实用文案
C-F D-D D-E D-G E-E E-F E-G E-H G-H
80 80 80 80 80 80 80 80 80 -3.357?0.8=-3.021 -7.397?0.8=-5.918 -5.273?0.9=-4.746 -10.591?0.8=-8.473 -2.770?0.8=-2.216 -3.492?0.8=-2.794 -8.467?0.8=-6.774 -3.492?0.8=-3.143 -10.591 189.30 370.80 297.35 530.88 138.85 175.04 424.41 196.92 663.60 Φ8/10@130 Φ10@130 Φ8@130 Φ10@130 Φ8/10@130 Φ8@130 Φ8@130 Φ8@130 Φ8@130 495.0 604.0 387.0 604.0 495.0 387.0 387.0 387.0 387.0 2.2.2 楼板设计 (1) 设计资料
a.楼面做法: 20mm磨光石材面层,细水泥浆擦缝;
2mm纯水泥浆;
25mm1:3水泥砂浆找平层; 纯水泥浆一道;
100mm现浇钢筋混凝土楼板; 20mm石灰沙浆抹底。
b.厕所楼面做法: 5mm陶瓷锦砖面层,铺实拍平,纯水泥砂浆擦缝;
5mm 1:1水泥细砂砂浆结合层; 15mm 1:3水泥砂浆找平层;
防水隔离层周边上翻≮300;25~50mm C20细石混凝土找坡层,从四周
标准文档
实用文案
向地漏找坡,墙边四周抹小人字角,纯水泥砂浆一道; 90mm现浇混凝土楼板;20 mm石灰沙浆抹底。
c.活荷载:普通房间、厕所楼面活荷载2.0 kN/m2,走廊、电梯前室楼面活荷载2.5kN/m2 d.采用C30混凝土,板中钢筋采用HPB235级钢筋; (2)板的设计(按弹性理论设计)
a.一般楼面恒荷载计算
20mm磨光石材面层 0.02?28=0.56 kN/m2 25mm 1:3水泥砂浆找平层 0.025?20= 0.5kN/m2 100mm现浇钢筋混凝土楼板 0.1?25=2.5 kN/m2 20mm石灰沙浆抹底 0.02?17= 0.34kN/m 一般楼面恒荷载标准值荷载总计 3.90 kN/m2
b.厕所楼面恒荷载计算
5mm陶瓷锦砖面层 0.12 kN/m2
5mm 1:1水泥细砂砂浆结合层 0.005?20= 0.1kN/m2 15mm 1:3水泥砂浆找平层 0.015?20= 0.3kN/m2
25-50mm C20细石混凝土找坡层(0.025+0.05)?0.5?25=0.938 kN/m2 100mm现浇钢筋混凝土楼板 0.1?25=2.5 kN/m2 20mm石灰沙浆抹底 0.02?17= 0.34kN/m2 厕所楼面恒荷载标准值荷载总计 4.30kN/m2
c.普通房间楼面荷载设计值:
q=1.4?2=2.8 kN/m2
标准文档
实用文案
g=1.2?3.90=4.68kN/m2 g,=g+q/2=4.68+2.8/2=6.08kN/m2 q,=q/2=2.8/2=1.4kN/m2 g+q=4.68+2.8=7.48kN/m2
d.厕所楼面荷载设计值:
q=1.4?2=2.8 kN/m2
g=1.2?4.3=5.16kN/m2 g,=g+q/2=5.16+2.8/2=6.56kN/m2 q,=q/2=2.8/2=1.4kN/m2 g+q=5.16+2.8=7.96kN/m2
e.走廊、走道前室楼面荷载设计值:
q=1.4?2.5=3.5kN/m2 g=1.2?3.9=4.68kN/m2
g,=g+q/2=4.68+3.5/2=6.43kN/m2 q,=q/2=3.5/2=1.75kN/m2 g+q=4.68+3.5=8.18kN/m2
(3).计算跨度
由于框架结构楼盖整体现浇,所以内跨及边跨的计算跨度均取为轴线间的距离,即l0?lc(轴线间距离)。 (4).弯矩计算及配筋
跨中最大弯矩为当内支座固定时在g+q/2作用下的跨中弯矩值与内支座铰支时在q/2作用下的跨中弯矩值之和。本题计算时混凝土的泊松比取0.2;支座最大负弯矩为当内支座固定时g+q作用下的支座弯矩。
