好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(整理)400米标准跑道平面图

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.................

三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M

人行道中的地下管线井盖必须与地面接平,不得用蓖式井盖; 侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米 人行横道与缘石坡道处不得设雨水口 126. 人行天桥和人行地道

梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过18级;休息平台宽1.5米且不小于梯段宽

梯道、坡道、走道净高均不得低于2.2米;扶手高应为0.9米,设下层的为0.7米

坡道坡度≤1:12,特殊困难处≤1:10,每升高1.8米或转弯处设长度≥2米的平台

127. 无障碍入口的地面坡度不应大于1:50 128. 建筑人口轮椅通行平台最小宽度 大中型公建、中高层建筑、公寓建筑≥2.0 其他≥1.5

129. 方便残疾人通行的入口坡道宽度0.9M;坡度1:12;每段坡长9M;每段升起的最大高度0.75M

中间休息平台深≥1.2米;转弯出平台深≥1.5米; 起止点留有≥1.5米轮椅缓冲带

130. 残疾道扶手高度0.85M,0.65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0.3M

扶手与墙之间的距离为38;

131. 供一辆轮椅通过的走道净宽1.2M;供一人一辆轮椅通过的走道净宽1.5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1.8M

132. 出入口设两道门时,门扇开启后应留有不少于1.2米的轮椅通行净距(大型公共建筑中高层建筑1.5米)

133. 轮椅通行的门洞门扇开启的最小净宽0.8M

.................

.................

自动门最小净宽1.0米 134. 轮椅通行最小宽度 大型公建走道≥1.8米

中小型公建走道、建筑基地人行通道≥1.5米 居住建筑走廊≥1.2米

检票口、结算口轮椅通道≥0.9米

135. 门扇走道开启的凹室不应小于1.3(0.8+0.5)*0.9 136. 无障碍主要对象是视力残疾、住拐杖、坐轮椅者 137. 残疾人使用的电梯:候梯厅面积不应小于1.5*1.5 电梯门开启后净宽不应小于0.8M、电梯轿厢面积不小于1.4*1.1

138. 残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器 墙挂式小便器最大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间 洗脸盆应是独立墙挂式,占地为760*1220

139. 残疾人使用的出入口:宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道连接;内外应留有1.5*1.5平坦的轮椅回转面积;出入口设有两道门时,门扇开启后应留有不小于1.2M的轮椅通行净距

140. 县级及以上的政府机关与司法部门,必须设置无障碍专用厕所

141. 高层、中高层住宅及公寓建筑,每50套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型

142. 残疾人通行的门不得采用旋转门 143. 卫生间室内外地面不应有高差 厕所内应留有1.5*1.5的轮椅回旋面积 隔间门1.2*0.8

144. 坡道地面应平整、宜采用不滑及不易松动的表面材料

.................

.................

145. 残疾人机动车停车位应布置在进出方便地段并靠近人行通路,其车位一侧应留有不小于1.2米宽的轮椅通道,并应有明显标志

146. 食堂、报告厅、影剧院及体育场等建筑的轮椅席位(0.8*1.1)应布置在便于疏散的出入口附近

147. 残疾人国际通用标志牌的应用有;指示建筑物出入口及安全出口;指示建筑物内、外通道;指示专业空间位置 148. 防火等级分为四级

149. 一、二级除二级吊顶用难燃材料其他全部采用非燃材料 150. 钢材的耐火极限为0.25小时

151. 预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级

152. 室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启 153. 套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M-

154. 套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M 155. 楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M

156. 综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑 157. 高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅 158. 高层建筑的地下室的耐火等级是一级 159. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时 乙级防火门的耐火极限是0.9小时 丙级防火门的耐火极限是0.6小时

160. 高层建筑使用丙类液体燃料,储油罐直埋于建筑或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时,油罐总储量不超过15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限

161. 两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限

.................

.................

162. 高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M 高层附属房与高层附属房防火间距为6M

高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M 高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M 高层主体与其他建筑四级耐火防火间距为18M

高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M

163. 高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道 高层民用建筑周围,应设环形消防车道

供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 164. 穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M 165. 一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2 二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2 地下室每个防火分区的建筑面积是500M2

166. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M) 多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M) 多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M) 地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2

167. 一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2

168. 规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求

169. 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且

每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。

170. 高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2

.................

.................

171. 高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难,可部分户门开向前室,采用乙级防火门

172. 标准层超过1000M2的超高层公共建筑,屋顶宜设直升飞机停机坪 173. 一级建筑使用年限为100年以上; 二级建筑使用年限为50-100年; 三级建筑使用年限为25-50年; 四级建筑使用年限为15年以下;

174. 架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍

175. 1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6,树木1,行车道路6米;水平距离1米

176. 高于24M为高层(不含24M单层); 高于100M为超高层

177. 厕所浴室地面略低于走道20-50,≥0.5%的坡度坡向地漏 178. 洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M 179. 小便器中距≥0.65M 180. 烟道伸出屋面≥0.6M

181. 采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计 182. 水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算

183. 自然通风开口面积与地板面积之比,居室浴室厕所≥1/20;厨房≥1/10,并不得小于0.8M2

184. 噪声标准卧室50昼-40夜;一般室为55-45分贝;有音质要求的为40分贝

185. 学校主要房间净高:小学教室3.1米;中学教室和实验室3.4米;合班教室3.6米;

辅助用房3.1米;办公室2.8米

.................

.................

186. 绿化用地:中师2M2/生;中学1;小学0.5 187. 运动场小学每生2.3M2;中学每生3.3M2 188. 南向普通教室日照宜为2小时

189. 小学规模以12-24班为宜;农村可设6班;教学楼不应超过四层; 中学规模以18-24班为宜;大城市密集人口可30班;教学楼不应超过五层 190. 课桌排距:小学850(合班800),中学900(合班850),纵向走道宽度550(合班900),课桌于墙净距120(合班550)

191. 第一排课桌距黑板2000(合班2500),最后一排课桌后沿到黑板距离小学不宜大于8000; 中学8500(合班18000)

192. 黑板尺寸:高度不应小于1000;宽度小学不宜小于3600;中学不宜小于4000

黑板下沿与讲台垂直距离:小学宜为800-900;中学宜为1000-1100

讲台两边至黑板边缘的水平距离不应小于200,宽度不应小于650,高度宜为200-

193. 教室灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米,灯管排列应采用长轴垂直于黑板的方向布置

194. 黑板灯的垂直照度不应低于200LX

195. 教室的窗台高度不宜低于800,并不宜高于1000 196. 教室窗间墙宽度不应大于1200

197. 教学楼走道宽度,内廊2100;外廊1800;办公1500;外廊栏杆不应低于1100

198. 教室安全出口的门洞宽度不应小于1000,合班教室1500

199. 学校所有房间采光均采用玻地比,除厕所淋浴为1/10;其他全为1/6

.................

(整理)400米标准跑道平面图

.................三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M人行道中的地下管线井盖必须与地面接平,不得用蓖式井盖;侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米人行横道与缘石坡道处不得设雨水口126.人行天桥和人行地道梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
77d7n7jm4f7s7tu43p391qw0b8cvba00t1f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享