《高压直流输电原理与运行》复习提纲
第1章
(1)高压直流输电的概念和分类
概念:高压直流输电由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路以及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。
高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路。 常规高压直流输电:半控型的晶闸管,采取电网换相。
VSC高压直流输电:全控型电力电子器件,采用器件换相。 分类:长距离直流输电(两端直流输电),背靠背(BTB)直流输电方式,交、直流并联输电方式,交、直流叠加输电方式,三级直流输电方式。
(2)直流系统的构成
1.直流单级输电:大地或海水回流方式,导体回流方式。
2.直流双极输电:中性点两端接地方式,中性点单端接地方式,中性线方式。 3.直流多回线输电:线路并联多回输电方式,换流器并联的多回线输电方式。 4.多端直流输电:并联多端直流输电方式,串联多端直流输电方式。
(3)高压直流输电的特点
优点:经济性:高压直流输电的合理性和适用性体现在远距离、大容量输电中。 互连性:可实现电网的非同步互连,可实现不同频率交流电网的互连。 控制性:具有潮流快速可控的特点 缺点:
①直流输电换流站的设备多、结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高、可靠性也较差。
②换流器工作时会产生大量的谐波,处理不当会对电网运行造成影响,必须通过设置大量、成组的滤波器消除这些谐波。
③电网换相方式的常规直流输电在传送有功功率的同时,会吸收大量无功功率,可达有功功率的50%~60%,需要大量的无功功率补偿装置及相应的控制策略。 ④直流输电的接地极和直流断路器问题都存在一些没有很好解决的技术难点 。
(4)目前已投运20个直流输电工程(详见p14)
2010年,我国已建成世界上第一条±800KV的最高直流电压等级的特高压直流输电工程。
五直:天-广工程(±500,2000年),三-广工程(2004年),贵-广I回工程(2004年),贵-广II回工程(2008年),云广特高压工程(±800KV)
(5)轻型直流输电 特点:
1.电压源换流器为无源逆变,对受端系统没有要求,故可用于向小容量系统或不含旋转电机的负荷供电。
2.电压源换流器产生的谐波大为削弱,对无功功率的需要也大大减少,同时只需要在交流母线上安装一组高通滤波器即可满足谐波标准要求;无须安装直流
滤波器和平波电抗器。
3.不用出现换相失败故障(低电压大电流)。 4.模块化设计使VSC直流输电工程缩短工期。 5.可实现无人值班或少人值守运行。
6.控制器可根据交流系统的需要实现自动调节,所以两侧电压源型换流器不需要通信联络,从而减少通信的投资及运行维护费用。
7.可不装设换流变压器,同时可简化开关,从而进一步降低造价,提高VSC直流输电的竞争力。
第2章 高压直流输电系统的主要设备
(1)高压直流输电系统的组成(主要设备)
换流装置、换流变压器、平波电抗器、无功补偿装置、滤波器、直流接地极、直流输电线路、交直流开关设备、以及控制与保护装置、远程通信系统。
(2)高压直流输电系统的基本工作原理
通过换流装置,将交流电转变为直流电,将直流电传送到受端换流装置,再由该换流装置将直流电转变为交流电送入受端交流系统。
(3)高压直流输电系统的主要设备的功能
1.换流装置:将交流电转变为直流电或直流电转变为交流电。(常识:现代高压直流输电工程全部用12脉波换流单元,因为谐波少)
2.换流变压器:①参与实现交流电与直流电之间的相互变换。 ②实现电压变换。 ③抑制直流故障电流。
④削弱交流系统入侵直流系统的过电压。 ⑤减少换流器注入交流系统的谐波。 ⑥实现交、直流系统的电气隔离。 3.平波电抗器:作用在第(4)题
4.无功补偿装置:补偿换流器消耗的无功功率 5.滤波器:
按连接方式分类:串联滤波器和并联滤波器,用做换流器谐波抑制用途的 滤波器一定为并联连接方式。
按用途分:交流和直流滤波器。 交流滤波器:抑制换流器产生的注入交流系统的谐波电流,同时部分补偿换流器吸收的无功功率。
直流滤波器:抑制换流器产生的注入直流线路的谐波电流。
6.直流输电线路:为整流站向逆变站传送直流电流或直流功率提供通路。 7.接地极:钳制中性点电位和为直流电流提供返回通路。
(4)直流平波电抗器(大电感)的主要作用 1.防止轻载时直流电流断续。
2.抑制直流故障电流的快速增加,减少逆变器继发换相失败的几率。
3.减少直流电流纹波,与直流滤波器一起共同构成换流站直流谐波滤波电路。
4.防止直流线路或直流开关站产生的陡波冲击波进入阀厅,从而使换流阀免遭过电压应力过大而损坏。
第3章 换流器工作原理
(1)图3-1 高压直流输电系统接线图
图中:UR和UI为换流器,可实现交流电向直流电或直流电向交流电的转换。 T为换流变压器,它向换流器提供适当等级的不接地三相电压源。(长距离、大容量高压直流输电系统中,换流变压器全部采用单相双绕组型式。) 。 La为平波电抗器,其作用是防止轻负荷时直流电流断续,抑制直流故障电流的快速增加,以及减小直流电流纹波等。
ACF和DCF分别是交流滤波器和直流滤波器,其作用分别是抑制换流器注入交、直流系统的谐波。交流滤波器还有无功补偿的功能。
此外,高压直流输电系统还有直流线路和控制保护系统(图3-1中未标出)。
(2)6脉波整流器工作原理及各种工况
各种工况:
单桥整流器共有3种运行方式,
1)正常运行方式——工况2-3:指在60°的重复周期中,2个阀臂和3个阀臂轮流导通的运行方式。