施工现场临时用电专项施工方案
一、工程简述
1.1、编写依据
港都大厦施工图、建筑施工图,以及甲方提供的电气设计条件和要求及 其它专业提供的设计资料和要求。
1.2、工程概况 1.3、初步设计
本供电系统采用三相四线制低压电力系统,采用三级配电,TN-S接零保护系统,二级漏电保护,做到一机一闸一箱一漏。
根据现场情况,综合考虑到配电的均衡性,采用多元配电线路法从总配电箱引出: A#总配电箱、B#照明总配电箱。然后由A#总配电箱引出以下7路动力支线:LA-1(1区楼层动力分配电箱)、LA-2(2区楼层动力分配电箱)、LA-3(3区楼层动力分配电箱)、LA-4(木工场动力分配电箱)、LA-5(塔吊动力分配电箱)、LA-6(钢筋场动力分配电箱)、LA-7(搅拌站动力分配电箱);由B#照明总配电箱引出8路照明支线:LB-1(1区楼层照明分配电箱)、LB-2(2区楼层照明分配电箱)、LB-3(3区楼层照明分配电箱)、LB-4(木工场照明分配电箱)、LB-5(塔吊照明分配电箱)、LB-6(钢筋场照明分配电箱)、LB-7(搅拌站照明分配电箱)、LB-8(办公区和生活区照明分配电箱);最后由全场各分配电箱,然后再分配到各相应开关箱。各个支线及各相关电箱的分布情况具体详见施工临时用电平面布置图(临电-01)。
二、施工用电计算
2.1主要用电设备功率及计算
名 称 量 1区(2、3区相同)楼层施工楼层用电设备 数单机容量 总容量(KW) 需要系功率因功率因Pe 数Kx 素cosφ 素tgφ (KW) Pjs= Kx×Pe Qjs= Pjs×tgφ 钢筋电渣压力焊机 电弧焊机 木工台锯 插入式振动器 手提锯 小计 木工台锯 木工电刨 手提锯 小计 2 2 3 2 38 20 1.1 1.5 1.5 0.25 76 40 3.3 3 3 2 127.3 3.3 2.2 0.75 6.25 0.35 0.35 0.70 0.70 0.70 0.70 0.6 0.6 0.70 0.70 0.70 0.70 1.33 1.33 1.02 1.02 1.02 1.02 32.24 16.97 3.3 3 3 2 60.51 11.28 5.94 2.31 2.1 2.1 1.4 25.13 2.31 1.54 0.53 4.38 16.08 15.00 7.90 2.36 2.14 2.14 1.43 30.97 2.36 1.57 0.54 4.47 17.42 平板振动器 2 8 木工场 3 2 3 1.1 1.1 0.25 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.02 1.02 1.02 3.3 2.2 0.75 6.25 塔吊
塔吊 2 45 90 0.30 0.70 1.02 56.92
场 钢筋加工场 小计 钢筋切断机 2 钢筋调直机 1 钢筋弯曲机 2 砂轮割管机 1 钢筋闪光对焊机 电弧焊机 小计 1 1 3 7.5 3 1.1 90 20 2 2 7.5 3.5 2 3.5 1 45 6 7.5 6 1.1 90 20 130.6 15 KW 7 23 586.75 7 30 37 623.75 0.80 0.80 0.60 0.7 0.70 0.80 0.70 0.70 0.35 0.35 0.70 0.80 0.70 0.70 0.40 0.40 0.65 0.7 0.52 0.52 1.60 1.60 1.17 1.02 1.02 0.75 1.02 1.02 2.29 2.29 56.92 6 7.5 6 1.1 25.46 5.66 51.72 15 7 23 16.08 4.2 6 4.2 0.77 8.91 1.98 26.06 9.0 4.9 13.9 16.08 4.28 4.5 4.28 0.79 20.41 4.53 38.79 10.54 5.00 15.54 搅 拌 站 搅拌机 砂浆机 小计 动力用电合计 322.42 135.81 167.79 7 30 37 5.6 24 29.6 8.96 38.4 47.36 镝灯 照明 碘钨灯照明 30 小计 临时用电(动力+照明)合计 359.42 165.01 215.15 注:上表格中塔吊Pe值计算为:由暂载率Jc=40%换算到Jc=25%时;电焊机由Jc=50%换算到Jc=100%时。
2.2、各电箱负荷计算
2.2.1、总配电箱负荷计算
施工工地地上部分可分段作业,现场各组设备同期系数为Kp=Kq=0.9,功率因数COSφ=0.65,由总配电箱返出的各用电设备按满负荷计算。
(a) (b) (c)
总的有用功率
Pjs=Kp×∑Pjsi=0.9×165.01KW=148.51KW 总的无用功率
Qjs= KQ×∑Qjsi=0.9×215.15KW=193.64KW 总的视在功率
Sjs= Pjs2?Qjs2 =261.43KVA
(d)
总的电流计算:
Ue=278.98/(1.732×0.38)=397.21A
Ijs=Sjs/
根据计算总的视在功率为:261.43KVA,总的计算电流为:397.21A,引出线采用1组BLV 3×240mm2+2×95mm2铝芯线,持续容许电流为450A,大于总的计算电流397.21A,满足要求。
2.2.2、A#总配电箱至各动力分配电箱的计算负荷 LA-1支线:(A#~A-1#)
A-1#:1区楼层动力分配电箱主要引出的用电设备有:钢筋电渣压力焊机2台、电弧焊机2台、木工台锯3台、插入式振动器2台、平板振动器2台、手提锯8台。
按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LA-1)= 1.0×∑Pe=60.51KW
Qjs(LA-1)=(32.24+16.97)×1.33+(3.3+3+3+2)×1.02=76.96 kVar Sjs(LA-1)= Pjs2?Qjs2=97.90KVA Ijs(LA-1)=97.90/(0.38×1.73)=148.91A LA-2支线:(A#~A-2#)
