好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一体化网络报文分析仪研发可行性分析报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.3.3 产品具体要求分析

1.3.3.1装置CPU处理速度要求

智能变电站过程层的报文数据信息量非常大报文流量计算,按照1个数据集,22个通道计算,一帧SV(9-2)报文的总长度:34+4+81+8×22 = 295个字节。如果采样率4000Hz,1个MU:300Byte×4000/s = 1.2MB/s;南网规范要求每个装置接入不少于60个MU:1.2×60=72MB/s。SV+GOOSE+mms+104报文大约为75MB/s。所以装置应具有处理75MB/s的能力。内存应不少于8G. 1.3.3.2装置存储容量要求

装置存储应支持磁盘冗余(RAID)技术,支持RAID0,RAID5。存储容量不少于50TB,确保GOOSE报文保存周期应不少于半年,MMS报文保存周期应不少于3个月,SV报文保存周期应不少于1周,1588报文保存周期不少于1个月,异常事件记录存储不少于1000条。

按照上述要求计算:按照总的报文接入能力为75MB/s计算:75MB/s×3600s/小时×24h/天*7天=43.258TB。按照要求应配置50TB的磁盘。磁盘存取速度达到75MB/s。建议磁盘接口选择SAS接口,同时兼容SATA接口。

1.3.3.3装置外接接口要求

(1)装置具有8个100/1000Mbps网络监听端口,电口,光口可选配。 电口:100M/1000Mbps自适应。 光口:LC 100M/1000Mbps。 (2)应具有至少2个千兆站控层通信端口。 (3)USB2.0接口2个,RS232调试接口1个。 (4)提供接口便于扩展磁盘容量大小.

(5)装置支持SNTP,B码,1588对时接口: SNTP同步对时精度不超过±100ms。 IRIG-B同步对时精度不超过±4us。 IEC 61588同步对时精度不超过±1us。 1.3.3.4装置外观要求

(1)一体化装置的正面(非出线端)应设置装置品牌标志、型号名称。应设置装置运行工况指示灯,包括:通信端口工作状态指示灯、装置运行指示灯、录波起动指示灯和装置故障指示灯等。 杭州思维奇等厂家装置有液晶显示,但无键盘。

(2)一体化装置的背面接线端口应标明端口序号或名称,电源端子上方应标注接线说明。

2

2. 装置结构&具体细节分析

2.1装置机箱结构

鉴于该网络分析仪的性能和主要应用场合,装置尺寸应为1U或者2U标准机箱,具体优缺点如下表所示: 比对项目 尺寸 电源 1U机箱 占用空间少,安装方便 2U机箱 占用空间较大 双电源设计需使用横版结双电源可采用竖版结构 构,较占用机箱内部空间 液晶 1U机箱不易于安装液晶,显2U机箱可使用5.寸以下小液晶,可示装置状态只能通过指示灯 以选用彩屏显示 按键 硬盘安装 无法增加 如有需要,可考虑触摸屏或薄膜按键 由于机箱高度所限,双硬盘双硬盘可选择横向并排或纵向并排 设计只能为横向并排放置。 散热 机箱空间小,不利于芯片热空间相对较大,可使用导热管方式量散发 的散热结构 综述

基于各方面考虑,建议使用2U机箱。 2.2基于多核处理器的详细方案分析

通过市场调研和目前市面上的各厂家网络分析仪方案分析,新设计的一体化网络报文分析仪解决方案为单芯片一体化解决方案,不采用分布式解决方案。一体化解决方案中按主要功能及该功能的实现方式具体分析如下:

2.2.1.网络报文时间戳实现方式

网络分析仪需对接收到的报文做精准的时间记录,报文记录数据分辨率≤1us。具体实现方式有如下二种:

1、 CPU自带网口打时间戳,CPU原生网口支持报文时间戳,报文分辨率精度为1uS,但网口数量不一定能满足8个前兆网口的需求,考虑到成本和FPGA的处理能力及内部缓存大小,建议FPGA对外扩百兆网口,也可扩前兆网口,具体实现框图如下所示(此方案编号为A1):