苑大欣1,于 镇2

【摘 要】摘要:钢筋混凝土多层框架房屋结构设计看似简单,有的设计者用PKPM软件建完模型后各类设计参数均不按工程实际情况调整,计算生成配筋后不经过分析就使用,使得计算结果与实际工程情况谬以千里,给建设单位带来或浪费或不安全的种种问题,特以十余年设计经验总结以与同行共勉。 【期刊名称】建筑设计管理 【年(卷),期】2016(000)002 【总页数】3

【关键词】钢筋混凝土;多层框架房屋;PKPM

1 独立基础设计荷载取值问题

钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB 50011-2010)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层时,不超过8层且高度在25 m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。

另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。以上2种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本向和上

PKPM关于框架房屋结构设计的参数处理

PKPM关于框架房屋结构设计的参数处理苑大欣1,于镇2【摘要】摘要:钢筋混凝土多层框架房屋结构设计看似简单,有的设计者用PKPM软件建完模型后各类设计参数均不按工程实际情况调整,计算生成配筋后不经过分析就使用,使得计算结果与实际工程情况谬以千里,给建设单位带来或浪费或不安全的种种问题,特以十余年设计经验总结以与同行共勉。【期