好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

一、 规范修订的背景

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的编写工作于1986年开始,经历了调研、统计、实验研究、结构分析、总结和讨论后,于1993年定稿上报,2001年修改后批准实施。

规范使用期内国家的建设规模、建筑工地的安全管理和脚手架使用等方面都发生了很大变化,规范内容应适应变化。

和本规范配套的相关规范在内容作了修订,使本规范在内容上应作出修改,和相关规范协调。

施工现场高大支架和模板工程数量增多,事故频发。在技术上亟待给予指导和规范。

2005年开始对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规范的修订工作。

二、 本次规范修订的主要内容

1、修订了钢管规格。取消φ51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)的规定,将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。

2、对钢管壁厚的下差更严格。将原规定壁厚下差限值为0.5mm改为0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时,可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。

3、双管立杆脚手架的经济性不好,在施工现场已经很少使用,本次修订中予以取消。

4、脚手架柔性连墙件的做法粗糙,可靠性差,不符合安全要求,本次修订中予以取消。

5、与建筑结构荷载规范的内容统一。将作用于脚手架上的水平风荷载标准值的计算公式形式由:wk=0.7μz·μs·w0(w0取n=50)修改为: wk=μz·μs·w0(w0取n=10)。

6、将荷载效应组合表中的可变荷载组合系数由0.85提高为0.9。

7、将连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力由单排架取3kN改为2kN,双排架取5kN改为3kN ;

表4.3.1 荷载效应组合计算项目 纵向、横向水平杆强度与变形 脚手架立杆地基承载力 型钢悬挑梁的强度、稳定与变形 2永久荷载+0.9(施工荷载+风荷载) 1永久荷载+可变荷载(不含风荷载) 立杆稳定 2永久荷载+0.9(可不荷载+风荷载) 单排架,风荷载+2.0 kN 连墙件强度与稳定 双排架,风荷载+3.0kN

荷载效应组合 永久荷载+施工荷载 1永久荷载+施工荷载 8、根据施工现场脚手架应采用密目式安全立网全封闭的安全管理规定,此次修订内容中弱化了开敞式脚手架,对常用脚手架的允许搭设高度做了调整。

常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m)

连墙立杆 件设横距 置 步距 下列荷载时的立杆纵距la(m) 脚手架允许搭设高度[H] 50 32 50 30 38 22 43 24 30 17 lb 1.05 h 1.5 1.80 2+0.35 (kN/m2) 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 2

2+2+2×0.35 (kN/m2) 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 3+0.35 (kN/m2) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2

3+2+2×0.35 (kN/m2) 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 二步三跨 1.55 1.30 1.5 1.80 1.5 1.80 1.5 1.05 三步三跨 1.30 1.80 1.5 1.80 注:1、表中所示2+2+2×0.35(kN/m),包括下列荷载: 2+2(kN/m)为二层装修作业层施工荷载标准

值;2×0.35(kN/m)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。2、作业层横向水平杆间距,应按不大于la/2设置。

2

2

3、地面粗糙度为B类,基本风压Wo =0.4kN/m 。

9、增加了悬挑脚手架挑梁结构及其锚固的构造和计算内容。

10、补充了与满堂脚手架和满堂支撑架相关的内容。包括结构体系、构造要求、荷载取值、设计计算等。规范中将此类支架体系划分

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)一、规范修订的背景《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的编写工作于1986年开始,经历了调研、统计、实验研究、结构分析、总结和讨论后,于1993年定稿上报,2001年修改后批准实施。