六、质量通病的防治
6.1现象:管道坡度与图纸设计不符。
原因:没有按照图纸正确施工或施工过程中定位不够准确,偏差太大。
防治:施工过程中仔细审核图纸,严格按照图纸施工。施工中用水平仪或经纬仪严格检查
管道安装坡度。
6.2现象:管道安装过程中立管经检查有倾斜现象。
原因:施工过程中立管垂直度不符合质量标准的有关要求,施工精度不够。偏差较大。 防治:安装过程中用直尺、小线严格控制立管垂直度,保证施工质量。
七、职业安全健康管理
7.1 进入施工现场必须戴好安全帽,帽带要系好。两米(含两米)以上作业时必须系好安全带。
7.2 工器具使用时所要配备的安全防护用品要按规定配置齐全,使用时务必佩带相应的安全防护用品。
7.3 管道吊装时设专人指挥,指挥信号必须准确、无误。
7.4 起重搭设的架子必须牢固可靠。脚手架应经检验合格,并挂牌使用。架子四周要设围栅。 7.5 起重物下严禁站人。
7.6 使用电动工具(如角向砂轮)应检查是否有漏电现象,否则不得使用,在更换砂轮片时应先切断电源方可更换。
7.7 施工时,不得往上或往下抛掷工具或物件,必要时用麻绳系牢后,往上或往下送物件。 7.8 电、火焊施工作业中应防止火花飞溅引起火灾事故,采取隔离措施, 7.9 每天下班后,应将现场电源开关关掉,以免发生事故。
7.10在对焊口进行射线检查时,施工人员应远离检查现场,器材、管段及管件应摆放整齐有序。
7.11管道材料堆放整齐,并且不堵塞道路,电源线路应有条不乱。下班时做好现场清理工作,做到工完料净场地清,工作前对现场进行检查,做到安全防范措施,以保证个人安全工作,交叉作业时,不影响他人安全作业。
7.12爱护现场安全设计,不乱拆、乱动,发现不安全因素要妥善处理或上报。
7.13电源线路要由专业人员拆接,要安装漏电保护器,并检查接地良好,电动工具绝缘良好。 7.14在使用磨光机时要戴好防护面具。
7.15认真学习,自觉遵守安全施工制度和严格执行安全操作规程及安全施工措施,不违章作业,消除习惯性违章。
11
八、主蒸汽管道安装执行的强制性条文
表6-B-1 管道施工设计文件强制性条文执行记表
编号: 分部工程名称 项目经理 执行要素 执行情况 相关资料 《电力建设施工及验收技术规范 管道篇》 (DL 5031—1994) 1.0.9 各类管道应按照施工图经有关方会检 已经会检 □ 施工图会检纪要编号: 设计图纸施工,如需修改设计或采用代用材料时,手续完整,证件齐全 修改设计或材料代用 设计修改文件: 必须提请设计单位按有 □ 关制度办理。 项目部自检员: 专业监理工程师: 年 月 日 年 月 日 单位工程名称 分部工程名称 施工单位 强制性条文 注 符合要求,请在□内划√,否则划×,如无此项划/
表6-B-10 管道开孔强制性条文执行记录表
编号: 分部工程名称 项目经理 执行要素 执行情况 《电力建设施工及验收技术规范 管道篇》 (DL 5031—1994) 5.2.9 根据设计图纸在管道上应开的孔洞,宜在管道上开孔 管道安装前 □ 管子安装前开好。开孔后必须将内部清理干净,不得遗留钻屑或其他杂物。 内部清理 已清理,无遗留杂物 □ 项目部质检员: 专业监理工程师: 年 月 日 单位工程名称 分部工程名称 施工单位 强制性条文 相关资料 年 月 日 注 符合要求,请在□内划√,否则划×,如无此项划/。
12
表6-B-12管道法兰合金钢螺紧固件强制性条文执行表记录
编号: 分部工程名称 项目经理 执行要素 执行情况 《电力建设施工及验收技术规范 管道篇》 (DL 5031—1994) 5.5.16 合金钢螺栓不得在表面用火焰加热进行 螺栓热紧 符合要求 □ 热紧。 项目部质检员: 年 月 日 注 符合要求,请在□内划√,否则划×,如无此项划/。 13. 管道支吊架安装强制性条文执行记录表
管道支吊架安装强制性条文执行记录表见表6-B-13。
年 月 日 专业监理工程师: 单位工程名称 分部工程名称 施工单位 强制性条文 相关资料 表6-B-13 管道支吊架安装强制性条文执行记录表
编号: 单位工程名称 分部工程名称 分部工程名称 施工单位 项目经理 强制性条文 执行要素 执行情况 相关资料 《电力建设施工及验收技术规范 管道篇》 (DL 5031—1994) 5.6.8 管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整固定和调整符合要求 工作,支吊架位置应正确,支吊架安装 安装记录: □ 安装应平整牢固,并与管子接触良好。 5.6.11 整定弹簧应按设计整定弹簧安装 符合设计要求 □ 安装记录: 要求进行安装,固定销应严密性试验及保温后 在管道系统安装结束,且固定销安拆除 □ 拆除记录: 严密性试验及保温后方可完整抽出 □ 拆除。固定销应完整抽出,妥善保管。 妥善保管 移交电厂 □ 移交记录: 项目部质检员: 年 月 日 注 符合要求,请在□内划√,否则划×,如无此项划/。
专业监理工程师: 年 月 日 九、施工技术交底
13
汾阳市生活垃圾焚烧发电项目
环境保护和安全技术交底记录
