好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

绝缘电阻的测试和标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

绝缘电阻的测试和标准: (一) 试验设备

1、 测试电机绕组的绝缘,采用兆欧表,其规格应根据被测绕组在电机上的额定工作电压来选定。选定

原则按(表1-1) (表1-1)兆欧表选定表

绕组额定电压(V) 兆欧表规格(V) ≤36 250 >36~500 500 >500~3000 1000 > 2500

测量埋置在绕组内的测温元件或其他特殊器件时,一般采用不高于250V的兆欧表。

兆欧表的使用方法:兆欧表转速应保持在120r/min左右,在表针稳定后读数。准备停测,先拆下表线,后停止转动。测后放电时间不少于兆欧表转动时间。兆欧表端扭三个(1)线路端扭(L)----接被测绕组。(2)接地端扭(E)-----接机壳及不试绕组。(3)保护端扭(G)-----接被测物的中间层。使用兆欧表要轻拿轻放。 测试标准:

按中国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式结算值:

R≥UN÷{1000+PN÷100} (兆欧)

式中:R—电机绝缘电阻(兆欧) UN---电机额定电压(V) PN---电机的额定功率(KW)

按上式电阻值的要求是热态75℃时的电阻值,实为国家标准要求。在实际执行时比较困难,下面介绍一个经验公式,换算冷态电阻值,可供参考:

RMC≥U÷1000×(75-t)÷5

式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧) t----测量时绕组的温度(℃) u----绕组额定电压(V).

绝缘检验 绝缘检验是所有电气设备通电以前必须完成的工作。对于检测中所使用的仪器,目前 一般采用兆欧表。大致遵守的原则是:额定电压 36V 以下的设备,使用 100~250V 兆欧表测 量; 额定电压在 36V~500V 的设备, 500V 兆欧表测量; 用 额定电压在 500V~1000V 的设备, 用 1000V 兆欧表测量;额定电压在 1000V 以上的设备,用 2500V 兆欧表测量。对于绝缘程 度的标准,国际电工委员会(IEC)的标准中指出: “要订出最低限度的绝缘电阻值是不现 实的, 由于绝缘电阻值取决于进行试验的气候条件, 但一般情况下应达到 1MΩ的最低限度” 。 所以,在检验中也要考虑到气候、温度、湿度对绝缘的影响,对于新设备来说,其测量的绝 缘值应该越高越好。

测量冷态绝缘电阻值 一般采用 500V 兆欧表进行测量。 (1)照明分电箱冷态绝缘电阻值应不小于 1MΩ。 (2)工作电压大于 100V 的照明分电箱的最后分支冷态绝缘电阻值应不小于 1MΩ。 (3) 工作电压不大于 100V 的照明分电箱的最后分支冷态绝缘电阻值应不小于 Ω。 (4)照明变压器冷态绝缘电阻值应不小于 1MΩ。

绝缘电阻的测试和标准

绝缘电阻的测试和标准:(一)试验设备1、测试电机绕组的绝缘,采用兆欧表,其规格应根据被测绕组在电机上的额定工作电压来选定。选定原则按(表1-1)(表1-1)兆欧表选定表绕组额定电压(V)兆欧表规格(V)≤36250>36~500500>500~30001000>2500测量埋置在绕组内的测温元
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
76yjj632ss2xc786b4a94zk8m0hvru00rvq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享