好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019一级消防工程师《案例分析》模拟试题(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某高层宾馆建筑,地上 16 层,层高 3.5 米,地下两层,建筑首层室内标高为±0.000 米,室外地坪标高为-0.500 米。该建筑设有裙房,采用防火墙和符合规定的防火卷帘与主体建筑分隔。宾馆的建筑构件全部为不燃构件,柱、梁、吊顶的耐火极限分别为 2.50H、2.00H、0.20H,主体建筑东侧为员工出入通道,西侧为酒店主出入口,门廊。南侧为地下车辆出入通道,北侧水平距离 8 米处为二级耐火等级的高层办公楼。建筑周边设置宽度为 5 米的消防车道,沿建筑高层主体南侧和西侧设置消防车登高操作场地,由于西侧门廊的限制,消防登高场地间隔 8 米。南侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙水平距离为 4 米,西侧侧距离建筑外墙的水平距离为 8 米。

首层至二层为上下连通的大堂,三层为会议室和办公区,四层及以上为客房。建筑设置防烟楼梯间连通各层,房间沿疏散走道的两侧和尽端布置。三层在袋型走道的两侧设置了两个会议室,建筑面积分别为125 平米和 400 平米,其中建筑面积为 125 平米的会议室设置了一个疏散门,房间门开向疏散走道。宾馆客房房间内最远点到各自房间疏散门的直线距离为 5? 20 米不等。

高层主体建筑其中一部消防电梯的前室与防烟楼梯间前室合用,使用面积为 8 平方米。前室的门在首层采用乙级防火门,其他各层均采用丙级防火门。

裙房共四层,首层为商场,二层设有电影院、餐厅,三层设有剧场,四层为儿童培训中心。裙房中心部位设置贯通 4 层的中庭,采用耐火极限 2.50H 的防火卷帘与其他部位分隔。中庭内临时设置服装卖场。

该建筑防火设计其他事项符合国家标注,并设置了符合规定消防设施。

根据以上材料回答下列问题:

1.判断该建筑的建筑高度和建筑主体类别,指出存在的问题,并说明理由。

2.指出该建筑总平面布局方面存在的问题,并说明理由。

3.指出该建筑安全疏散方面存在的问题,并说明理由。

4.该建筑消防电梯前室的设置是否符合规范要求,并说明理由。

5.该建筑裙房的平面布置是否合理?为什么?并指出中庭存在的问题,说明理由。

焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……

2019一级消防工程师《案例分析》模拟试题(1)

某高层宾馆建筑,地上16层,层高3.5米,地下两层,建筑首层室内标高为±0.000米,室外地坪标高为-0.500米。该建筑设有裙房,采用防火墙和符合规定的防火卷帘与主体建筑分隔。宾馆的建筑构件全部为不燃构件,柱、梁、吊顶的耐火极限分别为2.50H、2.00H、0.20H,主体建筑东侧为员工出入通道,西侧为酒店主出入口,门廊。南侧为地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
77ci37q97y2p7v43zg0p6rgfk15t3500h88
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享