FYZK-0100-A2-GD01-004 单位工程名称 交 底 人 监 护 人 主蒸汽管道安装 郝鹏骞 马德慧 交底时间 施工负责人 赵党利 交底部位 主蒸汽管道 2012年9 月 15 日 午 时 安全监察部 秦宝平 危险点预控及防护措施: 可能发生的事故: 1、火灾:施工及生活用电引发火灾,可能导致烧伤、致残和重大财产损失;现有控制措施:经常做安全教育。 2、触电:生活及生产用电不当导致漏电,可能导致触电伤亡事故;现有控制措施:施工用电安全技术措施。 3、高处坠落:由于雨雪天气导致滑落、大风、脚手架不牢靠、冬季操作不灵活、安全设施不完善引发坠落事故;高处作业设施意外损坏:可能导致高处坠落、轻伤、重伤、致残、死亡。现有控制措施:高处作业安全施工技术措施 环 境 安 全 交 底 内 容 环境保护措施及执行条款: 1、加强员工的环境保护意识,杜绝野蛮作业。 2、施工过程中的垃圾和废料及时清理。 3、大型机械操作人员要保持机械整洁,不能有油污及垃圾。 4、操作人员要熟练地操作施工机械,减少燃料、电能浪费。 参 加 交 底 人 员 安全员: 记录人: 项目部安全负责人: 14
汾阳市生活垃圾焚烧发电项目
施工技术交底记录
FYZK-0100-A2-GD01-005.01 单位工程 主蒸汽管道安装 交底级别 名 称 施工项目 主蒸汽管道安装 交底 时间 交底人 施工山东皓德威建设有限公司 单位 参加 交底 人员 签字 熟悉图纸,严格按图纸施工。 1、管子组合前,将管道内部清理干净,管内不得遗留任何杂物,并装设临时封堵。 2、管子或管件的坡口及内、外壁10~15mm范围内的油漆、垢、锈等,在对口前清除干净,直至显示金属光泽,并检查坡口是否有裂纹、夹层等缺陷。 3、为了尽可能减少高空作业,需要在地面组合的管道,在组合场进行组合,组合件的重量和尺寸,与吊装运输机械和施工场地条件相适应。 4、管道组合时,对口质量要符合DL5007《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》的规定。 5、管道吊装时根据每根管段上的编号按图纸对号进行吊装。被吊管段的位置必须准确、可靠,避免错吊、漏吊、吊反的现象发生。 6、对吊挂用的钢丝绳要进行核算,确认被吊物件的重量,使用相应的钢丝绳。钢丝绳绑扎在管子上的部位一定要避开支吊架的位置,为以后施工减少麻烦。 交 底 内 容 7、主蒸汽管道系统是从锅炉集汽集箱出口到高压缸。根据施工现场的进度和机械配置的实际情况,先从锅炉侧施工。管道主要采用汽车吊配合使用导链进行吊挂。 8、根据图纸尺寸,管道进行就位、焊接。 9、炉侧支吊架生根梁已经就位,在管道安装工作的同时,支吊架安装工作也同步进行,并及时进行支吊架的固定和调整工作。支吊架位置正确,安装平整、牢固,并与管子接触良好。 10、炉侧管道安装的同时,根据现场条件的具备情况,进行B、C排间或汽机厂房内的管道安装工作。 11、在所有焊口进行焊接后,并且冷拉口附近吊架吊杆预留足够的调整余量、弹簧支吊架的弹簧按设 计值预压缩并临时固定后,进行冷拉工作,作好记录。 12、合金管道在整个系统安装完毕后,做光谱复查。材质不得差错。剩余管段也及时作出材质标记。 13、焊缝的位置,安装完毕后及时标明在施工图纸上。 14、弹簧支吊架安装正确,弹簧压缩高度符合设计要求,并做好记录。恒力弹簧要按照设计要求进行安装、调整。 15、管道安装使用临时支吊架时,应有明显标记,并不得与正式支吊架位置冲突。 16、疏放水管及母管的布线短捷,且不影响运行通道和其他设备的操作。有热膨胀的管道采取必要的 补偿措施。17、阀门安装时保证内部清洁,位置、方向正确。 18、阀门调整保证活动接头转动灵活,传动杆与阀杆轴线的夹角不大于30°。电动阀门的电动装置与阀门连接良好,无卡涩现象。 3级 郝鹏骞 2012年9月15日 审核: 记录人: 15
汾阳市生活垃圾焚烧发电项目
施工期间执行分项工程《强条》技术交底记录
FYZK-0100-A2-GD01-006.01 单位工程名称 分项工程名称 施工阶段 主蒸汽管道安装 公司总(副)工程师 交底人签字 参加交底人员签名: 《强条》条款及内容: 1. 各类管道应按照设计图纸施工,如需修改设计或采用代用材料时,必须提请设计单位按有关制度办理。 2. 根据设计图纸在管道上应开的孔洞,宜在管子安装前开好。开孔后必须将内部清理干净,不得遗留钻屑或其他杂物 3. 合金钢螺栓不得在表面用火焰加热进行热紧。 4. 管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整工作,支吊架位置应正确,安装应平整牢固,并与管子接触良好。 5. 整定弹簧应按设计要求进行安装,固定销应在管道系统安装结束,且严密性试验及保温后方可拆除。固定销应完整抽出,妥善保管。 分部工程名称 施工部位 实施时间 项目部技术负责人 主蒸汽系统管道安装 施工技术员 强条执行情况:(本页填写不完可续页) 项目技术负责人: 施工技术员: 年 月 日 年 月 日 班组执行人: 年 月 日 签 字 栏 16