好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书全解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV电力电缆头制作及安装

作 业 指 导 书

贵州必扬建设投资有限公司

2015年12月1日

目 次

前言

1目的??????????????????????????????????3 2 适用范围????????????????????????????????3 3 引用标准????????????????????????????????3 4 安全措施????????????????????????????????3 5 作业准备????????????????????????????????3 6 作业周期(以一个头计)?????????????????????????5 7 工期定额 ???????????????????????????????5 8 设备主要技术参数????????????????????????????5 9作业流程????????????????????????????????5 10作业项目、工艺要求及质量标准?????????????????????5 11作业中可能出现的主要异常现象及对策??????????????????10 12作业后的验收及交接??????????????????????????10 附录A 冷缩终端安装图??????????????????????????11 附录B冷缩中间头安装图 ?????????????????????????12

1 目的

规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。

1

2 适用范围

本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性:

GB 5589 《电缆附件试验方法》

GB 9327 《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB 11033 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T 50169-1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T 50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG 1002-2004 《架空线路及电缆安健环设施标准》 4 安全措施

4.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)

(发电厂和变电所部分)中的有关规定。

4.2 制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3 外接施工电源时必须两人进行。 5 作业准备

5.1 人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4

人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。

2

5.2 作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具

表5-1 主要工具清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备(工具)名称 钢锯弓 钢卷尺 一字起 电工刀 裁纸刀 钢丝钳 木柄榔头 液化气 液化气喷枪 高速电锯 液压钳 锉刀 电烙铁 型号 4# 5kg/罐 ≥40t 单位 把 把 把 把 把 把 把 罐 把 把 套 把 把 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注 不具备条件时也可用喷灯 5.4 材料准备

5. 4.1根据制作安装要求准备电缆头一套。 5.4.2主要辅材(表5-2)。

表5-2 主要辅材清单 序号 1 2 3 4 材料名称 工业酒精 棉纱 白布 多股软铜线 型号 5 1 10 25mm2 单位 kg kg m m 备注 3

5 6 7 8 9 乙烯带 焊铅 焊锡膏 铜(铝)端子 钢锯片 20 20 10 5kg/罐 20 卷 条 盒 只 片

6作业周期(以一个头计) 6.1 电缆敷设完毕需要时。 6.2. 电缆试验不合格需要时。 6.3 电缆运行中发生故障时。 6.4 10kV电缆头需一天内完成。 6.5 作业过程中需排除天气影响。 7 工期定额

7.1 根据本企业标准定。 8设备主要技术参数

参考各厂家提供的电缆头材料型号参数。 9作业流程(图9--1)

安装准备 电缆剥切 电缆附件安装 安装相位标识 安装电缆标识牌(见附录C、附录D) 电缆头安装 电缆试验 图9-1 作业流程图

10作业项目、工艺要求及质量标准 10.1 10kV热缩户内、户外电缆头

10.1.1按附件提供的说明书规定量取所需尺寸,户内根据实际情况,户外750mm,剥除

4

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书全解

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书贵州必扬建设投资有限公司2015年12月1日目次前言1目的?????????????????????