万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
附件十四:万达酒店 绝热(保温和保冷)材料设计标准
一、 机电设备和管道绝热材料的设计需要遵守的中国国家规范:
? 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003 ? 《工业设备及管道绝热工程设计规范》
GB 50246-97
? 《设备及管道保冷设计导则》 GB/T 15586-1995 ? 《设备及管道保温设计导则》 GB 8175-87
二、 机电设备和管道绝热材料的设计要求:
A. 绝热材料的设计必须满足工艺的要求,节约能源和改善工作环境;
B. 按“经济厚度”法算出的绝热材料厚度必须同时满足“最大允许 散热损失量/冷损失量 标准”; C. 绝热材料的厚度应该随着管道的管径变化而不同;
D. 输送同样介质的管道,处在不同的环境中时,其绝热材料的厚度应该不同。 E. 保冷材料的厚度 必须满足防止保冷材料表面结露的要求;
F. 对于空调冷水系统,保冷材料的厚度必须满足 冷水到达末端设备时的 温升 不超过0.1℃ 的要求; G. 对于空调热水系统,保温材料的厚度必须满足 热水到达末端设备时的 温降 不超过0.5℃ 的要求; H. 对于采暖热水系统,保温材料的厚度必须满足 管道每百米温降 不超过0.3℃ 的要求; I.
?
对于生活热水系统,保温材料的厚度必须满足 回水温度不低于50℃ 的要求;
J. 满足防止人体烫伤的绝热层厚度,必须满足 绝热层外表面的温度不得高于 50℃的要求;
1 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
三、 机电系统中需要设置绝热材料的部位:
A. 空调冷冻水系统和冷凝水系统
? 全部的冷冻水管道系统、冷凝水管道系统;
? 冷冻水系统中所有设备及阀门,包括制冷机的蒸发器、换热器、冷冻水循环泵的泵壳、分集水器等; B. 空调冷媒系统
? 全部的冷媒液管和汽管。 C. 空调热水系统
? 全部的空调热水管道系统;
? 空调热水水系统中所有设备及阀门,包括换热器、热水循环泵的泵壳、分集水器等。 D. 采暖热水系统
? 采暖热水管道系统的干管;
? 采暖热水系统中所有设备,包括换热器、热水循环泵的泵壳、分集水器。 E. 蒸汽及凝结水系统
? 全部的蒸汽管道系统、凝结水管道系统、排污管道系统;
? 蒸汽系统中所有设备和阀门,包括汽水换热器、分汽缸、凝结水箱、排污扩容器等。 F. 生活热水系统
? 生活热水管道系统的干管;
? 生活热水系统中所有设备,包括换热器、热水循环泵的泵壳。 G. 生活给水系统
? 除埋藏于墙体内的给水管道和给水系统透气管道外,其余的生活给水管道需要设置 防结露保温。
?
2 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
? 生活给水系统中的储水箱、沙滤需要设置 防结露保温。 H. 排水系统、雨水系统
? 设置在吊顶内的排水系统管道均需要设置 防结露保温;
? 设置在吊顶内,且接驳雨水口或雨水斗的水平雨水管道均需要设置 防结露保温。 I.
处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道
? 处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道 均必须设置 防冻保温和必要的电伴热系统。 J. 空调/采暖风道
? 所有的空调送风、回风系统风道 均需要保温。
? 所有处在室内与外墙新排风百叶接驳的新风管、排风管均需要保温, K. 烟囱
? 锅炉烟囱和柴油发电机烟囱均需要设 防烫保温。
?
3 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
四、 万达酒店机电系统中可以采用的绝热材料
A.
预制离心玻璃纤维保温管壳 最小密度: 64 kg/m3
导热系数: 0.035 W/m.K (平均温度24℃,指玻璃棉管壳内表面温度和管壳外表面温度的算术平均数。λ=0.031+0.00017tm。) 工作温度范围: 在-18℃至450℃之间 吸湿性:
不大于其重量的5%(GB 5480.7-87)
不超过0.013g/(24h.m2.mmHg)(GB/T 17146-1997,《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》) A级不然材料(GB5464-1999,《建筑材料不燃性试验方法》) 不生霉(ASTM C665)
湿气渗透率: 燃烧性: 抗霉菌性:
管径范围: 16~457mm
表面须附有原厂装贴的 阻燃玻纤布复合铝箔 防潮层。预制刚性玻璃纤维保温须采用直径不超过6微米及长度30mm至60mm的均匀细长玻璃纤维制成。每段管段长度应不少于1000mm,管段之间须采用宽度不少于100mm的铝质防潮胶贴作封缠以确保管段与管段间密封。 B.
