好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊施工方案(适用小高层)报告 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

塔吊安装

专项施工方案

工程名称:揭西京明养老服务中心一期工程(1#―7#楼)

工程地点:揭西京溪园镇335省道西北侧

施工单位:深圳市通达丰建设集团有限公司 编制人:

编制时间: 年 月 日

审批负责人:

审批时间: 年 月 日

目 录

第一章 工程概况…………………………………… 2 第二章 编制依据…………………………………… 3 第三章 施工计划…………………………………… 5 一、 施工进度计划……………………………… 5 二、 材料、设备计划…………………………… 5 第四章 施工工艺技术………………………………6 一、 技术参数…………………………………… 6 二、 工艺流程…………………………………… 6 三、 施工方法………………………………………6 四、 检查验收………………………………………7 第五章 施工安全保证措施………………………… 8 一、 技术措施………………………………………8 二、 监测监控……………………………………… 8 第六章 劳动力计划…………………………………… 9 第七章 计算书及相关图纸…………………………… 8 第八章 塔吊的安装…………………………………… 13

第一章 工程概况

1、工程名称:揭西县京明养老中心一期工程(1#―7#楼)

2、建设单位:揭西县京明房地产开发有限公司 3、建设地点:揭西县京溪园镇335省道西北侧 4、施工单位:深圳市通达丰建设集团有限公司

5、工程简介:揭西京明养老中心一期工程1#―7#楼(共六栋)、均是五至

六层的框架结构,地面以上建筑最高点28.3米―31.6米。该六栋总建筑面积36564.45㎡,其中6#楼有一层地下室996㎡。

6、地质情况:

①素填土①1填土:层厚0.30-0.8m,平均层厚0.45m。不能作为基础持力层。 ②粉质粘土:层厚4.50-5.40m。层顶埋深0.30-6.20m。承载力特征值fak=180KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ③砂质粘性土:层厚4.8-22.75m。层顶埋深4.80-28.95m。承载力特征值fak=1800KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ④全风化花岗岩:层厚8.25-9.75m,层顶埋深28.65-46.65m。承载力特征值fak=450KPa,无软弱下卧层,物理力学性质较好, 可作为天然基础持力层或下卧层。

第二章 编制依据

一、编制选用规范及文件

1、施工现场实际土质状况;

2、《QTZ80(TC5610)塔吊使用说明书》; 3、建筑设计图纸; 4、选用规范

(1)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); (2)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); (3)《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-92); (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

(5)《塔式起重机安全规程》 GB 5144-2006;

(6)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009; (7)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011; (8)《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008。 二、塔机定位及选型 1、塔机定位及选型

根据建筑设计图纸,结合施工范围,尽量能够覆盖施工区域,避免存在较大的死角,造成施工困难,影响施工进度;其次考虑塔机的安装以及拆除方向不能有建筑物遮挡,经过现场放样以及施工图纸的绘制,拟选用QTZ80(TC5610)型塔机2台,平面位置详见附图;1#、3#塔吊基础详见附图。1#塔吊供1、2、3、5号楼使用;3#塔吊供6、7号楼使用。(平面图中的2#塔吊是供二期工程8、9、10号楼使用的) 2、塔吊基础的选择

根据塔机租赁公司提供的塔机使用说明,依据塔吊使用说明对塔机基础的要求,使用天然地基时地基承载力不小于20t/m2,经查地勘报告中地质

2层粉质粘土层,情况结合现场原始地貌高程,若采用天然基础则基底处于○

承载力为180kpa,承载力不能满足要求,故而本工程拟采用4根冲孔灌注桩+承台基础,冲孔灌注桩同地下室工程桩施工,桩径800mm、桩长20000mm,桩身混凝土等级、钢筋笼同地下室工程桩施工,桩间距3500mm,设计单桩承载力为900KN;本工程中拟选择塔吊基础承台厚度为1.45m,承台表面低于地表土面1.6米。待在安装好塔吊后用240㎜砖砌挡土,并在旁边砌筑抽水井。

3、计算书中参数的选择

塔吊位置对应的土层厚度表

土层厚度 土层名称 ② ③ ④ 1#楼塔吊位置 土质 类别

粉质粘土 砂质粘土 全风化花岗岩 5m 22.75m 18m 4.9m 19.05m 7.2m 2#楼塔吊位置 各土岩层桩基参数建议值表

冲孔灌注桩 土层 编号 土层 名称 承载力特征值 fak (KPa) 极限侧阻力标准值qsik (KPa) 极限端阻力标准值qpk (KPa) ② ③ ④ 粉质粘土 砂质粘性土 全风化花岗岩 180 200~220 450 28 30 60 800

根据上表取极限侧阻力标准值最小一层②粉质粘土层厚度最厚的作为计算依据,桩端土层均为③砂质粘土,计算书详见第七章。

第三章 材料、设备准备

材料、设备准备

全站仪一台、水准仪一台、钢筋、模板、砼、振动棒、TC5610塔吊两台。

第四章 施工工艺技术

一、技术参数

1、QTZ80(TC5610)型塔吊性能技术参数如下:

塔吊型号为:QTZ80(TC5610) 塔吊自重为:857.5KN

最大起重量为:6t 塔吊额定起重力矩为:1590kN·m 标准节高度:2.8m 标准节宽度:1.6m 附着式起吊高度:120米; 独立吊起高度:40.5米

塔吊施工方案(适用小高层)报告 