝缘的设备,工作绝缘电阻不低于2MΩ,保护绝缘电阻不低于5MΩ B.Ⅱ类设备在采用双重绝缘的基础上可以再次接地以保证安全 C.Ⅱ类设备在明显位置处必须有“回”形标志
D.潮湿场所及金属构架上工作时,应尽量选择Ⅱ类设备 【答案】B
考点六 危险物质分类
(2015)爆炸性粉尘环境是指在一定条件下,粉尘、纤维或飞絮的可燃物质与空气形成的混合物被点燃后,能够保持燃烧自行传播的环境,根据粉尘、纤维或飞絮的可燃性物质与空气形成的混合物出现的频率和持续时间及粉尘厚度进行分类,将爆炸性危险环境分为( )。
A.00区、01区、02区 B.10区、11区、12区 C.20区、21区、22区 D.30区、31区、32区 【答案】C
【解析】粉尘爆炸危险环境 (1)20区。空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。 (2)21区。在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域。 (3)22区。在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
(2017)爆炸性其他环境是指在一定条件下,气体或蒸汽可燃性物质与空气形成的混合物,该混合物被点燃后,能够保持燃烧自行传播的环境。根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,对爆炸性气体环境危险场所进行区分,油罐外3m内应划为( )。 A.0区 B.1区 C.2区 D.3区 【答案】C 【解析】(1)0区。指正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域。除了装有危险物质的封闭空间,如密闭的容器、储油罐等内部气体空间外,很少存在0区。
(2)1区。指正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域。如油罐顶上呼吸阀附近。
校长微信3208880166 校长 微 信320888 01 66 【通关三百题-晓亭】
(3)2区。指正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域。如油罐外3m。
(2024)划分爆炸危险区域时,应综合考虑释放源级别和通风条件,先按释放源级别划分区域,再根据通风条件调整区域划分。关于爆炸危险环境的说法,正确的是( )。 A.混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的35%以下为通风良好 B.混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的75%以下为通风不良
C.存在第一级释放源区域,可划为1区,存在第二级释放源区域,可划为2区 D.存在连续级释放源区域,可划为1区,存在第一级释放源区域,可划为2区 【答案】C
【解析】良好通风标志是混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的25%以下;
(1)存在连续级释放源的区域可划为0区,存在第一级释放源的区域可划为1区,存在第二级释放源的区域可划为2区。
(2)如通风良好,应降低爆炸危险区域等级;如通风不良,应提高爆炸危险区域等级。 (3)在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
(2024·模拟)通风条件和释放源的等级综合决定了环境的爆炸危险性。同时,释放源也是划分爆炸危险区域的基础。下列关于爆炸危险区域的划分和释放源的说法中正确的是( )。 A.一级释放源是连续、长时间释放或短时间频繁释放的释放源 B.包含连续级释放源的区域可划分为0区
C.二级释放源是正常运行时周期性释放或偶然释放的释放源 D.包含一级释放源的区域可划分为0区 【答案】B
(2024·模拟)对于有爆炸性危险的环境要使用与其危险相对应的防爆电气设备。下列关于防爆电气设备分类的说法中,错误的是( )。 A.Ⅰ类电气设备适用于煤矿瓦斯气体环境,Ⅱ类电气设备用于煤矿甲烷以外的爆炸性气体环境
B.Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境 C.对于Ⅱ类电气设备分级中,保护等级的排序为Ga
Ⅰ类是矿井甲烷,用于该环境为Ⅰ类防爆电气设备;
Ⅱ类是爆炸性气体、蒸气、薄雾,用于该环境为Ⅱ类防爆电气设备; Ⅲ类是爆炸性粉尘、纤维,用于该环境为Ⅲ类防爆电气设备; 设备保护级别EPL用于表示设备的固有点燃风险。
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为 Ma、Mb两级。保护级别Ma>Mb。 用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。保护级别Ga>Gb>Gc。 用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。保护级别Da>Db>Dc。
校长微信3208880166 校长 微 信320888 01 66 【通关三百题-晓亭】
考点七 雷电防护技术
(2013)下图是探照灯柱的图示。为了防雷,在原有探照灯柱上加设了一支避雷针(接闪杆),后来又安装了监控设备。现状态不符合安全要求的装置是( )。
A.D和E B.C和A C.B和D D.B和C 【答案】B
【解析】防雷系统:
(1)接闪器:利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后,通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免受雷击。
(2)避雷器和电涌保护器:正常时处在不通的状态;出现雷击过电压时,击穿放电,切断过电压,发挥保护作用。 (3)引下线 (4)接地装置
(2014)直击雷、闪电感应(雷电感应、感应雷)、球形雷(球雷)、雷击电磁脉冲都可能造成严重事故。下列关于避雷针安全作用的描述中,正确的是( )。 A.避雷针能防闪电静电感应 B.避雷针能防直击雷
C.避雷针能防闪电电磁感应 D.避雷针能防雷击电磁脉冲 【答案】B
(2015)雷电放电,特别是积云对地面设施等物件的放电可能导致火灾和爆炸、人身伤亡、设施毁坏、系统停电等严重事故。下列关于雷电危险性的说法中,错误的是( )。 A.雷电电压极高、能量极大,每次放电持续时间也很长 B.闪电感应(雷电感应、感应雷)能引起爆炸 C.球形雷(球雷)能引起火灾
D.在装有电视天线的独立住宅内看电视也存在遭受雷击的危险 【答案】A
(2017)建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性分成三类防雷
校长微信3208880166 校长 微 信320888 01 66