风管包扎用离心玻璃棉毡 最小密度: 40 kg/m3
导热系数: 0.035 W/m.K (平均温度24℃,指风管内空气温度和风管外空气温度的算术平均数。λ=0.031+0.00017tm。) 工作温度范围: 在-4℃至120℃之间 吸湿性:
不大于其重量的5%(GB 5480.7-87)
不超过0.013g/(24h.m2.mmHg)(GB/T 17146-1997,《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》) A级不然材料(GB5464-1999,《建筑材料不燃性试验方法》) 不生霉(ASTM C665)
4 / 12
2009-10-28?
湿气渗透率: 燃烧性: 抗霉菌性:
?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
表面须附有原厂装贴的 阻燃玻纤布复合铝箔 防潮层。并以胶粘剂和固定钉及锁紧垫圈加以固定在管道表面。预制刚性玻璃纤维保温须采用直径不超过6微米及长度30mm至60mm的均匀细长玻璃纤维制成。 对于大型管道和设备可以采用密度48 kg/m3的离心玻璃棉包扎。 C.
橡塑闭泡隔热保温材料(Flexible Closed Cell Elastomeric Pipe Insulation) 最小密度: 50 kg/m3 - 用于一般管道保温
80 kg/m3 - 用于管道支承处
导热系数: 0.036 W/m.K (平均温度15℃,指表面温度与介质温度的平均值。λ=0.03375+0.000125tm。) 工作温度范围: 在-50℃至105℃之间 湿阻因子:
≥10000(GB/T 17146-1997,《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》) ≤10%(GB/T 17794-1999,《柔性泡沫橡塑绝热制品》)
真空吸水率:
表面换热系数: 9 W/m2.K 燃烧性: 氧指数: D.
岩棉
最小密度: 100 kg/m3 ,纤维直径不超过6微米。
导热系数: 0.057 W/m.K (平均温度125℃,指岩棉内表面温度和岩棉外表面温度的算术平均数。λ=0.0314+0.0002tm。) 工作温度范围: 最高至600℃ 吸湿性: 燃烧性:
?
难燃B1级(GB 8624-1997,《建筑材料燃烧性能分级方法》) ≥35%(GB/T 2406-1993,《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》)
不大于其重量的5%(GB 5480.7-87)
A级不然材料(GB5464-1999,《建筑材料不燃性试验方法》)
5 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
五、 万达酒店 机电系统 绝热材料设计标准:
? 所有以保冷和防结露为目的的绝热材料 均采用闭孔橡塑。
? 所有以保温为目的的绝热材料 均采用离心玻璃棉,表面须附有原厂装贴的 阻燃玻纤布复合铝箔 防潮层。 ? 以下表格中的保温材料厚度,供设计师参考。设计师还需要根据具体项目的情况仔细计算。 ? 非空调房间:包括管道井、车库、厨房、洗衣房、设备机房等非空调区域。
A. 空调冷冻水系统(5~13℃)和 冷凝水系统(15℃): 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
管道种类
冷冻水管道及阀门
管径 DN
空调房间内
绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
非空调房间内 绝热材料厚度(mm)
室外 绝热材料厚度(mm)
备注
DN≤25 C 20 25 30
25 30 35 30 40 45 35 45 50
32≤ DN≤80 C 100≤ DN≤150 C 200≤ DN 冷凝水管道 换热器 循环水泵 分集水器
C
----- C 10 15 15 ----- C NA ----- C NA ----- C NA
35 NA 35 NA 35 NA ?
6 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
B. 空调冷媒系统: 序号 1 2
C. 空调热水系统(60~45℃): 序号 1 2 3 4 5 6
管道种类
热水管道及阀门
管径 DN
室内或地沟
绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
室外 绝热材料厚度(mm)
备注
管道种类
冷媒液管(4℃) 冷媒气管(115℃)
管径 DN
空调房间内
绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
非空调房间内 绝热材料厚度(mm)
室外 绝热材料厚度(mm)
备注
----- C 25 30 35 耐120℃高温 ----- C 20 20 20 DN≤25 A 30 40
40 50 50 60
NA NA NA 32≤ DN≤200 A 250≤ DN 换热器 循环水泵 分集水器
A
----- B 50 ----- B 50 ----- B 50
?
7 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
D. 采暖热水系统(80~60℃): 序号 1 2 3 4 5 6
E. 蒸汽及凝结水系统: 序号 1 2 3 4 5 6
?
管道种类
热水管道及阀门
管径 DN
室内或地沟
绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
室外 绝热材料厚度(mm)
备注
DN≤25 A 30 40
40 50 50 60
NA NA NA 32≤ DN≤200 A 250≤ DN 换热器 循环水泵 分集水器
A
----- B 50 ----- B 50 ----- B 50
管道种类
蒸汽管道及阀门(180℃)
管径 DN
室内或地沟 绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
备注
DN≤25 A 50
60 80
32≤ DN≤200 A 250≤ DN 凝结水管道及阀门(85℃)
A
DN≤25 A 30
A
40
32≤ DN 排污管道及阀门(180℃)
----- A 50
8 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
序号 7 8 9 10
汽水换热器 分汽缸 凝结水箱 排污扩容器
管道种类
管径 DN
室内或地沟 绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
备注
----- B 100 ----- B 100 ----- B 50 ----- B 50
?
9 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
F. 生活热水系统(60~50℃): 序号 1 2 3 4 5
G. 生活给水、雨水 和 排水系统 的防结露保温: 序号 1 2 3 4 5
?
管道种类
热水管道及阀门
管径 DN
室内或地沟
绝热材料种类
绝热材料厚度(mm)
室外 绝热材料厚度(mm)
备注
DN≤25 A 25 30
30 40 40 50
NA NA 32≤ DN≤200 A 250≤ DN 换热器 循环水泵
A
----- B 50 ----- B 50
管道种类
生活给水管道及阀门(5~10℃) 生活给水管道及阀门(10~15℃) 生活给水储水箱和沙滤(10~15℃) 吊顶内 排水管道(15℃) 吊顶内雨水管道(15℃)
绝热材料种类
C C C C C
绝热材料厚度 (mm) 15 10 10 10 10
备注
10 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
H. 处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道: 序号 1 I.
绝热材料种类
A
绝热材料厚度 (mm) 50
备注 并需设置电伴热
空调/采暖风管:
空调房间内
序号 1 2 3
管道种类
空调送风管(13℃)
空调回风管 / 热回收排风管(23℃) 所有处在室内与外墙新排风百叶接驳的新风管、排风管
绝热材料种类
C C
绝热材料厚度 (mm) 20 10
非空调房间内 绝热材料厚度 (mm) 25 15
不得兼做排烟 不得兼做排烟
备注
B 40 40
J. 烟囱: 序号 1 2
说明:
1、 当绝热材料 还需要兼做 隔声作用时,其厚度需要需要取同时满足两种作用所需的最大厚度。 2、 布置在泳池、厨房和桑拿浴室等高湿度房间内的空调送风管的保温厚度 需要25mm。
?
管道种类
锅炉烟囱(220℃) 柴油发电机烟囱(500℃)
绝热材料种类
B D
绝热材料厚度 (mm) 50 100
备注
11 / 12 2009-10-28?
万达酒店绝热(保温和保冷)材料设计标准?万达酒店建设有限公司?
六、 万达酒店 室外直埋管道的设计标准:
? 直埋管道均采用预制直埋保温管,保温材料采用 硬质聚氨酯泡沫塑料(λ=0.0275+0.0009 tm),保温层厚度:DN≤80,30mm,100≤
DN≤200,35mm,DN≥250,40mm。执行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000。
七、 绝热材料 保护层的设计标准:
? 所有安装在室外的保温管道除采用专用外露保温材料外,并须在保温层外侧加设0.7mm 厚的热镀锌钢板保护层。为了加强整体的防水性能,
钢板间的接缝需要用防水胶泥密封。
? 安装在洗衣房内的蒸汽管道保温层外需要加设0.7mm 厚的热镀锌钢板保护层。
? 所有安装在制冷站、换热站、锅炉房的管道保温材料外,须在保温层外侧加设厚的热镀锌钢板保护层。管径DN150及以下管道,保护层厚
度0.5mm,管径DN200及以上管道,保护层厚度0.7mm。 ? 直埋管道的保护层采用玻璃钢。
万达酒店建设有限公司
2009.10.28
?
12 / 12 2009-10-28?