好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊施工方案(适用小高层)报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

各机构应分别进行数次运行,然后再做三次综合动作运行,运行过程不得发生任何异常现象,否则应及时排除故障。

(7) 静态超载试验

空载试验合格后,进行静态超载试验。

根据不同种臂长,以及起升机构选用的不同方案,进行静态超载在以上15米和30米,以最低安全速度将对应的吊重离地0.5米左右,记录下离地距离,保持10分钟,卸载后检查金属结构和焊缝质量情况及有无永久变形。

五、塔机运行控制

1、塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点,大臂按顺风向停置。为了确保工程进度与塔机安全,塔机须确保驾驶室内24 小时有塔机司机值班。交班、替班人员未当面交接,不得离开驾驶室,交接班时,要认真做好交接班记录。

2、各作业人员必须严格执行“十不吊”的规定: a、指挥信号不明不准吊; b、斜牵斜挂不准吊;

c、吊物重量不明或超负荷不准吊; d、散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊; e、吊物上有人不准吊; f、埋在地下物不准吊;

g、机械安全装置失灵或带病时不准吊; h、现场光线暗看不清吊物起落点不准吊; i、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊; j、六级以上强风不准吊。

3、塔机与信号指挥人员必须配备对讲机,对讲机经统一确定锁频,使用人员无权调改频率,在专机专用,不得转借。

4、信号指挥人员应与塔机操作人员相对固定,无特殊原因不得随意更换人员;指挥人员未经主管负责人同意,不得私自换岗,交班必须当面交接。

5、现场所用指挥语言一律采用普通话,指挥语言应规范,防止发生指挥错误。 6、指挥过程中,严格执行信号指挥人员与塔机司机的应答制度,即:信号指挥人员

发出动作指令时,先呼被指挥的塔机编号,塔机司机应答后,信号指挥人员方可发出塔机动作指令。

7、指挥过程中,要求信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩与被吊物,塔机转臂过程中,信号指挥人员还须环顾相邻塔机的工作状态,并发出安全提示语言。安全提示语言明确、简短、完整、清晰。

8、起重工要掌握被吊物重心,按规定对被吊物进行绑扎,绑扎必须牢靠。 9、起重工在作业前、作业中、交班时,必须对钢丝绳进行全面检查与鉴定,不合格的钢丝绳严禁使用。

10、加强塔机顶升的管理。与相邻单位无影响的塔机要根据本单位的实际需要确定本塔的顶升高度和顶升时间,同时必须书面上报塔机指挥中心;塔机指挥中心用计算机辅助管理,各塔机必须按塔机指挥中心确定的高度、时间如期完成顶升,不得提前或延时。

六、塔吊安装时注意事项

1、作业范围内应无任何障碍物。

2、作业人员必须听从指挥,有好方法和建议必须提请讨论,得到现场总指挥的同意后方可实施,不得自作主张和更改作业方案。

3、作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,作业前要接受安全技术交底。 4、起重机进行起吊作业时,吊件下方严禁站人。

5、安装好平衡臂后应立即将起重臂安装好,方可休息,不得使塔身单向受力时间过长。

6、塔机进行爬升作业时,应严格遵守程序,超过四级以上风速严禁进行安装作业。

七、安全技术措施

1、现场施工、技术负责人对塔吊作全面的检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案,塔吊司机对塔吊各部机械构件进行全面检查。

2、参加人员必须持证上岗作业,进入施工现场必须遵守施工现场各项安全规章制度。 3、及时收听气象预报,如突遇四级以上大风或大雨时应立即停止作业,并作好应急防范措施。

4、凡参加作业人员应正确戴好安全帽,上岗前按规定系好经试验合格的安全带(包

括在操作平台上作业),一律穿胶底防滑鞋和工作服上岗。

5、高空作业时所有工具必须放在工具包内,不得随意乱放,工具用细绳系扎好,扣在固定物上,交工具的一方等接工具的一方抓牢后才能放手,不得任意抛掷。

6、严禁无防护上下立体交叉作业,安装人员严禁酒后上岗。

7、登高作业人员应具备良好的心理素质、较高的工作技能、高度的责任心,工作中要胆大心细,确保安装工作的万无一失,凡有影响作业疾病者一律严禁上高。

8、安装作业区域和四周布置二道警戒线,安全防护左右各20 米,挂起示警牌,严禁任何人进入作业区域或四周围观,现场安全监督员全权负责安装区域的安全防护工作,起吊臂下严禁站人。

9、服从统一指挥,明确所采用的联络方法和信号,高空作业严禁向下抛掷物体。 10、所有参加安装人员必须精力充沛,高度集中思想,认真对待每一个细节问题(特别是登高作业人员)。

11、所有作业人员必须严格执行高空作业、安全用电、气割防火等有关规定。 12、安装作业中还需注意对塔机自身洞口临边的防护。

13、安装作业前对全体安装作业人员进行分工并认真做好分工记录。

八、附 表

工具及机具 序号 1 2 3 4

名称 安全带 工具包 手套 手拉葫芦 2-3t 规格 条 只 副 只 单位 8 2 30 2 数量

塔吊施工方案(适用小高层)报告

各机构应分别进行数次运行,然后再做三次综合动作运行,运行过程不得发生任何异常现象,否则应及时排除故障。(7)静态超载试验空载试验合格后,进行静态超载试验。根据不同种臂长,以及起升机构选用的不同方案,进行静态超载在以上15米和30米,以最低安全速度将对应的吊重离地0.5米左右,记录下离地距离,保持10分钟,卸载后检查金属结构和焊缝质量情况及有无
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
77czq8dite4g4gh0kzl91od1e2lmz900xto
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享