好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主蒸汽管道安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表A.4 方案报审表

工程名称:汾阳市生活垃圾焚烧发电项目安装工程 编号:HDW-QJGD-013 致 北京五环建设监理公司汾阳项目监理机构: 现报上汾阳市生活垃圾焚烧发电项目管道安装施工方案,请审查。 附件:主蒸汽管道安装施工方案 承包单位(章): 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: 建设单位审批意见: 建设单位(章): 项目代表: 日 期: 本表一式四份,由承包单位填报,建设单位、 项目监理机构各一份、承包单位留存二份。

汾阳市生活垃圾焚烧发电项目

主蒸汽管道安装工程

主蒸汽管道安装施工方案

审批:

审核:

编制:

山东皓德威建设有限公司

汾阳项目部

二0一二年九月十六日

2

目 录

一、编制依据: ...................................... 4 二、工程概况及工程量: .............................. 4 三、施工主要机具与机械: ............................ 5 四、及施工人员素质要求: ............................ 5 五、施工程作业方法及工艺要求 ........................ 6 六、质量通病的防治 ................................. 11 七、职业安全健康管理 ............................... 11 八、主蒸汽管道安装执行的强制性条文 ................. 12 九、施工技术交底 ................................... 13

3

一、编制依据:

1、《电力建设施工质量验收及评价规程》- DL/T 5210.5-2009 第5部分 管道及系统 2、《电力建设施工质量验收及评价规程》- DL/T 5210.7-2009 第7部分 焊接 3、《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004。 4、《电力建设安全工作规程》火电部分DL/T5009-2002。 5、《工业金属管道工程施工验收规范》GB50184-2011 6、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 7、《建筑防腐工程施工质量验收规范》GB50224-2010

8、中国轻工业广州设计工程有限公司提供的图纸及技术文件。 9、山东皓德威建设有限公司企业标准:《质量保证手册》。

二、工程概况及工程量:

1.工程及系统简介

汾阳垃圾焚烧发电厂(2×6MW)汽轮机组.主蒸汽管路系统由中国轻工业广州设计工程有限公司设计,主管材由建设单位采购提供,主管材质为15GrMoG。 1.1 系统参数

设计压力: 4.02MPa 设计温度: 455℃ 管道材质: 15GrMoG 管道规格:主 管: ∮219×8

: ∮159×6

主管弯管: ∮219×8

: ∮159×6

支管弯管 : ∮57×3.5

:∮32×2.8

管道布置情况:由锅炉标高30.6米处集汽集箱引出,在1#锅炉左侧7m平台处、标高为8米处合并为一根主管,再到汽轮机前标高为5.8米处分为二路支管与汽轮机高压缸自动主汽门相连.

为使现场管道质量得到保证,配管工作内容如下: 1.1.1 原材料进厂验收及原材料标记. 1.1.2 配管设计,切割下料和管段标记. 1.1.3 管道焊后氧化皮清除.

1.1.4 管件的制作和检验,接管座,支吊架卡块或管部的焊接. 1.2系统设计特点

主蒸汽系统设计为单元制,采用2-1-2的连接形式,使机组启动性能得到改善. 1.3 施工范围

主蒸汽系统由锅炉过热器联箱出口至汽机高压缸入口的主管道安装,其中包括旁路管

道的安装及疏放水管道安装,支吊架和管道附件安装。 2.工作量

主蒸汽管材: 5.2吨 主蒸汽附件: 0.5吨

4

支吊架: 1.5吨 疏放水管道: 0.6吨 3.施工条件

3.1、土建方面,进入厂房安装前,土建施工所有预留孔洞预埋件应施工完毕且准确牢固。 3.2、配管到货:管道、管件、支吊架、阀门全部到货。

三、施工主要机具与机械:

主要施工机具一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 机械名称 25吨汽车吊 运输板车 盘尺 电焊保温筒 红外线烤箱 盒尺 氩弧焊机 砂轮切割机 单位 数量 序号 辆 辆 盘 TRB 台 把 台 台 1 1 2 5 1 10 3 1 9 10 11 12 13 14 15 16 机械名称 交流焊机 手拉葫芦5t 手拉葫芦3t 角磨机 管道切割机 脚手架 水平尺 试压泵 单位 台 台 台 台 台 副 把 台 数量 10 5 4 5 1 3 5 1

四、及施工人员素质要求:

4.1、施工人员配置

施工人员一览表

序号 工种 数量 1 技术员 2人 2 安全员 1人 3 质检员 1人 4 材料员 2人 5 安装工 6人 6 电焊工 6人 7 氩弧焊工 1人 8 起重工 1人 9 操作工 4人 10 电工 1人 4.2、施工人员素质和要求 4.2.1开工前应熟悉图纸,管道安装位置走向,明白设计目的. 4.2.2能够熟练的使用日常的工具及量具.

要求 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 持证上岗 5