好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3561篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习

一、单选题

1.在建筑高度为100m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为24m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火等级为1.00h且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。 A、9 B、4 C、6 D、3.5

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》5.2.1表注4,相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m,对于高层建筑,不应小于4m,根据5.2.2条文说明,最小防火间距确定为3.5m,主要为保证消防车通行的最小宽度;对于相邻建筑中存在高层建筑的情况,则要增加到4m,即两座建筑中有一座建筑为高层时,防火间距取4m。本题答案为B。

2.某消防工程施工单位对安装完成的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是( )。

A、打开末端试水装置,水泵在3min内启动

B、按下手动控制盘上启泵按钮,消防水泵在50s内投入正常运行 C、以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在5min内投入使用

D、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.2倍 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20178.0.6—3,湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min.A选项B内投入正常运行,55s,自动或手动启动消防泵时应在4—6.0.8选项正确;根据

正确;根据7.2.3—2,以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入使用,C选项错误;根据8.0.6—5,消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3~1.5倍,D选项正确。本题答案为C。

3.根据消防技术服务的实践和市场需要,消防设施维护保养检测机构的资质分为( )个级别,消防安全评估机构的资质分为( )个级别。 A、2,1 B、3,1 C、2,2

D、3,2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:D 【解析】:

根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)第六条,消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。本题答案为D。 4.施工现场中可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后,可燃材料宜存放于库房内,如露天存放时,应分类成垛堆放,垛高不应超过2m,单垛体积不应超过( )m3,垛与垛之间的最小间距不应小于2m,且应采用不燃或难燃材料覆盖;易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好,并设置禁火标志。 A、30 B、40 C、50 D、60

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第5节>施工现场的消防安全管理 【答案】:C 【解析】:

施工现场中可燃材料及易燃易爆危险品进场后,如果露天存放,应分类成垛堆放,垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m3。

5.对防烟排烟系统进行调试,模拟火灾发生后,火灾自动报警系统应在( )内自动关闭相应防烟分区内与排烟无关的通风、空调系统。 A、3 5 、B. C、15 D、30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第11节>系统安装检测与调试 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—20175.2.3,机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。本题答案为D。

6.消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程,下列选项中属于最佳消防安全目标的是( )。 A、彻底根除火灾隐患

B、通过消防设施的配备,从根本上杜绝火灾的发生 C、通过消防安全管理,最终实现火灾零发生率

D、在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第1节>消防安全管理的要素 【答案】:D 【解析】:

消防安全管理的过程就是从选择最佳消防安全目标开始到实现最佳消防安全目标的过程。其最佳目标就是在一定的条件下,通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低限度。本题答案为D。

7.根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作贯彻的方针是( )。 A、预防为主、防治结合 B、以治为主、以消为辅 C、预防为主、防消结合 D、以治为主、防消结合 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:C 【解析】:

根据《中华人民共和国消防法》第二条,消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按. 照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。本题答案为C。

8.消防安全管理的对象主要有六个方面,其中消防安全管理活动的工作任务、职责和指标指的是( )。 A、时间 B、物 C、财 D、事务

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第1节>消防安全管理的要素 【答案】:D 【解析】:

消防安全管理的对象,或者消防安全管理资源,主要包括人、财、物、信息、时间、事务六个方面,“事务”即消防安全管理活动的工作任务、职责和指标等。本题答案为D。 9.下列关于瓶组式细水雾灭火系统的说法中,错误的是( )。

A、系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器分别贮存高压氮气和水 B、系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾

C、系统在备用状态下,储水容器处于高压状态,储气容器处于常压状态

D、系统由细水雾喷头、储水瓶组、储气瓶组、分区控制阀、驱动装置、气体单向阀、安全泄放装置等部件组成 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统构成 【答案】:C 【解析】:

瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存高压氮气和水,系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。系统在备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态。系统由细水雾喷头、储水瓶组、储气瓶组、分区控制阀、驱动装置、

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3561篇

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习一、单选题1.在建筑高度为100m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为24m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火等级为1.00h且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m。A、9B、4C、6D、3.5>>>点击