注册电气工程师专业考试(发输变电专业)专业知识上午真题
2012年
一、单项选择题
(每题的备选项中只有1个最符合题意)
1. 110kV有效接地系统的配电装置,当地表面的土壤电阻率为500Ωm,单相接地短路电流持续时间为4s,则配电装置允许的接触电压和跨步电压不应超过以下哪项数值?______ A.230V,324V B.75V,150V C.129.5V,262V D.100V,360V 答案:C
[解答] 依据:《交流电气装置的接地设计规范》(GB 50065—2011)第4.2.2-1条。 接触电压:
跨步电压:
2. 某220kV变电所,其35kV共有8回出线,均采用架空线路(无架空地线),总长度为140km,架空线路单相接地电容电流为多少?该变电所内是否需装设消弧线圈,如需装,容量为多少?______ A.8.69A,不许装设消弧线圈
B.13.23A,需装设消弧线圈,容量为625kvar C.16.12A,不许装设消弧线圈
D.13.23A,需装设消弧线圈,容量为361kvar 答案:D
[解答] 依据:《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P261式(6-32)、式(6-33),《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.1.3条。
架空线路的电容电流:IC=2.7×UeL×10-3=2.7×35×140×10-3=13.23A
根据第3.1.3条规定,35kV系统单相接地故障电容电流大于10A,又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振接地方式。(旧称消弧线圈接地)。 消弧线圈补偿容量:
3. 变电所内,用于110kV直接接地系统的母线型无间隙金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于下列哪项数值?______ A.57.6kV,71.8kV B.69.6kV,90.8kV C.72.7kV,94.5kV D.63.5kV,82.5kV