好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基础圈梁施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

板房基础圈梁施工技术交底

工程名称:***铁路*标第*项目*队 编号:*********2号 交底项目 交底部位 中铁********项目部 板房基础圈梁 作业班组 交底时间 临建班组 年 月 日 一、设计参数 本次交底为活动板房基础地圈梁施工。 1、地圈梁截面为300*300,内配4根Φ20螺纹钢筋,Φ8@250箍筋。 2、地圈梁混凝土强度等级:地圈梁混凝土强度等级为C20。 3、地圈梁混凝土保护层厚度:地圈梁混凝土保护层厚度为30mm。 二、施工工艺 场地平整 →测量放样 →弹线 →圈梁开挖 →绑扎钢筋→ 模板安装 →钢筋调整→ 浇筑砼 →洒水养护 三、施工方法 1、场地平整 挖机装载机配合压路机平整场地,设计2%坡度排水。 2、测量放样 测量组根据技术交底放样圈梁和地坪边线,再用铁钉和红油漆进行标记,并现场交底。 3、测量组放样后,施工人员弹好梁身水平线。 4、检查无误后圈梁开挖,严格控制超欠挖 5、地圈梁钢筋 5.1按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 1 / 5

5.2核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 6、地圈梁模板施工流程: 6.1地圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。 6.2地圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时,下面用木楔楔紧。 6.3钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正,并用木撑进行定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证地圈梁的尺寸。 6.4地圈梁模板已做完预检,并将模内清理干净。 6.5检查混凝土墙的位置是否符线,安装模板并进行加固,确保模板安装横平竖直。 7、钢筋调整 模板安装结束后检查钢筋保护层,钢筋与模板接触点使用砂浆垫块隔离。 8、地圈梁混凝土 8.1混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。 8.2模板牢固、稳定,标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,防止漏浆。 8.3地圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物要清理干净。 8.4常温时,混凝土浇筑前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。 9、地坪砼施工流程: 9.1、地圈梁施工完成后,根据测量放样点安装地坪模板,模板检查合格后,先浇筑8cm地坪,板房建成后室内再浇筑2cm砂浆。 2 / 5

9.2、浇筑方法:使用斗车或装载机供料时,应先将混凝土卸在铁盘上,再用铁锹灌入模内,防止浪费。 9.3、混凝土振捣:振捣地坪混凝土时,振捣棒与混凝土面应成斜角,斜向振捣。 9.4、表面抹平:混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压抹平,表面不得有松散砼 9.5、混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于1d。 四、质量标准 1.地圈梁模板 1.1 保证项目:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积,如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土必须有防水措施。 1.2、模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于l.5mm。 1. 1.3、与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。 1.4、允许偏差项目见表4-1。 模板允许偏差表4-1 序号 项目 允许偏差 (mm) 单层、多层 1 2 3 轴线位移:柱、梁 标 高 截面尺寸:柱、梁 5 ±5 +4 -5 多层大模 5 ±5 ±2 尺量检查 用水准仪或拉线和尺量检查 尺量检查 检验方法 3 / 5

基础圈梁施工技术交底

板房基础圈梁施工技术交底工程名称:***铁路*标第*项目*队编号:*********2号交底项目交底部位中铁********项目部板房基础圈梁作业班组交底时间临建班组年月日一、设计参数本次交底为活动板房基础地圈梁施工。1、地圈梁截面为300*300,内配4根Φ20螺纹钢筋,Φ8@250箍筋。2、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7729t7cf1a7px008twlp8xswm2yhdw015i7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享