根据不同的支承情况及不同的荷载,整个楼盖可以分为A、B、C、D、E、F、G、H八种区格板。(全部区格板为双向板)板的划分如下图2-2:
标准文档
实用文案
图2-2 结构平面布置图及板的划分图
a. 板的计算:
根据l01/l02和四边支承情况查附表7得系数如下表2-6
表2-6
系 数 四边固支(g+q/2或g+q作用时) q/2作用时 区 格 m1 0.0350 0.0316 0.0226 0.0374 0.0306 0.0271 0.0301 0.0400 m2 0.0091 0.0116 0.0163 0.0068 0.0123 0.0144 0.0127 0.0038 m1' -0.0771 -0.0728 -0.0596 -0.0801 -0.0715 -0.0664 -0.0708 -0.0829 'm2 m1 0.0764 0.0670 0.0466 0.0849 0.0645 0.0561 0.0631 0.0965 m2 0.0268 0.0300 0.0356 0.0230 0.0309 0.0334 0.0313 0.0174 A B C D E F G H -0.0571 -0.0568 -0.0543 -0.0571 -0.0567 -0.0559 -0.0566 -0.0570 A区格板:l01/l02=0.64,查表得
标准文档
实用文案
m1=(0.035+0.2?0.0091)?6.56?2.72+(0.0764+0.2?0.0268) ?1.4?2.72=2.595 m2=(0.0091+0.2?0.035) ?6.56?2.72+(0.0268+0.2?0.0764) ?1.4?2.72=1.199
22m1'=m1''=-0.0771 (g+q) l01=-0.0771?7.96?2.7=-4.474 '''22m2=m2=-0.0571 (g+q) l01=-0.0571?7.96?2.7=-3.313
各区格板分别计算的弯矩值列于表2-7
表2-7 弹性理论计算的弯矩值表
区 格 项 目 l01 (m) 2.7 3.0 3.6 4.2 2.7 2.7 3.9 3.0 l02 (m) 4.2 4.2 5.4 5.4 3.9 4.2 5.4 5.4 l01/l02 m1 (kN·m) m2 (kN·m) 1.199 1.605 1.224 1.555 1.124 1.184 3.092 0.807 m1' (kN·m) -4.474 -5.215 -2.808 -6.525 -3.369 -3.129 -9.342 -3.906 m1'' (kN·m) -4.474 -5.215 -2.808 -6.525 -3.369 -3.129 -9.342 -3.906 'm2 ''m2 (kN·m) -3.313 -4.069 -2.558 -4.651 -2.672 -2.634 -7.468 -2.686 (kN·m) -3.313 -4.069 -2.558 -4.651 -2.672 -2.634 -7.468 -2.686 A B C D E F G H
0.64 0.71 0.89 0.58 0.73 0.80 0.74 0.42 2.595 2.922 1.499 3.931 1.937 1.743 5.214 2.517 b.截面设计
截面有效高度:由于双向配筋,两个方向的截面有效高度不同。考虑到短跨方向的弯矩比长跨方向的大,故应将短跨方向的跨中受拉钢筋放在长跨方向的内侧,以期具有较大的界面高度。 短跨:
h01=h-20=100-20=80mm;
长跨:h02=h-30=100-30=60mm
截面设计用的弯矩:对于周边与梁整体连接的双向板区格,由于受到支承构件的变形约束,使板得内弯矩大大减小。对四边与梁整体连接的板,其弯矩跨中及支座截面弯矩按规范进行折减,折减系数如下表所示。,近似取γ=0.95,As=m/0.95h0fy。板跨中、边支座、内支座的配筋计算结果及
标准文档
五层框架结构办公楼毕业设计参考计算书 - 图文
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)