设备安装质量检查
系统(工程)名称: 智能化系统工程 施工单位:实业有限公司 前端 设备 项目 1安装位置(方向) 2安装质量(工艺) 3线缆连接 4通电 控制 室终 端设 备 5操作台、机架 6控制设备安装 7开关、按钮 要求 合理,有效 牢固、整洁、美观、规范 视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞 工作正常 安装平稳、合理 操作方便、安全 灵活、安全 方法 现场抽查观察 现场抽查观察 复核、抽查或对照图纸资料 现场通电检查 现场观察体会 现场观察体会 现场观察询问 现场观察询问 对照隐蔽工程随工验收单 现场观察 现场观察 现场通电检查 安装质量 检查结论 验收日期: 正确 良好 符合要求 检验结果 基本正确 基本良好 基本符合要求 不正确 不好 不符合要求 抽查百分数 5%~10% (10台以下至少验收3台) 100% 100% 正常 合理 合理 良好 符合 合格 整齐、有标识 有,牢靠 正常 基本正常 基本合理 基本合理 基本良好 基本符合 基本整齐 有标识 基本符合要求 基本正常 不正常 不合理 不合理 不好 不符合 不合格 不整齐或 无标识 不符合要求 不正常 8机柜、设备接地 符合GB 50057等电位接地要求 9接地电阻 10机架电缆线扎及标识 11电源引入线缆标识 12通电 符合GB 50198规定 整齐,有明显编号、标识 引入线端标识明显、牢靠 工作正常 检查结果统计:K(合格率) 施工验收组人员签名: 注1 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。 2 检查结果统计:K(合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的,不记在内)。 3 检查结论:K(合格率)≥0.8,判为通过;0.8>K≥0.6,判为基本通过;K<0.6,判为不通过;必要时做简要说明。
124
012设备安装质量检查表