一、单选或多选题(每小题 3分,共 18 分) 1.风机盘管配管执行(
A )预算定额。
A ?第八册《给排水、采暖、燃气工程》 B .第六册《工业管道工程》 C. 第九册《通风空调工程》 D .第一册《机械设备安装工程》 2.通风空调专用风机安装,执行( A .第九册《通风空调工程》 B .第一册《机械设备安装工程》 C.第三册《热力设备安装工程》 D .第八册《给排水、采暖、燃气工程》
3.在消防及安全防范系统设备安装预算中,电动机检查接线、防雷接地装置等安装应 执行《全国统一安装工程预算定额》( D )相应定额。
A .第七册《消防及安全防范设备安装工程》 B .第十册《自动化控制仪表安装工程》 C.第一册《机械设备安装工程》 D .第二册《电气设备安装工程》
4.第九册《通风空调工程》综合系数有:( A .超高增加系数 B .脚手架搭拆系数 C. 系统调整增加系数
D. 安装与生产同时进行增加系数
E. 在有害人身体健康的有害环境中施工时增加系数
BCDE )
A )预算定额。
5.泡沫液贮罐、设备支架制作、安装等执行( A .第一册《机械设备安装工程》
C )相应项目。
B ?第七册《消防及安全防范设备安装工程》 C.第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》 D .第三册《热力设备安装工程》
6 ?火灾自动报警系统安装中脚手架搭拆费按人工费的( 占 25 %。
A ? 3% B ? 5 % C. 8 % D . 10 %
二、判断题(每小题 2分,共16分。在题后括号内打 “v或 打“X,”表 示 题的对 或“不 对”) 1 ?不锈钢风管制作安装项目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架,法兰和吊托支架 应单独列项计算”执行相应的法兰和吊托支架子目。 ( v )
2 ?塑料通风管道制作安装项目中,包括管件、法兰、加固框,但不包括吊托支架的制 作用工”吊托支架执行设备支架项目。 ( v )
3?计算风管工程量时,管道的长度以图示中心线为准,包括弯头、三通、变径管、天 圆地方等管件的长度”但不包括部件长度。 ( v )
4?计算风管工程量时,风管按图示不同规格以展开面积计算。 吸风口所占面积;不增加咬口重叠部分面积。 ( v )
5.空调制冷设备的安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 6?设备安装项目的基价中不包括设备费和应配备的地脚螺丝价值。
不扣除检查口、 测定孔、 B )计算,其中人工工资
(X ) (V )
7?风管穿墙、穿楼板的孔洞修补,可另行计算。但安装定额已考虑了安装与土建交叉 作业干扰及施工配合因素”不得计取其降效费用。
( v )
3%计算,其中人工工资占25%。
&火灾自动报警系统安装中脚手架搭拆费按人工费的 ( X )
三、问答题(每小题 6 分”共 30 分)
1.薄钢板通风管道及其部件刷油应增加什么系数?系数包括了哪些内容? 答:见形考册作业 3
2.如何计算风管工程量?
答: P191-192 各种类型风管除柔性软风管外,均按图示不同规格以展开面积计算。不扣除检
查口、 测定孔、送风口、吸风口所占面积,不增加咬口重叠部分面积。
柔性软风管安装按轴线长度计算工程量,按其直径套用相应定额子目。 管道长度以图示中心线为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不 包括部件长度。
3.《全国统一安装工程预算定额》第七册包含了哪些消防及安全防范系统设备安装的 预算定额?各系统安装的预算定额说明通常有哪些内容?
答:《全国统一安装工程预算定额》 第七册共分六章 6 个分部工程内容,依次是火灾自 动报警系统安装、 水灭火系统安装、 气体灭火系统安装、 泡沫灭火系统安装、 消防系统调试、 安全防范设备安装。
各种系统安装的预算定额说明通常有各分部定额的适用范围,分项工程的划分、分项 工程的工作内容和包括、未包括的工作内容说明等。
4.在消防及安全防范系统设备安装预算中,设备及管道除锈、刷油及绝热工程应执行 《全国统一安装工程预算定额》 哪一册的内容项目?电缆敷设、桥架安装、 配管配线、 接线 盒、电动机检查接线、防雷接地装置等安装又应执行《全国统一安装工程预算定额》哪一册 的内容项目?
答:在消防及安全防范系统设备安装预算中, 设备及管道除锈、 刷油及绝热工程应执行 《全国统一安装工程预算定额》 第十一册 《刷油、 防腐蚀、 绝热工程》 相应项目; 电缆敷设、 桥架安装、配管配线、接线盒、电动机检查接线、防雷接地装置等安装又应执行《全国统一 安装工程预算定额》第二册《电气设备安装工程》相应定额。
5.安装工程预算定额第九册《通风空调工程》中有那些综合系数?这些系数又是怎样 的规定? 答: 综合系数及内容有:
(1)脚手架搭拆费按人工费的 3%计算,其中人工工资占 25%,材料占75%;
(2) 系统调整费按系统工程人工费的 13%计算,其中人工占25%,材料占75%。该费 用包
括调试人工、仪器、仪器折旧、消耗材料等费用;
(3) 安装与生产同时进行,安装工程的总人工费增加
10%,全部为降效而增加的人工 费;
(4) 在有害人身体健康的(包括高温、多尘、噪声超过标准和存在有害气体等)有害
环境中施工时,安装工程的总人工费增加
10%,全部为降效而增加的人工费。
四、计算题(共计 36 分)
1 ?计算图5-2所示的通风系统工程量。图中风管为
1mm厚镀锌薄钢板,立管边长为
1000 >1000,水平管边长均为 600 >1000。空气冷却器重 300kg。6号蝶阀T302-9 : L=150, AXB=250 >400, G=7.12kg/个。7 号单层百叶风口 T202-2 : G=3.05kg/个,AXB=530 >330。计 算工程量。(16分)
解:
1 00
图5.2通凤鬲城轴测图 2 ?某车间通风安装工程位于市区,属于一类工程,税率为
3.44%。已知工程的定额基
价为18200元,其中人工费为6840 ,机械费为5646元,主材费为127300,试按某省《安装 工程费用定额》的计算程序表(表 4-1)计算本工程造价(精确到 元”。(20分)
安装工程造价计算程序表
表4-1
序 费用名称 计算式 费用金 备注 号 额(元) 1 2 定额基价 按全国统一安装工程预算定额 人工 费 苴 3 、 丿中 机械 费 4 辅材 费 (1)-⑵-(3) 现行人工单价为 5 人工费调 整 (2)乞3.22 >现行人工单价 37元/工日 6 辅材费调 整 辅材费X ( 1 +调整系数%) 辅材费调整 系数为20% 机械费调整 系数为15% 7 机械费调 整 8 主材费 机械费X ( 1 +调整系数%) 定额用量X各市材料价格 9 综合间接 费 (5) X4% 综合间接费 率74% 劳动保险费 率9% 10 劳动保险 费 11 12 利润 包干费 (5) X% (5) X8% 利润率18% 包干费率 20% (5) 20% [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)] 13 税金 按各省市规 定两税费 X3.44% (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) 14 工程造价 解: