好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

盘(台、箱、柜)安装分部工程强制性条文执行情况检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

盘(台、箱、柜)安装分部工程强制性条文执行情况检查表

机组 工程编号: NO: 单位工程名称 工程编号 序号 1 检验项目 合金钢部件和管材在安装及修理改造使用时,组装前后都应进行光谱或其他方法的检验,核对钢种,防止错用。 弹簧压力表有下列情况之一者,禁止使用:有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到限止钉时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差量;表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;封印损坏或超过校验有效期限;表内泄漏或指针跳动;其他影响正确指示压力的缺陷。 汽轮机组保护装置的各项表计和电磁传感元件安装前应经热工仪表专业人员检查合格。 对于超速监测保护、振动监测保护、轴向位移监测保护等电子保护装置,应配合热工人员装好发送元件,做到测点位置正确,试验动作数字准确,并将引线妥善引至机外。 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 检查结果 施工单位:(章) 项目技术负责人: 监理单位:(章) 监理工程师: 年 月 日 年 月 日 分部工程名称 验收时间 年 月 日 执行情况 相关资料 2 3 4 5 6

盘(台、箱、柜)安装分部工程强制性条文执行情况检查表

盘(台、箱、柜)安装分部工程强制性条文执行情况检查表机组工程编号:NO:单位工程名称工程编号序号1检验项目合金钢部件和管材在安装及修理改造使用时,组装前后都应进行光谱或其他方法的检验,核对钢种,防止错用。弹簧压力表有下列情况之一者,禁止使用:有限止钉的压力表
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
76vph6u9cj5136q5t3t485bn78arf200cl1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享