1.进入爆炸危险场所的电源应,l亥是零线和地线分开, 即三相五线制, 如果是三相 四线制 则在安全场所应该转化为=相五线制, 保护地线的接地电阻应该满足有关标准的规定。(√) 2.绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。(X)

3.电气间隙是指两个裸露的导体之间的最长距离, 即电气设各中有电位差的金属导体之间通过空气的最长距离。(X) 4.“注意安全”!属于警告类标示牌。(√) 5.“禁止攀登, 高压危险!”属子禁止类标示牌。(X)

6.电气设各的最低表面温度不允许超过气体或蒸气的引燃温度。(√) 7.职业健康检查费用由职工本人承担。(X)

8.做口对口(鼻)人工呼口及时,每次吹气时间约2s,换气(触电者自行口及气)时间约3s。(√) 9.金属屏:护装置必须有良好的接零或接地。(√)

10.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(√) 11.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(X) 12.组合开关可直接起动5Kw以下的电动机。(√) 13.万用表使用后,转换开关可置子任意位置。(X) 14.民用住宅严禁装设床头开关。(√)

15.雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(X) 16.漏电开关只有在有人触电时才会动作。(X)

17.揺测大容量设各口及收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√) 18.试验对地电压为50v以上的带电设各时,氣泡式低压验电器就应显示有电。(X) 19.特殊场所暗装的括座安装高度不小子1.5m。(X) 20.不同电压的括座应有明显区别。(√)

21.欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(X)

22.铁売开关安装时外売必须可靠接地。(√)

23.RCD的选择,必须考虑用电设各和电路正常泄漏电流的影响。(√) 24.为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(X)

25.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中, 必须按顺序标注文字符号。(X) 26.按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√) 27.自动开关属于手动电器。(√)

28.黄绿双色的导线只能用子保护线。(√)

29.基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(√) 30.lI类设各和III类设各都要采取接地或接零措施。(X) 31.二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(X)

32.使用电器设各时,由子导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(√) 33.概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA, 成年女性约为0.6mA。(X)

34.我国正弦交流电的频率为50Hz。(√)

35.使用脚扣进行登杆作业时,上、 下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(√)

36.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、 气体时,设各都要分别隔离。(X)

37.按钮的文字符号为SB。(√)

38.电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(√)

39.当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(√)

40.在日常生活中,在和易燃、 易爆物接触时要引起注意:有些介质是比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸的, 如在加油站不可用金属桶等盛油。(X) 41.触电分为电击和电伤。(√)

42.吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少子1.5m。(X) 43.直流电流表可以用子交流电路测量。(X) 44.铜线与铝线在需要时可以直接連接。(X) 45.电容器的容量就是电容量。(X) ----(单选题)----

1.接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当。(A) A.两端短接并接地 B.保持开路 c.两端短接 D.一端接地

2.下列 (C) 两种是在电气操作中使用的基本安全用具。 A.绝1象手套、验电器 B.绝缘鞋、绝缘站台 C.验电器、绝缘夹钳 D.绝缘手套、临时遮拦

3.增安型电气设各的电气间隙和爬电距离均应 (C) 一般电气设备。 A.低于 B.等于 C.高于

4.保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的 (C) 倍选用。 A.l.l5-1.25 B.1.3-1.8 C.1.5-2.5 D.3-5

5.配电箱内单相照明线路的开关必须采用(B)开关。 A.单极 B.双极 c.特換

D.拉线开关

6.最大试验安全间隙是指在标准规定的试验条件下, 売内所有的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过(D)长的接合面均不能点燃売外爆炸性气体混合物时,外売、空常两部分之间的最大间隙。 A.10mm B.15mm C.20mm D.25mm

7.停电设各的各端应有明显的断开点,若无法观察到停电设各的断开点,应有能够反映设各(B)状态的电气和机械等指示。

A.停电 B.运行 C.检修

8.漏电保护器后方的线路只允许連接(A)线。 A.该用电设备的工作零线 B.PE C.PEN D.地

9.当电气设各绕组温度上升时,热敏元件的电阻值会迅速上升,相当于处于(B)状态。 A.短路 B.开路 C.失效

10.异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大约为额定电流的(B)倍。 A.2 B.4-7 C.9-10

11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宣设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宣超过(C)Ω。 A.2 B.4 C.10

12.熔断器的保护特性又称为(B)。 A.灭弧特性 B.安秒特性 C.时间性

13.星.三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作(B)联结。 A.三角形 B.星形

c.延边三角形

14.钳形电流表是利用(A)的原理制造的。 A.电流互感器 B.电压互感器 C.变压器

15.暗装的开关及括座应有(B)。 A.明显标志 B.盖板 C.警示标志

16用于电气作业书面依据的工作票应一式(A)份。 A.2 B.3 C.4

17.钳形电流表由电流互感器和带(B)的磁电式表头组成。 A.测量电路

B.整流装置 C.指针

18.单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个(A) 和一个电流线圈组成。

A.电压线国 B.电压互感器 C.电阻

19.有时候用钳表测量电流前,要把钳口开合几次,目的是(B) 。 A.消除剩余电流

B.消除剩磁 C.消除残余应力

20.新装和大修后的低压线路和设各,要求绝缘电阻不低子(B) MΩ。 A.1 B.0.5 C.1.5

21.图是(B)触头。 A.延时闭合动合 B.延时断开动合 C.延时断开动断

22.在生产过程中,静电对人体,对设各,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C)。 A.使静电荷通过空气泄露 B.使静电荷向四周散发泄露 C.使静电沿绝缘体表面泄露

23.电磁力的大小与导体的有效长度成(A)。 A.正比 B.反比 C.不变

24.静电现象是十分普遍的电现象 (C) 是它的最大危害,, A.对人体放电直接置人于死地 B.高电压击穿绝缘 C.易引发火灾

25.单相三孔括座的上孔接(C)。 A.零线 B.相线 C.地线

26.低压电器可归为低压配电电器和(A)电器。 A.低压控制 B.电压控制 C.低压电动

27.GB/T3805.2008特低电压限值中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有效值的限值为(A) v A.33

B.70 C.55

28.高压验电器的发光电压不应高于额定电压的 (A) %。 A.25 B.50 C.75

29.当空气开关动作后,用手触模其外売,发现开关外売较热,则动作的可能是(B)

A.短路 B.过載 C.欠压

30.热继电器的保:护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(A)能力。 A.过載 B.控制 C.节流

31.电感式日光灯镇流器的内部是 (B)。 A.电子电路 B.线国 C.振荡电路

32.漏电保护断路器在设各正常工作时,电路电流的相量和(C),开关保持闭合状态

A.为正 B.为负 C.为零

33.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类。 A.2 B.3 C.4

34.如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(B)急救。 A.仰卧压胸法 B.胸外心脏按压法 c.俯卧压背法

35.断路器的选用,应先确定断路器的(A),然后才进行具体的参数的确定 A.类型 B.额定电流 C.额定电压

36.螺旋式熔断器的电源进线应接在(B)。 A.上端 B.下端 c.前端

37.TN-S俗称(B) A.三相四线 B.三相五线 C.三相三线

低压电工国考题库7

1.进入爆炸危险场所的电源应,l亥是零线和地线分开,即三相五线制,如果是三相四线制则在安全场所应该转化为=相五线制,保护地线的接地电阻应该满足有关标准的规定。(√)2.绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。(X)3.电气间隙是指两个裸露的导体之间的最长距离,即电气设各中有电位差的金属导体之间通过空气的最长距离。(X)4.“注意安全”!属于警告类标示牌