实用文案

40mmC20细石混凝土 0.04?25=1kN/m2 4mm厚聚合物水泥砂浆结合层 0.004?18=0.072 kN/m2 20mm水泥砂浆找平层(2层) 2?0.02?20= 0.8kN/m2 40mm改性沥青防水卷材、聚苯乙烯泡沫塑料板 0.04?0.5=0.02 kN/m2 100mm现浇钢筋混凝土屋面板 0.1?25=2.5 kN/m2 20mm石灰沙浆抹底 0.02?17= 0.34kN/m 屋面恒荷载标准值总计 4.732kN/m2 b.屋面荷载设计值

可变荷载设计值 q=1.4?2=2.8 kN/m2 永久荷载设计值 g=1.2?4.732=5.68kN/m2

折算荷载 g,= g+q/2=5.68+2.8/2=7.08kN/m2

q,= q/2=2.8/2=1.4kN/m2

荷载总设计值 g+q = 5.68+2.8=8.48 kN/m2

(3).计算跨度

框架结构楼盖整体现浇,内跨及边跨的计算跨度均取为轴线间的距离,即l0?lc(轴线间距离)。 (4).弯矩计算及配筋

跨中最大弯矩为当内支座固定时在g+q/2作用下的跨中弯矩值与内支座铰支时在q/2作用下的跨中弯矩值之和。计算时混凝土的泊松比取0.2;支座最大负弯矩为当内支座固定时g+q作用下的支座弯矩。

根据不同的支承情况及不同的荷载,整个楼盖可以分为A、B、C、D、E、F、G、H八种区格板。(全部区格板为双向板)板的划分如下图2-1所示:

标准文档

实用文案

图2-1 结构平面布置图及板的划分

a.板的计算:

各区格板根据l01/l02和四边支承情况查附表7得系数如表2-1所示: 表2-1

系 数 四边固支(g+q/2或g+q作用时) q/2作用时 区 格 m1 0.0350 0.0316 0.0226 0.0374 0.0306 0.0271 0.0301 0.0400 m2 0.0091 0.0116 0.0163 0.0068 0.0123 0.0144 0.0127 0.0038 m1' -0.0771 -0.0728 -0.0596 -0.0801 -0.0715 -0.0664 -0.0708 -0.0829 'm2 m1 0.0764 0.0670 0.0466 0.0849 0.0645 0.0561 0.0631 0.0965 m2 0.0268 0.0300 0.0356 0.0230 0.0309 0.0334 0.0313 0.0174 A B C D E F G H -0.0571 -0.0568 -0.0543 -0.0571 -0.0567 -0.0559 -0.0566 -0.0570 A区格板:l01/l02=0.64,查表得

标准文档

实用文案

m1=(0.0350+0.2?0.0091)7.08?2.72+(0.0764+0.2?0.0268)?1.4?2.72=2.735kN·m m2=(0.0091+0.2×0.0350) ?7.08?2.72+(0.0268+0.2?0.0764) ?1.4?2.72=1.260kN·m

22m1'=m1''=-0.0771 (g+q) l01=-0.0771?8.48?2.7=-4.766kN·m '''22m2=m2=-0.0571 (g+q) l01=-0.0571?8.48?2.7=-3.530kN·m

各区格板分别计算的弯矩值列于表1-2 b. 截面设计

截面有效高度:由于双向配筋,两个方向的截面有效高度不同。考虑到短跨方向的弯矩比长跨方向的大,故应将短跨方向的跨中受拉钢筋放在长跨方向的外侧,以期具有较大的界面高度。其取值,短跨:h01=h-20=100-20=80mm;长跨:h02=h-30=100-30=70mm

截面设计用的弯矩:对于周边与梁整体连接的双向板区格,由于受到支承构件的变约束,使板得内弯矩大大减小。对四边与梁整体连接的板,其弯矩跨中及支座截面弯矩按规范进行折减,折减系数如下表所示。近似取γ=0.95,As=际配筋分别列于下表1-3

表2-2 弹性理论计算的弯矩值

区 格 项 目 M。板跨中、边支座、内支座的配筋计算结果及实

0.95h0fyl01 (m) 2.7 3 2.4 3.3 l02 (m) 4.2 4.2 2.7 5.7 l01/l02 m1 (kN·m) m2 (kN·m) 1.260 1.689 1.533 1.711 m1' (kN·m) -4.766 -5.556 -3.684 -7.397 m1'' (kN·m) -4.766 -5.556 -3.684 -7.397 'm2 ''m2 (kN·m) -3.530 -4.335 -3.357 -5.273 (kN·m) -3.530 -4.335 -3.357 -5.273 A B C D 0.64 0.71 0.89 0.58 2.735 3.081 1.883 4.353 标准文档

实用文案

E F G H 2.4 2.4 4.2 2.4 3.3 3 5.7 5.7 0.73 0.800 0.74 0.42 1.918 1.729 5.789 2.468 1.104 1.168 3.423 0.777 -3.492 -3.243 -10.591 -4.049 -3.492 -3.243 -10.591 -4.049 -2.770 -2.730 -8.467 -2.784 -2.770 -2.730 -8.467 -2.784 表2-3 弹性理论设计的板跨中配筋 项 目 区 格 方向 M As 配筋 实有h0 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 2.735 1.260 3.081?0.8=2.465 1.689?0.8=1.351 1.883?0.8=1.506 1.533?0.8=1.226 4.353?0.9=3.918 1.711?0.9=1.540 1.918?0.8=1.534 1.104?0.8=0.883 1.729?0.8=1.383 1.168?0.8=0.934 5.789?0.8=4.631 3.423?0.8=2.738 2.468 171.37 90.23 154.45 96.74 94.36 87.79 245.49 110.28 96.12 63.23 86.65 66.88 290.16 196.06 154.64 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 Φ8@190 As 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 l01 A l02 B l01 l02 l01 C l02 l01 D l02 l01 E l02 l01 F l02 l01 G l02 H l01 标准文档

实用文案

l02 70 0.777

55.64 Φ8@190 265.0 表2-4 弹性理论设计的板边支座配筋

项目 边支座 h0 (mm) M (KN·m) -4.766 -3.530 -4.335 -3.357 -5.273 -2.770 -8.467

表2-5 按弹性理论设计的板内支座配筋

项目 支座 A-B A-C B-E B-F C-D As 配筋 (㎜2) 298.62 221.18 271.62 210.34 330.39 173.56 530.51 Φ10@150 Φ10@150 Φ10@150 Φ10@150 Φ10@150 Φ10@150 Φ10@150 (㎜2) 523.0 523.0 523.0 523.0 523.0 523.0 523.0 实有As l01 A 80 80 80 80 80 80 80 l02 B C D E G l02 l02 l02 l02 l02 h0 (mm) 80 80 80 80 80 M (KN·m) -4.766 -3.684 -5.556?0.8=-4.445 -4.335?0.8=-3.468 -7.397?0.8=-5.918 As 配筋 (㎜2) 298.62 230.83 278.50 217.29 370.78 Φ8@130 Φ8/10@130 Φ8@130 Φ8/10@130 Φ8@130 实有As (㎜2) 387.0 495.0 387.0 495.0 387.0 标准文档