万达酒店设计标准―暖通专业?风管.水管?材料一览表?万达酒店建设有限公司?
附件十:暖通专业?风管.水管?材料一览表?通风、空调、排烟用风管:?序号
应用区域 厨房区域 排油烟风管
风管材质
执行标准
《不锈钢冷轧钢板和钢带》
SS304级 不锈钢板
GB/T3280-2007
备注
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于0.75mm。排油烟风管的壁厚不得小于1.2mm。
《不锈钢冷轧钢板和钢带》
GB/T3280-2007 《不锈钢冷轧钢板和钢带》
GB/T3280-2007 《连续热镀锌薄钢板和钢带》
热镀锌钢板
GB/T2518-2004
《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及
允许偏差》GB/T708-2006 《连续热镀锌薄钢板和钢带》
5
消防排烟风管
热镀锌钢板
GB/T2518-2004
《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及
允许偏差》GB/T708-2006
?
1
2 锅炉 烟囱 SS304级 不锈钢板
内壁1.2mm厚SS304不锈钢板+50mm离心玻璃棉+外壁0.75mm厚SS304不锈钢板
内壁1.0mm厚SS304不锈钢板+100mm岩棉+
外壁0.75mm厚SS304不锈钢板
3 柴油发电机 烟囱 SS304级 不锈钢板
普通通风、空调用风管 4
厨房全面排风管、送风和补风风管
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于0.50mm。
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于0.75mm。
?
1 / 5 2010.03.15?
万达酒店设计标准―暖通专业?风管.水管?材料一览表?万达酒店建设有限公司?
说明:
1. 风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。
2. 烟囱位于竖井内时,烟囱外壁可采用0.75mm厚的热浸镀锌钢板。烟囱高度超过 30m时,需要设置必要波纹补偿器。
3. 镀锌钢板的镀锌层起到防腐作用,在大气中的保护作用与单位面积锌层总量成正比。本标准要求双面等厚镀锌,双面锌层重量275g/m2(Z275或
ASTM G90,相当于单面19μm的锌层厚度)。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应使用Z275再加上适当防腐涂装。
?
2 / 5 2010.03.15?
万达酒店设计标准―暖通专业?风管.水管?材料一览表?万达酒店建设有限公司?
空调、采暖用水管:?
序号 应用区域 管道材质 焊接钢管
(DN80及以下口径,同时工作压力小于1.2MPa或DN40及以下口径,同时工作压力大于1.2MPa)
执行标准
《低压流体输送用焊接钢管》
GB/T 3091-2001 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006
《输送流体用无缝钢管》
连接方式 备注
螺纹连接 钢的牌号:Q235A
空调冷冻水管 1
冷却水管 采暖水管
无缝钢管
(DN100及以上口径,或工作压力大于1.2MPa的DN40以上的管道)
GB/T8163-2008 《优质炭素结构钢》 GB/T 699-1999
焊接
钢的牌号:20
《低压流体输送用镀锌焊接钢管》
2
空调冷凝水管
热镀锌钢管
GB/T3091-2001 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006
阻氧层位于管道外侧,主体树
3
埋墙/埋地采暖支管
聚丁烯管(PB)
带阻氧层?
《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》
GB/T19473.1-2004
热熔连接
脂壁厚不小于2 mm,并应根据所在系统的工作压力确定选用管道的系列。
螺纹连接
钢的牌号:Q235A
?
3 / 5 2010.03.15?
万达酒店设计标准―暖通专业?风管.水管?材料一览表?万达酒店建设有限公司?
序号 应用区域 管道材质 执行标准 连接方式 备注
阻氧层位于管道外侧,主体树
4
低温地板辐射采暖管道
聚丁烯管(PB)
带阻氧层?
《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》
GB/T19473.1-2004 《输送流体用无缝钢管》
热熔连接
6 水系统补水管 热镀锌钢管 螺纹连接 钢的牌号:Q235A
7
排汽管 泄压管
焊接钢管
GB/T3091-2001 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006
焊接 钢的牌号:Q235A
8
高压微雾 加湿管道
SS304不锈钢管
《流体输送用不锈钢无缝钢管》
GB/T14976-1994
《空调与制冷设备用无缝铜管》
焊接 工作压力不小于7MPa
9 VRV冷媒管道 磷脱氧无缝铜管(TP2)
GB/T 17791-2007 《铜及铜合金拉制管》
GB/T1527-2006
钎焊
?
4 / 5 2010.03.15?
万达酒店设计标准―暖通专业?风管.水管?材料一览表?万达酒店建设有限公司?
说明:
1. 设计师需要根据管道的工作压力选择合适的管道壁厚和连接方式。
2. 空调、采暖水系统,当工作压力大于1.2MPa时,DN65及以上口径采用卡箍连接。
3. 对于超过DN300口径的钢管,可以采用螺旋缝埋弧焊钢管,执行标准《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2000,钢牌号Q235B。 4. 镀锌钢管的镀锌层起到防腐作用。锌层重量平均500g/m3。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应再加上适当防腐涂装。5. 在管道变径时,须采用偏心变径管接配件,以利于管道水排空和避免管道积气堵塞。 6. PB与金属连接件之间采用机械式挤压压紧式连接。
万达酒店建设有限公司
2010年3月15日
?
5 / 5 2010.03.15?