好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给排水工程作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一.目的 ........................................................................................................... 2 二.编制依据 ................................................................................................... 2 三.适用范围 ................................................................................................... 2 四. 施工程序和方法 ..................................................................................... 2 五.质量控制 ................................................................................................... 7 六.给排水管道施工工艺流程图 ................................................................... 8 七.环境保护与水土保持………………………………………………… 9

津保引入天津西站曹庄动车所工程 第 1 页 共 9 页

一.目的

明确给排水管道工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导给排水管道工程施工作业。 二.编制依据

2.1施工承包合同及招投标文件

2.2新建天津至保定铁路工程给排水工程津【保施水-02-01(咨)~津保施水-02-11(咨)】施工图。 2.3相关规范依据

《铁路给排水工程施工质量验收标准》(TB10422-2003) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水建筑物施工及验收规范》(GB50141-2002) 《污水综合排放标准》(DB12/365-2008) 《铁路工程设计防火规范》TB10063-2007 2.4现场施工调查所获得的有关资料。 2.5各种人员、机械设备及材料的配置情况。

三.适用范围

适用于津保引入天津西站工程室外给排水管道施工。

四. 施工程序和方法 4.1.开槽

津保引入天津西站曹庄动车所工程 第 2 页 共 9 页

1)开槽前准备工作

①落实沟槽处是否有其他管线影响给排水管的铺设。 ②根据管道开槽放坡要求施放挖槽边线和堆土界线。 2)开槽时,密切注意沟槽处的各类电信、电缆,机械挖土前要妥善处理好各类电信、电缆,避免损坏其他管线。

3)开槽过程中,随时控制高程,机械挖土至槽底以上0.2m,剩余的0.2m厚原状土改由人工清挖,以免扰动基面。注意不得超挖,若超挖,须还填5~40mm的碎石进行基础处理,方可进行下一步施工。

4)机械、人工清挖土方应随出土、随清理,且必须堆放在沟槽上口边线5.0m以外的地方,成槽后注意上口两边避免出现震动荷载。 5)开槽时,沟槽距离建筑物、构筑物较近的局部地段,必须采取安全措施,严禁干扰建(构)筑物基础。 4.2.管道基础施工

1)基础施工之前,应通过监理工程师对沟槽的验收并符合以下标准: ①开槽断面合理,堆土合格。

②沟槽排水通畅,槽内无杂物,基面无扰动,清底合理。 ③边坡无裂缝,隐患处采取加固措施。 2)管道基础施工时应注意:

①自清底、铺砂石垫层至管道安装完毕及回填期间不允许水泡,一旦泡水,应对砂石垫层重新整铺。对已安装完毕尚未还土而又遭水泡管段,应对管道中心线、高程和外观进行检查,如发生位移、下沉等现象时,应进

津保引入天津西站曹庄动车所工程 第 3 页 共 9 页

行处理或返工。

②砂砾垫层基础材料应震实,并应与管身和承口外壁均匀接触。施工中防止砾石砂在沟底两侧挤出以影响地基处理效果。 4.3.管道安装

铸铁管、钢筋混凝土管胶圈接口:

1)验基合格后首先应将承口内面、插口外面清扫干净。 2)所配胶圈应松紧适度、平整顺滑无扭曲。

3)将管子吊入沟槽时注意逐节按设计的中心线就位,管口对齐,预留10~15mm间隙。

4)安装管道时,注意沿轴线拉动管道将插口装入承口,须做到外力释放后无回弹,胶圈与管口平顺贴紧。

5)砂石基础须保证其不受扰动,同时注意接触管底的两侧一定要密实,防止管道滚动。

4.4、塑料管安装及连接:

1)下管前,必须按管材管件产品标准逐节进行外观检验,不合格者,严禁下管敷设。

2)下管方式应根据管径大小、沟槽形式和施工机具装备情况,确定用人工或机械将管材放入沟槽。下管时须采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、槽底激烈碰撞,吊装时应有二个吊点,严禁穿心吊装。

3)承插式连接的承口应逆水流方向,插口应顺水流方向敷设。 4)接口的粘接剂必须采用符合硬聚氯乙烯材质要求的溶剂型粘接剂,

津保引入天津西站曹庄动车所工程 第 4 页 共 9 页

该粘接剂应由管材生产厂配套供应。

5)承插式密封圈连接、套筒连接、法兰连接等采用的密封件、套筒件、法兰、紧固件等配套件,必须由管材生产厂配套供应。热熔、电熔、焊接连接采用的专用电器设备、挤出焊接设备和工具,当施工单位不具备符合要求的设施和技术时,应由管材生产厂提供并进行连接技术指导。管道连接时采用的润滑剂等辅助材料,亦应由管材生产厂提供。

6)雨季施工应采取防止管材上浮的措施。若管道安装完毕后发生管材上浮时,应进行管内底高程的复测和外观检测,如发现位移、漂浮、拔口等现象,应及时返工处理。

4.5、给水管道水压试验及冲洗消毒

1)管道水压、闭水试验前,应做好水源引接及排水疏导路线的工作。 2)管道正常工作压力为1.0MPa,试验压力为1.5MPa。管道水压试验应在管道支墩、管基强度、锚固措施达到设计规定后进行。

3)管道贮满水浸泡时间严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》表9.2.9规定执行。

4)每段试验长度不得超过500m,试验区段不应用阀门分隔,不得有消火栓等附件。

5)给水管道水压试验后,应冲洗消毒。冲洗清洁水流速不小于1.0m/s,当排出口水的浊度、色度与入水口一致时,冲洗结束。

6)冲洗时应保证排水管路畅通安全,冲洗后的管道,应采用氯离子浓度不低于20mg/l清洁水浸泡24h以上,消毒完毕,应再次冲洗,直至化

津保引入天津西站曹庄动车所工程 第 5 页 共 9 页