A-2#:2区楼层动力分配电箱计算同A-1#。 LA-3支线:(A#~A-3#)
A-3#:3区楼层动力分配电箱计算同A-1#。 LA-4支线:(A#~A-4#)
A-4#木工场动力分配电箱主要引出的用电设备有:木工台锯3台、木工电刨2台、手提锯3台。
按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LA-4) = 1.0×∑Pe =6.25KW Qjs(LA-4)=6.25×1.02=6.38 kVar Sjs(LA-4)= Pjs2?Qjs2=8.93KVA Ijs(LA-4)=8.93/(0.38×1.73)=13.58A LA-5支线:(A#~A-5#)
A-5#塔吊场动力分配电箱主要引出的用电设备有:塔吊1台。
按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LA-5) = 1.0×∑Pe =56.92KW Qjs(LA-5)=56.92×1.02=58.06kVar Sjs(LA-5)= Pjs2?Qjs2=81.31KVA Ijs(LA-5)= 81.31/(0.38×1.73)=123.68A
LA-6支线:(A#~A-6#)
A-6#钢筋场动力分配电箱主要引出的用电设备有:钢筋切断机2台、钢筋调直机1台、钢筋弯曲机1台、砂轮切割机1台、钢筋闪光对焊机1台、电弧焊机1台。
按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LA-6) = 1.0×∑Pe =51.72KW
Qjs(LA-6)=(6+6+1.1)×1.02+7.5×0.75+(25.46+5.66)×2.29=90.25 kVar Sjs(LA-6)= Pjs2?Qjs2=104.02KVA Ijs(LA-6)= 104.02/(0.38×1.73)=158.23A LA-7支线:(A#~A-7#)
A-7#搅拌站动力分配电箱主要引出的用电设备有:搅拌机2台、砂浆机2台。 按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LA-7)= 1.0×∑Pe=23KW
Qjs(LA-7)=15×1.17+7×1.02=24.69 kVar Sjs(LA-7)= Pjs2?Qjs2=33.74KVA Ijs(LA-7)=110.88/(0.38×1.73)=51.32A
2.2.3总配电箱至照明总配电箱支线(LB)负荷计算:
照明总配电箱(B#)主要供应各施工场的用电照明;楼层照明、木工场照明、塔吊场照明、钢筋加工场照明、搅拌站照明和办公区和生活区照明等;
按现场该组设备同期系数取Kp=Kq=1进行计算,根据动力用电设备功率及计算表可知: Pjs(LB) = 1.0×∑Pe =37KW Qjs(LB)=(7+30)×1.6=59.2 kVar Sjs(LB)= Pjs2?Qjs2=69.81KVA Ijs(LB)= 69.81/(0.38×1.73)=106.19A
2.3导线及导线截面的选择
本工程总电源至各分配电箱,分配箱至各开关箱采用铝芯绝缘塑料电缆埋地敷设和架空敷设。选择的程序是:先按允许温升初选截面,使Ij小于电缆允许流量,然后再用电压损失校核,使其小于电压损失规定值为满足要求。
(1)LA-1段,L1=80m=0.08km
Ij1= 148.91A Pj1=60.51Kw Qj1=76.96 kVar 查规范表得,初选BLV-3×70mm2+2×35mm2(I=205A)
电压损失△U1%=Pjs×L/(2×C×S)
=60.51×0.08/(2×46.3×70) =0.08%<5%,满足规定
(2)LA-2段,L2=120m=0.12km
Ij2= 148.91A Pj2=60.51Kw Qj2=76.96 kVar 查规范表得,初选BLV-3×70mm2+2×35mm2(I=205A) 电压损失△U2%=Pjs×L/(2×C×S)
=60.51×0.12/(2×46.3×70) =0.11%<5%,满足规定
(3)LA-3段,L3=120m=0.12km
Ij3= 148.91A Pj3=60.51Kw Qj3=76.96 kVar 查规范表得,初选BLV-3×70mm2+2×35mm2(I=205A) 电压损失△U3%=Pjs×L/(2×C×S)
=60.51×0.12/(2×46.3×70) =0.11%<5%,满足规定
(4)LA-4段,L4=100m=0.10km
Ij4= 13.58A Pj4=6.25kw Qj4=6.38 kVar 查规范表得,初选BLV-3×4mm2+2×2.5mm2(I=25A) 电压损失△U1%=Pjs×L/(2×C×S)
=6.25×0.10/(2×46.3×2.5) =0.26%<5%,满足规定
(5)LA-5段,L5=150m=0.15km
Ij5= 123.68A Pj5=56.92Kw Qj5=58.06 KVar 查规范表得,初选铝芯线3×70mm2+2×35mm2(I=205A) 电压损失△U1%=Pjs×L/(2×C×S)
=56.92×0.15/(2×46.3×95) =0.11%<5%,满足规定
(6)LA-6段,L4=100m=0.10 km
Ij6=158.23A Pj6=51.72Kw Qj6=90.25 kVar 查规范表得,初选BLV-3×70mm2+2×35mm2(I=205A) 电压损失△U1%=Pjs×L/(2×C×S)
=51.72×0.10/(2×46.3×70) =0.08%<5%,满足规定
(7)LA-7段,L5=80m=0.08 km
Ijb=51.32A Pjb=23Kw Qjb=24.69 kVar 查规范表得,初选BLV-3×25mm2+2×10mm2(I=125A) 电压损失△U1%=Pjs×L/(2×C×S)