新建杭州至黄山铁路xx站站场构筑物 单位工程验收自评报告
示。
表4.2-1 建德站站场构筑物单位、分部子分部工程划分表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 建德站 站场 建筑给水排水及采暖 建筑电气 静态标识 建筑屋面 单位工程 分部工程 主体结构 装饰装修 子分部工程 混凝土结构 钢结构 建筑地面 细部 板面 防水与密封 细部构造 室外给水系统 室内雨水系统 电气照明 防雷接地 标识牌安装 备注 五、施工技术管理情况
施工技术准备阶段,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,并由监理组织相关单位进行图纸会审和设计交底。施工前,编制好各项方案,然后报项目总工程师及监理单位审批,在开工条件核查审批通过后进行施工。每个分项工程施工前,坚持进行三级技术交底工作。在施工过程中,严格按照设计与规范及技术交底施做,并执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度,确保相关技术工作正常运转。 5.1图纸会审和设计交底
施工图纸设计交底与图纸会审如下表5.1-1。
表5.1-1 图纸会审及设计交底统计表
- 4 -
新建杭州至黄山铁路xx站站场构筑物 单位工程验收自评报告
序号 1 2 3 4 5 图纸名称 图名:建德东站站台雨棚 图号:杭黄施(建)-2031 图名:建德东站站台雨棚 图号:杭黄施(结)-2031(A01) 图名:建德东站站台铺装 图号:杭黄施(结)-2031(A01) 图名:建德东站雨棚电力设计 图号:杭黄施(结)-2032(A02) 图名:建德东站站房 图号:杭黄施(水)-0203 时间 2017年9月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年9月 5.2设计变更
A类变更0项,B类变更共计1项,分别见下表。
B类变更统计表 序号 1 变更内容 建德东站站台雨棚结构变形缝 变更编号 图号:杭黄施(结)-2031 备注 六、施工过程控制情况 6.1进场材料质量控制
在施工前,我部严把工程原材料、成品及半成品的进场验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术与物资管理。对进场的各种材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质,再结合出厂合格证和质量检测报告等质量证明文件,核对现场材料的质量、数量是否满足相关要求,最后在专业监理工程师现场见证取样下,分别送往浙江电力建设土建工程质量检测中心有限公司和常州市建筑科学研究院集团股份有限公司进
- 5 -
新建杭州至黄山铁路xx站站场构筑物 单位工程验收自评报告
行检测,检测合格后,该批材料方在工程中使用。 6.2关键工序施工质量控制情况 1、钢结构工程
钢结构制作安装、钢结构焊接、高强螺栓连接、钢结构涂装等严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢结构原材应见证取样送实验室复试合格后方可使用。施工过程中,对钢材规格、数量,型号质量等进行严格控制。钢结构安装完,由班组自检、工序互检合格后,报项目部专业质检员验收,项目部质检员复检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。钢结构焊接材料的出厂质量证明书和复试报告的品种、型号、规格及质量、性能及质量应符合设计和国家现行产品标准的规定,钢材采用Q345B钢、其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T150的规定。
施焊前焊工应复查钢结构的组装质量和焊缝区的处理情况如不符合要求,应修整合格后方能施焊,对于需要进行焊前预热或者焊后热处理的焊缝,其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定,多层焊接应连续施焊,其中每一道焊道焊完后应及时清理,如发现有影响质量的缺陷,必须清除后再焊。焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应申报焊接技术负责人查清原因,订出修补措施后,方可施焊,严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧,在坡口内引起弧的局部面积应熔焊一次,不得留下弧坑,焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印,高强度螺栓
- 6 -
新建杭州至黄山铁路xx站站场构筑物 单位工程验收自评报告
连接,必须对构件摩擦面进行加工处理。处理后的摩擦系数应符合设计要求,摩擦面抗滑移系数复验应由制作单位和安装单位分别按制造批为单位进行见证送样试验,高强度螺栓板面接触应平整,安装高强度螺栓必须初拧(复拧)和终拧进行,钢零件及刚部件加工,钢结构组装,钢结构安装工程,压型钢屋面板以及钢结构涂装工程施工安装设计要求,国家规范标准施工。
2、装饰装修工程
(1)测量放线的控制:建筑装饰装修工程阶段的工程测量放线是保证装修工程标高、尺寸的重要环节。测量放线精度必须按照测量技术规范和设计图纸要求,对点、线、面严格控制,才能保证建筑装饰装修和相关专业不侵入限界,并满足使用功能。
(2)样板引路:为了控制施工质量和装饰装修的效果,在站台面铺装前、雨棚涂饰前、屋面板安装施工前都做了样板。该样板的建立,从施工质量、材料规格及质量、施工工序上起到了良好的引导作用,为后来的施工奠定了良好的基础。
3、给排水工程
管道支架的排布位置全部提前进行现场规划、定位,并充分考虑了支架的间距、数量及管道安装完毕后的美观。管道支架的形式参照图集制作,支架在制作焊接完毕后,对焊缝表面进行打磨处理,清除焊接时产生的焊瘤、焊渣等杂物,并对支架进行防锈处理。
- 7 -
新建杭州至黄山铁路xx站站场构筑物 单位工程验收自评报告
现场对消火栓箱门开启方向进行一一核对,保证设计及规范要求,达到开门见栓。
4、建筑电气工程
槽式桥架与支架间螺栓、连接板处螺栓全部固定紧固,经现场检查无遗漏,且螺母位于桥架的外侧,有效防止电缆敷设时桥架产生位移及损伤电缆表皮。桥架跨接、线管跨接经现场检查无遗漏,埋地线管结构跨接处采用保护性覆盖措施,有效防止跨接线被损坏。垂直敷设的电缆全部进行绑扎,扎带间距不大于1m。线管穿线时一次性穿线完毕,导线在管内没有接头和扭结,管口处均设置护口,且同一回路的相线及零线均在同一根线管中敷设。电缆在设备接头处、结构伸缩缝处等均有一定的余量,保证后期维修重新接线的电缆长度。接地扁铁的搭接长度均为扁铁宽度的两倍以上,且全部采用三面围焊并做防腐处理及表面刷银粉。电缆桥架中敷设完毕后,对电缆桥架内杂物进行全面清理,电缆捋顺直后再上盖板。所有回路在通电之前均进行了绝缘摇测,电阻值符合规范及设计要求。 七、内业资料核查情况
1、技术资料
在本工程每道工序施工前,严格执行交底制度,施工严格按照交底执行。具体资料统计见单位工程资料统计表。
2、原材资料
施工中所有原材料进场和与之相对应的原材厂家质量合格证手续齐全,
- 8 -