好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

514C 双闭环调速自动控制图文详解(操作内容与要求、操作题与解析) (1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

维修电工、自动化仪表工 514C 双闭环调速自动控制图文详解 (操作内容与要求、操作题与解析)

1

目录

一、接线注意要点........................................................................................................ 3 二、操作步骤................................................................................................................ 3

3.1.1—3.1.4调试步骤:........................................................................................ 4 3.2.1—3.2.6操作步骤:........................................................................................ 4 3.1.1 514C双闭环不可逆调速控制1 .......................................................................... 5

一、操作内容......................................................................................................... 5 二、操作要求......................................................................................................... 6 三、操作题............................................................................................................. 7 四、解析................................................................................................................. 7 3.1.2 514C双闭环可逆调速系统1 .............................................................................. 8

一、操作内容......................................................................................................... 8 二、操作要求......................................................................................................... 9 三、操作题............................................................................................................. 9 四、解析............................................................................................................... 10 3.1.3 514C双闭环不可逆直流调速系统2 ................................................................ 11

一、操作内容....................................................................................................... 11 二、操作要求....................................................................................................... 12 三、操作题........................................................................................................... 13 四、解析............................................................................................................... 13 3.1.4 514C双闭环可逆直流调速系统2 .................................................................... 15

一、操作内容....................................................................................................... 15 二、操作要求....................................................................................................... 15 三、操作题........................................................................................................... 16 四、解析............................................................................................................... 16

2

一、接线注意要点

1、对于3.1.1—3.1.4四个模块中的电路图,不妨可参考如下图1所示电路图中的接法:

图1

在图1中的“可逆”电位器2,在实验板上514C芯片的左下角的电位器2(具有可逆/不可逆的功能),如下图2所示,不可用面板上别的电位器代替。

图2 图3

接线面板上有两块电压表,分别为电压表1、电压表2,如上图3所示。其中,电压表1量程较小,用作测量Ugn;电压表2量程较大,用作测量UTn。故上图接线中,V所对应的应该是电压表2,在接线中应当注意。

二、操作步骤

3

3.1.1—3.1.4调试步骤:

正确接线,将象限开关拨到相应位置,不可逆就是在第三象限(此处有疑问,具体不可逆是在第一或第三象限需要作进一步确认),可逆是在一、三象限。合上电源总开关,再合上空气开关,将检测表杆接到7号脚,调节Rp2电位器,使电流限幅为7.5V(相当于1.5Ie),锁定不动。然后将检测表杆接到13号脚,调给定电压为0V,这时按下2个按钮,观察电机转子是否转动,如有微动调节P11到转子静止,即给定电压Ugn?0,根据题意将Ugnn?0。调到最大值,例如-5V,这时根据题意调P10将转速调到规定值,这两个值就决定了调节特性曲线的斜率,调好后P10就不动了,根据表格要求,调Rp1,可取得不同的Ugn、n、UTn分别填入表格,作出调节特性曲线图。若静态曲线图,则改变负载的阻值,即调节电流。 【P10高速校正:控制电机的最大转速,顺时针旋转可提高电动机的最大转速。】 【P11零速校正:在速度环零给定时可调零。】

3.2.1—3.2.6操作步骤:

1、初始化过程: P0010=30;

P0970=1(以上两步恢复出厂设置);

变频器显示“busy”,等待数秒后完成;

P0010=1(快速设置,主要用于设定电机参数);

P0304~P0311(电机各项参数,参见设备铭牌)【其中P0308为功率因数】; P0010=0(准备运行); P0003=3(专家级);

P0005=22(显示转速)在模拟量给定时,可设置为21,用于显示频率; P1300=0(线性V/f控制方式); P1120=___(上升时间); P1121=___(下降时间); 2、模拟量控制

P1000=2(模拟量控制); P0700=2(端口控制);

4

P0701=1(代表5号脚所接按钮,其中数值1代表:正转+启动); P0702=2(代表6号脚所接按钮,其中数值2代表:反转+启动);

P0703=12(代表7号脚所接按钮,其中数值12代表:正转变反转或反转变正转); P1120=____(上升时间); P1121=____(下降时间); r0000;

【注意:P0704代表8号脚所接按钮。】 3、数字量控制(又称多段固定频率控制) P1000=3(多段控制); P0700=2(端口控制);

P0701=17(进入二进制控制状态); P0702=17(进入二进制控制状态); P0703=17(进入二进制控制状态); P0704=17(进入二进制控制状态); P1001=____(填入题目给定Hz数值); P1002=____(填入题目给定Hz数值); P1003=____(填入题目给定Hz数值); P1004=____(填入题目给定Hz数值); P1005=____(填入题目给定Hz数值); P1120=____(上升时间); P1121=____(下降时间); r0000;

3.1.1 514C双闭环不可逆调速控制1

一、操作内容

(1)按试题要求在直流514C调速装置实训装置上完成接线、调试、运行工作。

系统接线图如下图所示,按要求接入电枢电流表、转速表、测速发电机两端电压表及给定电压表等。按系统接线图及试题要求完成接线,置象限开关于“单象限”处,将负载电阻R调至最大值,使之全部串入电路。按规定要求进行电流限幅整定。分别依次按下RUN