(9)无功补偿设备(填空或选择)
主要有机械投切的电容器和电抗器、同步调相机和静止无功补偿装置3类。前两类是传统的无功补偿装置,最后一类是新型的。
(10)FC-TCR型SVC
(11)静止无功补偿装置与直流系统的协调控制策略制定时需要考虑的因素 1、直流启动时交直流系统无功功率交换控制
2、直流启动过程中滤波器投切引起的换流母线暂态过电压及稳态过电压控制 3、功补偿装置U-I特性斜率与分接头的协调控制,避免分接头的频繁振荡投切 4、直流系统故障及交流系统故障时的协调控制,避免因静止无功补偿装置的不当控制引起系统不稳定及直流功率的延迟恢复
5、静止无功补偿装置控制系统参数及直流控制系统参数的协调整定
6、考虑弱受端系统负荷特性对直流控制器级静止无功补偿协调控制策略的影响
(12)换流器如何无功电压控制 1.低负荷下增加无功消耗
2.帮助进行不平衡无功的精密控制
3.降低无功补偿设备投切时的暂态电压方式
第5章 电网换相直流输电的控制与保护
(1)基本控制方式(换流器的相位控制)
基本控制方式:定电流控制、定电压控制、定功率控制。另外,在逆变器还有定熄弧角控制。
(3)换流变压器阀侧电压恒定的控制方式的特征
1.不用切换分接头,即可快速实现从最小值到额定值的输送功率。
2.变压器分接头只在补偿交流系统电压变动时使用,没有必要补偿直流电流
变动造成的直流电压变化,较小的分接头调整范围即可满足要求。 3.轻负荷时的熄弧角变大,减少出现换相失败的情况。
(4)整流器、逆变器的协调控制
(5)协调控制的典型示例框图图5-10
(6)故障种类
换流站内故障类型:桥臂短路、换相失败、逆变器触角信号闭锁、全压起动
作业题:
一、试比较常规高压直流输电与轻型直流输电优劣及适用范围? 常规高压直流输电 轻型直流输电 换流站设备 多 少 结构 复杂 简单 造价 高 低 运行费用 高 低 谐波 大 小 对无功功率大 小 的需求 向小容量交流系统及不含旋转电动不能 能 机的负荷供电 实现无人值班或少人值不能 能 守运行 局限在220KV及以上电压等适用于电压低于±150KV、容量适用范围 级的远距离大容量输电、海底电不超过200MW的输电 缆输电及不同额定频率或相同额定频率交流系统间的非同步互联等方面 二、谐波对电力系统危害主要表现在以下几方面?
答:主要表现在对电力与信号的干扰影响方面。对电力的危害:①.旋转电动机(换流变压器过负荷)等的附加谐波损耗与发热,缩短使用寿命;②.谐波谐振过电压,造成电气元器件及设备的故障与损坏;③.电能计量错误。在对信号干扰方面有:①.对通信系统产生电磁干扰,使电信质量下降;②.使重要的和敏感的自动控制、保护装置误动作;③.危害到功率处理器自身的正常运行。
三、对于换流站在运行过程中所需无功功率为什么不能依靠或不能主要依靠所接入交流系统来提供? 答:因为当换流站从交流系统吸取或输出大量无功功率时,将会导致无功损耗,同时换流站的交流电压将会大幅度变化。所以在换流站中根据换流器的无功功率特性装设合适的无功补偿装置,是保证高压直流系统安全稳定运行的重要条件之一。
注意:
接地极极址距离换流站要有一定距离,但不宜过远,通常在20~60KM之间。 极址距离重要的交流变电站也应足够远,距离一般大于10Km。
长距离直流架空输电线路工程,换流站配置交流滤波器和直流滤波器;直流电缆输电线路工程,只安装交流滤波器。
平波电抗器的电感量在满足主要性能要求的前提下应尽量小些,通常为0.27~1.5H(针对直流架空线路)或12~200mH(针对直流电缆线路) 在额度工况时整流装置所需的无功功率约为有功功率的30%~50%,逆变装置约为40%~60%.(填空或选择)